Процедура: 32211024867

Наименование процедуры

Трансформаторы ТСЗЛ 6 кВ

Организатор торгов

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

ФИО

Пинемасова Анна Ивановна

Телефон

8-424-2782320

E-mail

pinemasova-ai@sahen.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформатор
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Трансформаторы ТСЗЛ 6 кВ

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформатор

4 300 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

12.01.22 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 03.02.22 09:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 21.03.22 09:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 24.03.22 09:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

Место поставки

Сахалинская область

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по трансформатору ТСЗЛ-1000/6,3/0,4 рассматриваете ли Вы климатическое исполнение У3 вместо У2?
Ответ
Уважаемый участник! Предложенное Вами климатическое исполнение согласовываем.
Запрос
Добрый день! Будете ли Вы рассматривать степень защиты кожуха менее IP54?
Ответ
Уважаемый участник! Степень защиты менее IP54 допустима
Запрос
Добрый день! Просим дать разъяснения по следующим пунктам ТТ: 1. Класс стойкости к воздействию окружающей среды Е3. Согласно ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004) п.13.2 Классы стойкости к воздействиям окружающей среды определены 3 класса: Е0, Е1, Е2. Класс Е3 отсутствует, просим внести корректное значение 2. Окружающая температура +60°C..-40 . И при этом требуется класс стойкости к воздействиям окружающей среды не менее С3, согласно ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004) п.13.1 Класс СЗ: Трансформатор предназначен для эксплуатации, транспортирования и хранения при температуре окружающей среды до -45 °С (климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150). А согласно ГОСТ 15150 для исполнения У1 значения температуры -45°C..+40°C. Просим устранить разночтения в технических требованиях. 3. Рама и станина из оцинкованной стали. Просим дать разъяснение рама чего: трансформатора или кожуха. 4. Магнитопровод покрыт прорезиненым компаундом. Ввиду того, что трансформатор поставляется в кожухе с IP51, данное требование является избыточным и ведёт только к ограничению конкуренции производителей. Предлагается магнитопровод покрытый термолаком.
Ответ
Уважаемый участник! 1. Класс стойкости к воздействию окружающей среды Е2 допускается 2. Разночтения устранены 3. Рама трансформатора 4. В случае изготовления трансформатора в кожухе IP 51, допускается исключение данного требования.
Запрос
Просим уточнить ряд моментов: 1) насколько критисным является степень защиты IP51? Можно ли предложить трансформаторы со степенью защиты IP31? 2) Класс стойкости к воздействию окружающей среды указан - Е3. В ГОСТ Р 54827 такого класса нет. Есть только Е0, Е1 и Е2. Что такое класс Е3? 3) Насколько критичным является требование покрытия магнитопровода прорезиненным компаундом? Можно ли предлагать трансформаторы без такого покрытия?
Ответ
Уважаемый участник! 1. Степень защиты должна быть не менее IP 51, 2. Необходимый класс стойкости скорректирован на Е2, 3. Допускаются к рассмотрению предложения.
Запрос
Добрый день! Прошу Вас уточнить максимальную и минимальную температуру окружающего воздуха для оборудования.
Ответ
Уважаемый участник! Температура окружающего воздуха -45С…+40С
Запрос
Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли достаточно предоставить протоколы испытаний на декларации соответствия и сертификату на сейсмостойкость?
Ответ
Уважаемый участник! Предоставление только протоколов испытаний недостаточно.
Запрос
Добрый день. Требования по потерям холостого хода для трансформаторов 1000 кВА указано 1550 Вт. Для данной мощности сделать магнитопровод с использованием электротехнической стали невозможно, это магнитопровод из аморфной стали. Просим согласовать значение 1900 Вт.
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос во вложении

Этапы процедуры

Публикация извещения

12.01.22 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1