Процедура: ATOM10092100267

Наименование процедуры

Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на Право заключения договора на поставку пункта комплектного распределительного, напряжением РП-6 кВ

Организатор торгов

Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис" (ИНН 7708671295)

ФИО

Харламов Святослав Сергеевич

Телефон

7-499-5006026

E-mail

SSKharlamov@armz-service.ru

Способ проведения

Аукцион, участниками которого могут быть только субъекты МСП

Торговая секция

ГК «Росатом», atom2.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
малое предпринимательство пункты предпринимательства распределительное напряжение пункт
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Закупка завершена

ЕИС №32110631882 Право заключения договора на поставку пункта комплектного распределительного, напряжением РП-6 кВ

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
малое предпринимательство пункты предпринимательства распределительное напряжение пункт

36 000 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

180 000,00 (0,5%)

Обеспечение контракта:

(30,00 %)

Этапы

Публикация извещения

10.09.21 14:42:25 (МСК)

Приём заявок

до 08.10.21 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 03.11.21 00:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 12.11.21 23:59:59 (МСК)

Проведение торгов

08.11.21 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Место поставки

В соответствии с проектом договора и приложениями к проекту договора

Информация о товаре, работе, услуге

Наименование:

ПУНКТ КОМПЛЕКТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ РП-6 КВ

Количество:

