Процедура: 32110776769

Наименование процедуры

Лот № 5100-ТПИР ОТМ-2022-КамчЭн Панели КСО и ЩО

Организатор торгов

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" (ИНН 4100000668)

ФИО

Лаптев Александр Сергеевич

Телефон

7-415-2216737

E-mail

Laptev-AS@kamenergo.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
панель тпир КСО
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Панели КСО и ЩО

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
панель тпир КСО

9 536 666,67

без НДС

Обеспечение заявки:

190 733,33 (2,0%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

29.10.21 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 02.02.22 06:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 28.01.22 01:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 04.02.22 03:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" (ИНН 4100000668)

Место поставки

Камчатский край

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Прошу ответить на следующий вопрос: Опросные листы(табличная часть) и схемы для ЩО70-1-07 и ЩО70-1-16 противоречат друг другу. На схеме указаны авт. выключатели, в табличной части указаны рубильники с предохранителями. Также опросные листы ЩО70-1-07 и ЩО70-1-16 абсолютно одинаковы. Прошу уточнить, какие именно схемы ЩО и в какой комплектации требуются.
Запрос
Здравствуйте! 1. В ТТ 4.1 (КСО-366 13Н 630 УХЛ3 с РВ (секционная)) указано - В комплект КСО входят сборные шины в количестве 3 шт., в связи с этим просим разъяснить, какой длины шины необходимы к поставке? 2. В ТТ 4.2 (КСО-366 3Н 630 УХЛ4 с ВНА (линейная)) указано - В комплект КСО входят сборные шины в количестве 3 шт., в связи с этим просим разъяснить, какой длины шины необходимы к поставке? 3. В ТТ 4.3 (КСО-366 4Н 630 УХЛ4 с ВНА (вводная)) указано - В комплект КСО входят сборные шины в количестве 3 шт., в связи с этим просим разъяснить, какой длины шины необходимы к поставке? 4. В ТТ 4.4 (Панель ЩО70-1-03 (линейная)) указано - Счётчик акт. энергии Меркурий 234 с поддержкой GSM и "Пирамида 2.0", в связи с этим просим разъяснить, установка счетчиков эл. энергии подразумевается на двери панели или в отдельном шкафу? 5. В ТТ 4.5 (Панель ЩО70-1-07 (линейная)) указан Тип рубильника РПС-2 с предохранителями ПН2-250, но в Схеме первичных соединений указаны Автоматические выключатели, в связи с этим просим разъяснить, что необходимо к поставке, Рубильники с предохранителями или автоматические выключатели? 6. В ТТ 4.6 (Панель ЩО70-1-16 (линейная)) указан Тип рубильника РПС-2 с предохранителями ПН2-250, но в Схеме первичных соединений указаны Автоматические выключатели, в связи с этим просим разъяснить, что необходимо к поставке, Рубильники с предохранителями или автоматические выключатели? 7. В ТТ 4.7 (Панель ЩО70-1-44 (вводная)) указано Количество панелей (в том числе торцовых) – 4 шт., а в Спецификации №1 и Приложении 8 – Структура НМЦ количество данных панелей – 5 шт., в связи с этим просим разъяснить, какое количество данных панелей необходимо к поставке? 8. В ТТ 4.8 (Панель ЩО70-2-48 (вводная)) указан Тип рубильника РЕ 19-43 (данная маркировка рубильника означает, что его номинальный ток 1600А), а Номинальный ток рубильника 2000А, в связи с этим просим разъяснить, на какой номинальный ток рубильник необходим к поставке? 9. В ТТ 4.9 (Панель ЩО70-1-72 (секционная)) указано Количество панелей (в том числе торцовых) – 2 шт., а в Спецификации №1 и Приложении 8 – Структура НМЦ количество данных панелей – 3 шт., в связи с этим просим разъяснить, какое количество данных панелей необходимо к поставке? 10. В ТТ 4.10 (Панель ЩО70-1-78 (секционная)) указано Количество панелей (в том числе торцовых) – 2 шт., а в Спецификации №1 и Приложении 8 – Структура НМЦ количество данных панелей – 6 шт., в связи с этим просим разъяснить, какое количество данных панелей необходимо к поставке?
Запрос
