Запрос
Добрый день! Просим предоставить ответы на следующие вопросы:
По объему поставки:
1) П.3.1 (ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ заказчика) Целью закупки является разработка конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, поставка водогрейных котлов (КВ-ГМ-209-150), КИП и ЗИП (далее – Оборудование) для Хабаровской ТЭЦ-4 , оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, по техническому инструктажу персонала Покупателя в соответствии с настоящими Техническими требованиями и приложениям к ним.
Далее под термином «Оборудование» подразумеваются водогрейные котлы (КВ-ГМ-209-150), указанные в Приложении 1 к настоящим ТТ, необходимая внутрисистемная кабельная продукция, КИП и ЗИП (в сноске указано: Комплектность и объем необходимой кабельной продукции, КИП и ЗИП, необходимые для ввода оборудования в эксплуатацию Участник определяет на основании данных из Приложений 1 и 2 к ТТ, в рамках границы поставки, указанной в Приложении 1 к ТТ.)
В 8/19-ПД-ОТП-ТТ01 указаны требования к поставке КИП (Приложении 1 к ТТ) - В целях унификации всего объема КИПиА для строительства ТЭЦ, КИП (кроме устройств контроля факела) и шкафы питания и управления (кроме шкафа системы светоограждения дымовой трубы) исключаются из объема поставки водогрейных котлов (ВК) по данным техническим требованиям. КИП будут поставляться по отдельно разработанному документу (лист 4 В 8/19-ПД-ОТП-ТТ01) – просим подтвердить, что с котлом не требуется поставка контрольно-измерительных приборов и кабельной продукции, т.к. границы поставки клеммные коробки запорной, предохранительной и регулирующей арматуры с электроприводом
2) Таблица 1 (ТТ) п.1.6 Изготовление и поставка Оборудования (место поставки указано в п. 6.1), погрузка/разгрузка.
Оборудование доставляется Покупателю в место назначения в соответствие п. 6.1. данных ТТ, очищенное от всех таможенных пошлин и рисков. Разгрузка поставляемого оборудования в месте назначения не выполняется Поставщиком.
П.3 (8/19-ПД-ОТП-ТТ01) – в объем работ включается - поставка на площадку. Погрузка, транспортировка, выгрузка оборудования и дальнейшая его сохранность до передачи Заказчику на площадке строительства возлагается на Поставщика
- просим подтвердить, что разгрузка на площадке поставщиком не требуется, выполняется силами Заказчика.
3) в Объеме поставки п.3(8/19-ПД-ОТП-ТТ01) - перед началом поставки оборудования передача Заказчику на русском языке заводской документации на оборудование, паспорта на оборудование, заводских сертификатов на оборудование и материалы, заводских чертежей, комплекта подробных инструкций по монтажу, рекомендаций по наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи и схемы, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику, в соответствии с разделом 14, включая позиции, закупаемые у сторонних производителей (изделия, КИП, ЗРА и т.п.). – Просим уточнить термин «Заводская документация» - ограничить перечень документации передаваемой Заказчику
4) В объеме поставки раздел 5 (8/19-ПД-ОТП-ТТ01) Предусмотреть поставку достаточного в течении гарантийного срока комплекта запасных частей, специальных инструментов и расходных материалов на основе разработанных заводами изготовителями технологий ремонта с учетом рекомендуемых соответствующими нормативными документами периодичности, сроков и затрат на различные виды ремонтов. – Для монтажа не требуются специальные инструменты и приспособления, завод не поставляет специнструменты. Просим согласовать отсутствие необходимости в специальных инструментах
5) По объему поставки (п.9 – Объем поставки и п.10 – Границы поставки 8/19-ПД-ОТП-ТТ01):
Требуется к поставке:
котел в сборе; - котел поставляется блоками для сборки на монтаже, просим подтвердить;
площадки и лестницы обслуживания котла, вспомогательного оборудования и дымовой трубы с настилом прессованным решетчатым, включая площадки обслуживания КИП. Конструкция площадок и лестниц должна отвечать требованиям НТД РФ – завод изготавливает площадки из просечно-вытяжного листа, окрашенные, просим подтвердить возможность замены оцинкованного прессованного профнастила на просечно-вытяжной лист.
блок газовой арматуры, комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками; газопроводы в пределах котла комплектно с опорными конструкциями и арматурой (от узла регулирования мощности до горелочного устройства)- в границах поставки указаны ответные фланцы блока газовой арматуры. – Просим объяснить термин «Узел регулирования мощности» (возможно имеется в виду регулятор давления газа или ГРП) и предоставить проект газопровода котельной от «Узла регулирования мощности» до газовых блоков горелок котлов, либо в соответствии с границами поставки подтвердить, что газопроводы к поставке не требуются (граница поставки – ответный фланец блока газового оборудования).
комплект воздуховодов, включая расходомеры и шиберы воздуха, а также при необходимости с компенсаторами; - Просим подтвердить необходимость поставки воздуховодов в соответствии с 8/19-ПД-ИОС7.1.2 ГЧ (лист 2.4) со всем оборудованием (кроме датчиков КИП), указанным на схеме, либо указать границы поставки воздуховодов.