Процедура: 32211739877

Наименование процедуры

Право заключения договора на поставку комплектных распределительных устройств 6,10кВ (ПС Александровская, РП-7, ПС Фабричная) для нужд ПАО «Сахалинэнерго» (Лот №1 (ГКПЗ №0565-ТПИР ОТМ-2023-СЭ)

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Карпенкова Анастасия Сергеевна

Телефон

7-800-3338000

E-mail

KarpenkovaAS@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
распределительное устройство комплектные устройства устройство александровский
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Архив

Комплектные распределительные устройства 6,10кВ (ПС Александровская, РП-7, ПС Фабричная)

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
распределительное устройство комплектные устройства устройство александровский

170 237 150,28

без НДС

Обеспечение заявки:

1 304 749,59 (0,8%)

Обеспечение контракта:

обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса в виде банковской гарантии в размере аванса – 100 % (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Поставщику и непогашенных (незачтенных) авансовых платежей

Этапы

Публикация извещения

05.10.22 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 21.10.22 02:30:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 09.11.22 17:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 24.11.22 10:00:00 (МСК)

Проведение торгов

15.11.22 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

Место поставки

Сахалинская область

Иные требования к обеспечению
исполнения договора

приведены в Проекте договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

Разъяснения

Запрос
Добрый день. 1. Приложение №1.3. Технические требования к КРУ-6 кВ для ПС «Александровская»: "Все оборудование применяемое в составе РУ должно соответствовать сейсмичности района, баллов по шкале MSK-64, не менее 8". Просим уточнить, какие именно комплектующие РУ должны соответствовать данному требованию и каким документом должно подтверждаться соответствие? 2. Приложение №1.3. Технические требования к КРУ-6 кВ для ПС «Александровская», п. 11. Телемеханика (Выполнить проектирование телемеханики) - какой объем должен входить в проектную часть по телемеханике? С кем будет согласовываться проект? Необходимо ли наличие СРО на проектирование у участника? 3. Просим разъяснить требования раздела "Испытания оборудования в составе БМЗ" для ПС «Александровская» и ПС «Фабричная»: к какому именно оборудованию в составе БМЗ относится требование о проведении приемо-сдаточных заводских испытаний с предоставлением протоколов испытаний и сертификатов соответствия ГОСТ? Либо в данном случае требуется предоставление протоколов испытаний самого БМЗ? 4. В связи с тем, что БМЗ не входит в объем поставки по объему РП-7, просим снять требования п.7 Таблицы №3 Испытания оборудования в составе БМЗ.
Ответ
Текст ответа во вложении
Запрос
Добрый день, просим предоставить разъяснения: Вопросы по РП-7 1) Согласно плана расположения (приложение №2.1), размеры ячеек КРУ указаны как предварительные и возможны изменять при применении другого производителя ячеек. Также в Приложении №2.5 п. 5.13, 5.14, 5.15 указаны размеры как не более, т.е. нельзя превышать указанные в п. 5.13, 5.14, 5.15 размеры. Просим согласовать возможность применить ячейки в большим размеров ячеек 2) Просим направить опросные листы на шкафы связи и телемеханики Вопросы по Александровская 1) Просим уточнить: для шкафов РЗА и шкафов связи должно быть предусмотрено одно общее помещение? 2) Просим направить опросные листы на шкафы связи и телемеханики Вопросы по ПС Фабричная 1) Просим направить опросные листы на шкафы связи и телемеханики
Ответ
Текст ответа во вложении
Запрос
Добрый день! Прошу дать ответ на вопросы: По ПС Фабричная: 1. Предоставить однолинейную схему подстанции для уточнения оборудования ОРУ. 2. Согласно приложения №3 оперативный ток переменный, согласно тех.требований – постоянный. Предлагаем согласовать опер. ток постоянный. 3. В приложении №3 указан выкатной элемент снизу. С чем связано данное требование. Предлагаем согласовать выкатной элемент средний. 4. В приложении №3 указано сборные шины снизу. Предлагаем согласовать применение ячеек со сборными шинами сверху. 5. Шкаф собственных нужд только для КРУН 6 кВ или для всей подстанции? По ПС Александровская: 1. Согласно Приложение №1 и 1.3. к ТТ. Техническое задание КРУ-6кВ ПС Александровская нужны ячейки одностороннего обслуживания. Можем ли мы предложить ячейку со встроенной тележкой, но двустороннего обслуживания, без увеличения стоимости? 2. Так же в приложении 1 указано значение оперативного тока для вторичных цепей – переменный. Согласно приложения 1.3 п. 10.3 указано - постоянный. Просим уточнить ток вторичных цепей. 3. Необходима схема РУ 6 кВ, план подстанции (места вывода шинных выводов). Нет понимания каким образом расположены ячейки в помещении (однорядное или двухрядное расположение).
Ответ
Ответ на запрос в приложении
Запрос
Добрый день! Согласно Приложение №2 к ТТ. ОЛ ячейки на РП-7 в ячейке с ТСН должно быть установлено следующее оборудование: 1) выключатель нагрузки 2) предохранитель 3) Трансформатор ТЛС 40 кВА Согласно ответов по габаритным размерам был получен ответ, что размеры не должны превышать по ширине п.5.13 Приложения 2.5. Для ячейки ТСН в п. 5.13 в Приложении 2.5 предусмотрен размер 650 мм. Этого недостаточно для размещения вышеуказанного оборудования. Просим согласовать размер по ширине для ячейки ТСН - 800 мм.
Ответ
Текст ответа во вложении
Запрос
Добрый день! В связи с уточнениями к конкурсной документации просим продлить срок приема заявок до 31.10.22.
Ответ
Уважаемый участник! Текст ответа во вложении
Запрос
Добрый день! Просим уточнить, следующее: В Структуре НМЦ указаны только шеф-монтажные работы, а в технических требованиях указано, что необходимо проведение шеф-монтажных и шеф-наладочных работ. Стоимость проведения шеф-наладочных работ закладывать в шеф-монтажные работы или выделить отдельной строкой в коммерческом предложении?
Ответ
Уважаемый участник! Текст ответа во вложении.
Запрос
Добрый день! Просим продлить подачу заявок до 28 сентября 2022 г.
Ответ
Уважаемый участник! Текст ответа во вложении

Этапы процедуры

Публикация извещения

05.10.22 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1