Добрый день! Прошу ответить на следующий вопрос: В пункте 4.8 ТТ указана вводная панель ЩО70-2-48. Ток рубильника и авт. выключателя - 2000А. При этом указана марка рубильника РЕ-19-43 (1600А). Согласно разъяснения № 2 в ответ на вопрос участника касательно несоответствия указанной марки рубильника его номинальному току, Заказчик ответил, что требуется рубильник на ток 1600А. Прошу уточнить, если действительно требуется рубильник с током 1600А, то прошу уточнить номинальный ток авт. выключателя. Согласно сетке схем большинства заводов изготовителей, ЩО-70-2-48 комплектуется рубильником на ток 2000А и автоматическим выключателем 2000А. Возможно будет правильным в ТТ заказчика на панель ЩО-70-2-48 изменить марку рубильника на РЕ-19-44 (2000А)?
Запрос
Здравствуйте, возникли вопросы по ТЗ, которые существенно могут повлиять на расчет оборудования и правильное предложение: 1.По опросному листу к камерам КСО прописаны сборные шины 3шт, это верно, к каким панелям они относятся? 2) В панелях ЩО-70 прописаны приборы учета с GSM и пирамида 2.0 ! Во всех панелях ЩО-70 ? 3) В вводных панелях прописаны амперметры А96 возможна ли их замена на А72 ? 4) Просьба уточнить про назначение Пирамида 2.0 ? Как мы понимаем это программное обеспечение для сервера ! И необходимо ли его закладывать в каждую панель ШО-70? 5)Просьба уточнить торцевые панели входят в состав всех ЩО-70? 6)По панелям ЩО-70 ток плавких вставок 250А а трансформаторы тока 200А так оставлять или менять на 250А ? 7)Обогрев приборов учета в ЩО-70 необходим? 8)Просьба уточнить по ЩО-70 линейная : По информации полученной от конструкторского отдела Учёт не влезет, надо отдельную Камеру или шкаф под учёт. ! 9)Просьба уточнить по панелям ЩО-70 : Номер схемы панели не соответствует спецификации! Производить расчёт по схеме или спецификации ? Если по схеме то аппараты какой т.м. применять ! Ток трансформаторов тока не соответствует номинальному току вставок ! Так оставлять или ставить в номинал ?
Запрос
Здравствуйте! 1. Согласно п.7.1 ТТ Участник в составе заявки должен представить заполненный проект договора согласно условиям и требованиям Документации о закупке со всеми сопутствующими к нему приложениями. В связи с Разъяснениями, опубликованными на ЭТП, просим отразить все разночтения в Технических требованиях (опросных листах) в Приложении к Договору и перенести срок подачи заявок для более детальной подготовки предложения. 2. Просим откорректировать Приложение №8 ДоЗ – Структура НМЦ в части итоговой суммы с НДС.
Ответ
Добрый день, ответ во вложении
Запрос
Здравствуйте! 1. Согласно Приложение__1_к_ДоЗ_-_ТТ опубликованному от 10.12.2021 г., в п.4.4. ТТ Панель ЩО70-1-03 (линейная) Схема первичных соединений (п.5 ОЛ) показана на Рубильниках с предохранителями, а Тип выключателя (п.10 ОЛ) указан автоматический выключатель. В связи с этим просим разъяснить, на что ориентироваться при составлении Технического предложения, на схему или спецификацию? Что необходимо к поставке, Рубильники с предохранителями или автоматические выключатели? 2. Согласно Приложение__1_к_ДоЗ_-_ТТ опубликованному от 10.12.2021 г., в п.4.4. ТТ Панель ЩО70-1-03 (линейная) указана Шкала амперметров 200А (п.13 ОЛ), а Номинальный ток трансформаторов тока 250/5 (п.15 ОЛ). В связи с этим просим разъяснить, на что ориентироваться при составлении Технического предложения, на Шкалу амперметров или Номинальный ток трансформаторов тока? 3. Согласно Приложение__1_к_ДоЗ_-_ТТ опубликованному от 10.12.2021 г., в п.4.5. ТТ Панель ЩО70-1-07 (линейная) указана Шкала амперметров 200А (п.13 ОЛ), а Номинальный ток трансформаторов тока 250/5 (п.15 ОЛ). В связи с этим просим разъяснить, на что ориентироваться при составлении Технического предложения, на Шкалу амперметров или Номинальный ток трансформаторов тока? 4. Согласно Приложение__1_к_ДоЗ_-_ТТ опубликованному от 10.12.2021 г., в п.4.6. ТТ Панель ЩО70-1-16 (линейная) указана Шкала амперметров 200А (п.13 ОЛ), а Номинальный ток трансформаторов тока 250/5 (п.15 ОЛ). В связи с этим просим разъяснить, на что ориентироваться при составлении Технического предложения, на Шкалу амперметров или Номинальный ток трансформаторов тока?
Запрос
Добрый день! Просим предоставить корректный ОЛ на ЩО-70-1-03: необходимо привести в соответствие схему и табличные значения коммутационных аппаратов, трансформаторов тока и амперметров.

Этапы процедуры

Публикация извещения

29.10.21 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1