Процедура: 32009612768

Наименование процедуры

Закупка № 600.7 «Модернизация, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей для технологического присоединения потребителей филиалов»

Организатор торгов

Акционерное общество "Чукотэнерго" (ИНН 8700000339)

ФИО

Ивашина Екатерина Андреевна

Телефон

7-924-6651060

E-mail

ivashina_ea@chukotenergo.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Модернизация, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей для технологического присоединения потребителей филиалов

4 133 741,92

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

26.10.20 02:22:00 (МСК)

Приём заявок

до 09.11.20 02:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 22.11.20 22:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 26.11.20 22:00:00 (МСК)

Проведение торгов

19.11.20 11:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Чукотэнерго" (ИНН 8700000339)

Место поставки

В соответствии с Приложением № 1 к ДоЗ

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Прошу уточнить - толщина стенок сэндвич-панелей нужна 50 мм или 100 мм ?
Ответ
Здравствуйте! Толщина сэндвич панелей должна быть не менее 100 мм.
Запрос
Для предоставления корректного предложения просим предоставить полный проект на подстанцию с трансформаторами ТМГ и сообщить возможность замены выключателя нагрузки NALF-12/630 на ВНА-10/630.
Ответ
Добрый день! Приложением №3 определены размерные характеристики КТПН, отдельного проекта на подстанцию не разрабатывали. В спецификации (приложение№2) определено основное оборудование в составе КТПН, замена выключателя нагрузки NALF-12/630 на ВНА-10/630 исключена.
Запрос
Прошу уточнить - толщина стенок сэндвич-панелей нужна 50 мм или 100 мм ?
Ответ
Здравствуйте! Толщина сэндвич панелей должна быть не менее 100 мм.
Запрос
Для предоставления корректного предложения просим предоставить полный проект на подстанцию с трансформаторами ТМГ и сообщить возможность замены выключателя нагрузки NALF-12/630 на ВНА-10/630.
Ответ
Добрый день! Приложением №3 определены размерные характеристики КТПН, отдельного проекта на подстанцию не разрабатывали. В спецификации (приложение№2) определено основное оборудование в составе КТПН, замена выключателя нагрузки NALF-12/630 на ВНА-10/630 исключена.

Этапы процедуры

Публикация извещения

26.10.20 02:22:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1