Наименование процедуры

Право заключения договора на поставку блочно-модульного ЗРУ-6кВ №1, №2 (2 шт.) для п.Тикси Булунского района РС (Я) для нужд АО "Сахаэнерго", Лот №1 (ГКПЗ №14601-КС ЭКСПЛ-2021-СахаЭ)

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Орлюк Ирина Николаевна

Телефон

7-4212-260040

E-mail

OrliukIN@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
булунский тикси тикси ГКПЗ ЗРУ
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Блочно-модульное ЗРУ-6кВ №1, №2 (2 шт.) для п.Тикси Булунского района РС (Я)

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
булунский тикси тикси ГКПЗ ЗРУ

55 430 730,00

без НДС

Обеспечение заявки:

277 153,65 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

11.11.20 10:32:00 (МСК)

Приём заявок

до 09.12.20 03:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 01.02.21 03:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 15.02.21 03:00:00 (МСК)

Проведение торгов

08.02.21 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

АО "САХАЭНЕРГО" (ИНН 1435117944)

Место поставки

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Беринга, д.42

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! В технических требованиях указано: "Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенно-го оборудования в составе заявки представить: 4.2.2. Главные электрические схемы РУ." Просим уточнить, что подразумевается под этим пунктом? Схемы главных цепей, однолинейная схема или что-то еще?
Ответ
Добрый день! Согласно пункту 4.2.2. Технических требований, должны быть представлены Главные электрические схемы РУ. Определенных требований к типам схем не установлено. Таким образом, типы схем по пункту 4.2.2 Технических требований исполнитель определяет самостоятельно.
Запрос
Добрый день. Согласно файла "Приложение №1. Сборник опросных листов на ЗРУ-1,2.pdf" на странице 9 есть пункт 2- " Шкафы КРУ серии К-129 должны изготовляться в соответствии с требованиями ТУ 3414-028-00110496-2007". Данное требование (конкретная модель КРУ и номер ТУ) соответствует только одному заводу-изготовителю - ООО "МЭЩ". Выдержать данное требование для других Участников не представляется возможным. В связи с чем, это существенно ограничивает конкуренцию в данном конкурсе. Прошу Вас предоставить данное ТУ в рамках конкурса, либо скорректировать Документацию о закупке. Спасибо.
Ответ
Добрый день! В проектной документации предусмотрено КРУ серии К-129. Возможно применить другой тип КРУ в соответствии с п.4.4.3 Технических требований, в случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, не соответствующее проектной документации - Приложение №1 «Сборник опросных листов на ЗРУ-1,2», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо: - Участник закупки должен предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в коммерческом предложении участника. - Участник должен в составе заявки предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.
Запрос
Добрый день, просим Вас рассмотреть возможность продления процедуры закупки в связи с необходимостью проработки технических решений, а также в связи с большим объемом документации для участия.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Для подготовки технического предложения просим продлить срок приема заявок до 02.12.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день, прошу продлить данный тендер до 04 декабря 2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день! Просим продлить данную процедуру до 02.12.2020г. Заранее благодарны.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день! В связи с тем, что уточняющая информация по АСУ ТП не опубликована. Ее комплектация значительно влияет на стоимость (от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей). Так же обработка тех. части, требует времени после получения ответа. Поэтому просим продлить срок подачи заявок.
Ответ
Добрый день АСУ ТП в состав поставки ЗРУ не входит. Комплектность поставки указана в разделе 1 «Комплект поставки» Приложения №1 «Сборник опросных листов на ЗРУ-1,2» Документации о закупке. В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день! Конструктив БМЗ нашего производства изготавливается из квадратных труб сечением 100х100мм для объемной рамы БМЗ и пола, против коррозии весь металл покрыт грунтовкой и эмалью, общей толщиной 200мк, для усиления несущей конструкции применены косынки и раскосы. Таким образом, всю механическую нагрузку при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке ж/д и авто/транспортом берет на себя каркас БМЗ. Сэндвич-панели несут только теплоизоляционные свойства. Заложенный в проекте конструктив БМЗ предусматривает мостики холода, а использование сэндвич-панелей полностью исключает этот процесс. Возможно ли изготовление блочно-модульного здания нашей конструкции с применением в качестве утеплителя сэндвич-панелей (средний слой утепления минеральная или базальтовая вата, не поддерживающая горение)? В случае выбора нашего предложения, перепроектирование будет выполнено силами нашей организации.
Ответ
Добрый день! Ответ во вложенном файле
Запрос