1

Разъяснения

Запрос
Прошу пояснить состав работ (Приложение №4 Калькуляция). п.1 Сборка оборудования - по сути монтажные работы п.2 Шеф-монтажные работы Если монтаж производит поставщик, то исключить шеф-монтаж, если заказчик, то шеф-монтаж необходим. Если третий вариант, уточнить сборку какого именно оборудования производит поставщик, а какого заказчик.
Ответ
В ответ на Ваш запрос поясняем: Расходы, связанные с выполнением Поставщиком работ / оказанием услуг по Договору, командировочные расходы включены в стоимость ТМЦ. Детализация расходов, связанных с выполнением Поставщиком работ / оказанием услуг, указанных в п. 1.7. Договора, командировочных расходов приведена в Калькуляции (Приложение № 4 к Договору). В Приложении 4 указываются работы выполняемые в соответствии с Договором (см. п. 1.7.; п.3.9. и п.6.1. проекта договора), ниже таблицы указано «По усмотрению Поставщика статьи затрат Калькуляции могут быть дополнены, изменены». При заключении договора Поставщик может указать свои статьи затрат, они не обязательно должны быть теми, что указаны в нашем проекте Калькуляции – это типовая форма дается как пример. п.1, п.2: Необходим готовый «продукт» т.е. модульное здание со смонтированным в нём оборудованием и КЛ. Сборка оборудования необходима если поставщик не может поставить РП в собранном виде. Если оборудование поставляется в собранном виде – сборка не требуется. После того как подрядчик (не поставщик) смонтирует фундаменты и на эти фундаменты смонтирует РП, тогда выполняются ШМР. Проект договора Тома 1 закупочной документации изложен в новой редакции от 20.09.2021г.
Ответ
В ответ на Ваш запрос поясняем: Расходы, связанные с выполнением Поставщиком работ / оказанием услуг по Договору, командировочные расходы включены в стоимость ТМЦ. Детализация расходов, связанных с выполнением Поставщиком работ / оказанием услуг, указанных в п. 1.7. Договора, командировочных расходов приведена в Калькуляции (Приложение № 4 к Договору). В Приложении 4 указываются работы выполняемые в соответствии с Договором (см. п. 1.7.; п.3.9. и п.6.1. проекта договора), ниже таблицы указано «По усмотрению Поставщика статьи затрат Калькуляции могут быть дополнены, изменены». При заключении договора Поставщик может указать свои статьи затрат, они не обязательно должны быть теми, что указаны в нашем проекте Калькуляции – это типовая форма дается как пример. п.1, п.2: Необходим готовый «продукт» т.е. модульное здание со смонтированным в нём оборудованием и КЛ. Сборка оборудования необходима если поставщик не может поставить РП в собранном виде. Если оборудование поставляется в собранном виде – сборка не требуется. После того как подрядчик (не поставщик) смонтирует фундаменты и на эти фундаменты смонтирует РП, тогда выполняются ШМР. Проект договора Тома 1 закупочной документации изложен в новой редакции от 20.09.2021г.
Запрос
Добрый день! В рабочей документации приложенной к ТЗ упоминаются конкретные марки оборудования, например ячейки СЭЩ-70. Просим сообщить, за чей счет будет организовываться корректировка рабочей документации при поставке оборудования-аналога в составе РП, а также каким образом будет происходить сам процесс корректировки РД, требуется ли согласование ЗЗИ и ТУ с проектировщиком? Просим предоставить регламент по процессу согласования, а также сообщить стоимости проведения вышеуказанных работ.
Ответ
В ответ на Ваш запрос поясняем: В случае если применяется полный аналог оборудования, указанного в Техническом задании, корректировка РД не требуется. Поставщик предоставляет скорректированную заводскую документацию (схемы, опросные листы и т.д.).
Запрос
В техническом задание «Поставка пункта комплектного распределительного, напряжением РП-6 кВ», подраздел «4.3. Требования по надежности» обязательным условием является наличие выдвижного моноблока ячеек. Хотелось бы получить разъяснение относительно определения «выдвижной моноблок», а также уточнить, является ли вакуумным выключатель выкатного исполнения выдвижным моноблоком? Фактически он совмещается в себе функции коммутационного аппарата, а также разъединителя, что в свою очередь можно рассматривать как моноблок.
Ответ
В ответ на Ваш запрос поясняем: Под термином «выдвижной моноблок» подразумевается выкатной элемент с вакуумным выключателем, допускается применение моноблока в составе – шинный разъединитель-вакуумный выключатель - линейный разъединитель.
Ответ
В ответ на Ваш запрос поясняем: Под термином «выдвижной моноблок» подразумевается выкатной элемент с вакуумным выключателем, допускается применение моноблока в составе – шинный разъединитель-вакуумный выключатель - линейный разъединитель.
Запрос
1) Опросный лист заполнен так, что 4 ступени по 450 кВАр постоянно включены, и эти же ступени должны работать в автоматическом режиме. Нужно уточнение по конфигурации ступеней: сколько постоянно включено, а сколько подключаются в автоматическом режиме? 2) Прошу добавить в проектную документацию схему шкафа собственных нужд. 3) Будет ли ИБП использоваться в качестве третьего ввода? на ЩСН.... ... или при использовании ИБП, как отходящего фидера на 380В Из опросного листа не ясно как и для чего он запланирован к использованию.
Ответ
Добрый день! 1) В опросном листе (Приложение №7) графа "Мощность и количество постоянно подключенных ступеней" - исключена. Опросный лист на УКРМ (Приложение №7) изложен в новой редакции от 29.09.2021г. 2) Схему ШСН разрабатывает поставщик в соответствии с требованиям данного ТЗ, с соблюдением применимых стандартов, норм и правил. 3) ИБП применяется для питания цепей освещения и вентиляции, в том числе - закрытие приточных и вытяжных клапанов при срабатывании пожарной сигнализации даже в условиях полной потери питания.
Запрос
в приложении №9 Опросный лист на ШСН указано в дополнительных требованиях что в ЩСН нужен ИБП минимальной емкостью 3000 ВА. Для чего нужен ИБП на 3000 ВА в ЩСН ? (для питания всех цепей СН 3000 ВА мало, для питания только цепей отопления тоже мало)
Ответ
Добрый день! ИБП применяется для питания цепей освещения и вентиляции, в том числе - закрытие приточных и вытяжных клапанов при срабатывании пожарной сигнализации даже в условиях полной потери питания.
Запрос
В опросном листе на ШОТ есть противоречие: Выходной ток зарядного устройства - 40А Количество зарядных модулей - 8 шт. Выходной ток одного модуля - 10А Если модулей 8 по 10А, то выходной ток зарядного устройства должен быть 80А. Где-то при зополнении ОЛ допущена ошибка. Прошу уточнить у заказчика, с какими характеристиками ШОТ ему необходим: с выходным током 40 или 80А?
Ответ
Добрый день! Противоречия нет. В опросном листе приложена структурная схема ШОТ: зарядное устройство состоит из двух плеч - по одному для каждого ввода. Зарядный ток указан для одного плеча (т.к. должна быть возможность выведения второго плеча в ремонт без снижения параметров ШОТ), при выходном токе одного модуля 10А нужны 4 модуля на плечо, соответственно в двух плечах будет 8 модулей.

Этапы процедуры

Публикация извещения

10.09.21 14:42:25

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1