Процедура: 32413445254

Наименование процедуры

ОКПД2 27.11.43.000 Поставка трансформатора силового 400 кВа в рамках исполнения инвестиционной программы замены трансформаторов ТМ-320 6/0,4 в ТП ЦЭЗС в рамках технического перевооружения (I_510-1-12) для филиала «Магаданская ТЭЦ»

Организатор торгов

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "МАГАДАНЭНЕРГО" (ИНН 4909047148)

ФИО

Матюхин Игорь Витальевич

Телефон

7-413-2698206

E-mail

matyukhin-iv@magadanenergo.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформатор ОКПД силовой
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

ОКПД2 27.11.43.000 Поставка трансформатора силового 400 кВа в рамках исполнения инвестиционной программы замены трансформаторов ТМ-320 6/0,4 в ТП ЦЭЗС в рамках технического перевооружения (I_510-1-12) для филиала «Магаданская ТЭЦ»

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформатор ОКПД силовой

1 175 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

29.03.24 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 17.04.24 04:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 20.05.24 00:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 31.05.24 00:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "МАГАДАНЭНЕРГО" (ИНН 4909047148)

Разъяснения

Запрос
Здравствуйте. Просим дать разъяснения и/или внести изменения в ТТ: п. 2.12 Степень защиты, не хуже IP21, просите указать характеристики. Трансформаторы ТМГ это трансформаторы герметичного исполнения, они имеют степень защиты IP00, у ТМГ не может быть степень защиты IP21; п. 2.14 просим расширить интервал потерь х.х., до 800 Вт, так как стандартное исполнение трансформаторы с медными обмотками имеют потери выше 600 Вт; п. 2.15 просим расширить интервал потерь к.з., до 5500 Вт, так как стандартное исполнение трансформатора мощностью 400 кВА, имеет потери выше 5400 Вт п. 2.18 Исполнение вводов на ТМГ всегда сверху, просим дать разъяснение требования "ВН-слева НН-справа" что здесь нужно Заказчику? п. 2.19 Требования Заказчика к габаритам ТМГ с обязательством поставщика путем согласия с габаритным чертежом (согласно Приложения №2 к ТТ) ограничивает предложение. Возможно указание предельных значений повысило-бы вариативность предложений, просим рассмотреть возможность увеличения габаритов до следующих значений: (ДхШхВ, мм: 1440х914х1390) Установочные размеры сохранены 660х660 мм.
Ответ
Уважаемые участники, Пункт 2.12 «Степень защиты, не ниже» - IP21, так как корпус трансформатора герметичный, он уже имеет степень защиты выше IP00 (по ГОСТ 14254-2015(IEC 60529:2013) означает отсутствие защиты, исполнение открытого типа). Пункт 2.14 «Потери ХХ, Вт» - 800 Пункт 2.14 «Потери КЗ, Вт» - 5500 Пункт 2.18 «Исполнение вводов на трансформаторе» - сверху Пункт 2.19 в части приложения №2 «Чертеж трансформатора» изменены габаритные размеры: мм 1440х914х1390

Этапы процедуры

Публикация извещения

29.03.24 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Лот 1

Процедура завершена