Добрый день! Конструктив БМЗ нашего производства изготавливается из квадратных труб сечением 100х100мм для объемной рамы БМЗ и пола, против коррозии весь металл покрыт грунтовкой и эмалью, общей толщиной 200мк, для усиления несущей конструкции применены косынки и раскосы. Таким образом, всю механическую нагрузку при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке ж/д и авто/транспортом берет на себя каркас БМЗ. Сэндвич-панели несут только теплоизоляционные свойства. Заложенный в проекте конструктив БМЗ предусматривает мостики холода, а использование сэндвич-панелей полностью исключает этот процесс. Возможно ли изготовление блочно-модульного здания нашей конструкции с применением в качестве утеплителя сэндвич-панелей (средний слой утепления минеральная или базальтовая вата, не поддерживающая горение)? В случае выбора нашего предложения, перепроектирование будет выполнено силами нашей организации.
Ответ
Добрый день! Ответ во вложенном файле
Запрос
Добрый день! Конструктив БМЗ нашего производства изготавливается из квадратных труб сечением 100х100мм для объемной рамы БМЗ и пола, против коррозии весь металл покрыт грунтовкой и эмалью, общей толщиной 200мк, для усиления несущей конструкции применены косынки и раскосы. Таким образом, всю механическую нагрузку при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке ж/д и авто/транспортом берет на себя каркас БМЗ. Сэндвич-панели несут только теплоизоляционные свойства. Заложенный в проекте конструктив БМЗ предусматривает мостики холода, а использование сэндвич-панелей полностью исключает этот процесс. Возможно ли изготовление блочно-модульного здания нашей конструкции с применением в качестве утеплителя сэндвич-панелей (средний слой утепления минеральная или базальтовая вата, не поддерживающая горение)?
Ответ
Добрый день, ответ во вложенном файле.
Запрос
Добрый день! Просим уточнить, входит ли в комплект поставки АСУ ТП, указанный на плане компоновки ЗРУ №1? Если входит, просим выложить данные на АСУ ТП, его комплектацию, опросный лист.
Ответ
АСУ ТП в состав поставки ЗРУ не входит.
Запрос
Добрый день. Прошу направить вопросы на площадку. 1. Просим рассмотреть возможность уменьшения габаритных размеров блочно-модульных зданий ЗРУ№1 и ЗРУ№2. Данное решение позволяет значительно снизить стоимость БМЗ и сэкономить место на площадках установки ЗРУ№1 и ЗРУ№2. Стоимость работ по перепроектированию и гарантийное письмо о согласии на выполнение работ по перепроектированию будут предоставлены. 2. Согласно п.16 документа «Приложение №2. Общие требования к Блочно-модульному ЗРУ-6кВ №1, №2 (2 шт.)» стены внешней обшивки и кровля должны быть из стального листа толщиной 2мм. Просим согласовать толщину стен внешней обшивки – 0,5мм, кровли- 0,7мм. 3. Просим предоставить требования по системе вентиляции. 4. Нужен ли зимний комплект для кондиционеров? В какое время года будут задействованы кондиционеры.
Ответ
Уважаемые Участники! Ответ на запрос разъяснений во вложенном файле.
Запрос
Добрый день! 1) Возможно ли изготовление каждого модуля ЗРУ из нескольких частей? 2) Возможно ли утепление модуля панелями типа "сендвич"?
Ответ
Уважаемые Участники! Ответ на запрос разъяснений во вложенном файле.
Запрос
Добрый день! В технических требованиях указано: "Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенно-го оборудования в составе заявки представить: 4.2.2. Главные электрические схемы РУ." Просим уточнить, что подразумевается под этим пунктом? Схемы главных цепей, однолинейная схема или что-то еще?
Ответ
Добрый день! Согласно пункту 4.2.2. Технических требований, должны быть представлены Главные электрические схемы РУ. Определенных требований к типам схем не установлено. Таким образом, типы схем по пункту 4.2.2 Технических требований исполнитель определяет самостоятельно.
Запрос
Добрый день. Согласно файла "Приложение №1. Сборник опросных листов на ЗРУ-1,2.pdf" на странице 9 есть пункт 2- " Шкафы КРУ серии К-129 должны изготовляться в соответствии с требованиями ТУ 3414-028-00110496-2007". Данное требование (конкретная модель КРУ и номер ТУ) соответствует только одному заводу-изготовителю - ООО "МЭЩ". Выдержать данное требование для других Участников не представляется возможным. В связи с чем, это существенно ограничивает конкуренцию в данном конкурсе. Прошу Вас предоставить данное ТУ в рамках конкурса, либо скорректировать Документацию о закупке. Спасибо.
Ответ
Добрый день! В проектной документации предусмотрено КРУ серии К-129. Возможно применить другой тип КРУ в соответствии с п.4.4.3 Технических требований, в случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, не соответствующее проектной документации - Приложение №1 «Сборник опросных листов на ЗРУ-1,2», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо: - Участник закупки должен предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в коммерческом предложении участника. - Участник должен в составе заявки предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.
Запрос
Добрый день, просим Вас рассмотреть возможность продления процедуры закупки в связи с необходимостью проработки технических решений, а также в связи с большим объемом документации для участия.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Для подготовки технического предложения просим продлить срок приема заявок до 02.12.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день, прошу продлить данный тендер до 04 декабря 2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день! Просим продлить данную процедуру до 02.12.2020г. Заранее благодарны.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день! В связи с тем, что уточняющая информация по АСУ ТП не опубликована. Ее комплектация значительно влияет на стоимость (от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей). Так же обработка тех. части, требует времени после получения ответа. Поэтому просим продлить срок подачи заявок.
Ответ
Добрый день АСУ ТП в состав поставки ЗРУ не входит. Комплектность поставки указана в разделе 1 «Комплект поставки» Приложения №1 «Сборник опросных листов на ЗРУ-1,2» Документации о закупке. В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Добрый день! Конструктив БМЗ нашего производства изготавливается из квадратных труб сечением 100х100мм для объемной рамы БМЗ и пола, против коррозии весь металл покрыт грунтовкой и эмалью, общей толщиной 200мк, для усиления несущей конструкции применены косынки и раскосы. Таким образом, всю механическую нагрузку при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке ж/д и авто/транспортом берет на себя каркас БМЗ. Сэндвич-панели несут только теплоизоляционные свойства. Заложенный в проекте конструктив БМЗ предусматривает мостики холода, а использование сэндвич-панелей полностью исключает этот процесс. Возможно ли изготовление блочно-модульного здания нашей конструкции с применением в качестве утеплителя сэндвич-панелей (средний слой утепления минеральная или базальтовая вата, не поддерживающая горение)? В случае выбора нашего предложения, перепроектирование будет выполнено силами нашей организации.
Ответ
Добрый день! Ответ во вложенном файле
Запрос
Добрый день! Конструктив БМЗ нашего производства изготавливается из квадратных труб сечением 100х100мм для объемной рамы БМЗ и пола, против коррозии весь металл покрыт грунтовкой и эмалью, общей толщиной 200мк, для усиления несущей конструкции применены косынки и раскосы. Таким образом, всю механическую нагрузку при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке ж/д и авто/транспортом берет на себя каркас БМЗ. Сэндвич-панели несут только теплоизоляционные свойства. Заложенный в проекте конструктив БМЗ предусматривает мостики холода, а использование сэндвич-панелей полностью исключает этот процесс. Возможно ли изготовление блочно-модульного здания нашей конструкции с применением в качестве утеплителя сэндвич-панелей (средний слой утепления минеральная или базальтовая вата, не поддерживающая горение)? В случае выбора нашего предложения, перепроектирование будет выполнено силами нашей организации.
Ответ
Добрый день! Ответ во вложенном файле
Запрос
Добрый день! Конструктив БМЗ нашего производства изготавливается из квадратных труб сечением 100х100мм для объемной рамы БМЗ и пола, против коррозии весь металл покрыт грунтовкой и эмалью, общей толщиной 200мк, для усиления несущей конструкции применены косынки и раскосы. Таким образом, всю механическую нагрузку при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке ж/д и авто/транспортом берет на себя каркас БМЗ. Сэндвич-панели несут только теплоизоляционные свойства. Заложенный в проекте конструктив БМЗ предусматривает мостики холода, а использование сэндвич-панелей полностью исключает этот процесс. Возможно ли изготовление блочно-модульного здания нашей конструкции с применением в качестве утеплителя сэндвич-панелей (средний слой утепления минеральная или базальтовая вата, не поддерживающая горение)?
Ответ
Добрый день, ответ во вложенном файле.
Запрос
Добрый день! Просим уточнить, входит ли в комплект поставки АСУ ТП, указанный на плане компоновки ЗРУ №1? Если входит, просим выложить данные на АСУ ТП, его комплектацию, опросный лист.
Ответ
АСУ ТП в состав поставки ЗРУ не входит.
Запрос
Добрый день. Прошу направить вопросы на площадку. 1. Просим рассмотреть возможность уменьшения габаритных размеров блочно-модульных зданий ЗРУ№1 и ЗРУ№2. Данное решение позволяет значительно снизить стоимость БМЗ и сэкономить место на площадках установки ЗРУ№1 и ЗРУ№2. Стоимость работ по перепроектированию и гарантийное письмо о согласии на выполнение работ по перепроектированию будут предоставлены. 2. Согласно п.16 документа «Приложение №2. Общие требования к Блочно-модульному ЗРУ-6кВ №1, №2 (2 шт.)» стены внешней обшивки и кровля должны быть из стального листа толщиной 2мм. Просим согласовать толщину стен внешней обшивки – 0,5мм, кровли- 0,7мм. 3. Просим предоставить требования по системе вентиляции. 4. Нужен ли зимний комплект для кондиционеров? В какое время года будут задействованы кондиционеры.
Ответ
Уважаемые Участники! Ответ на запрос разъяснений во вложенном файле.
Запрос
Добрый день! 1) Возможно ли изготовление каждого модуля ЗРУ из нескольких частей? 2) Возможно ли утепление модуля панелями типа "сендвич"?
Ответ
Уважаемые Участники! Ответ на запрос разъяснений во вложенном файле.

Этапы процедуры

Публикация извещения

11.11.20 10:32:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1