Процедура: 32009053949

Наименование процедуры

Разработка рабочей документации модернизация АСУ ТП турбинного и котельного оборудования Артемовкой ТЭЦ

Организатор торгов

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (ИНН 1434031363)

ФИО

Пакина Наталья Николаевна

Телефон

7-423-2797203

E-mail

pakina-nn@dgk.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
разработка документации рабочая документация турбинное оборудование оборудование
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Разработка рабочей документации модернизация АСУ ТП турбинного и котельного оборудования Артемовкой ТЭЦ

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
разработка документации рабочая документация турбинное оборудование оборудование

2 499 943,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

01.04.20 12:26:00 (МСК)

Приём заявок

до 02.12.20 08:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 30.11.20 01:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 07.12.20 01:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (ИНН 1434031363)

Место поставки

В соответствии с документацией

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Организация ООО "АЙ-ТИ-СИ" является членом СРО А «Объединение проектировщиков», регистрационный номер СРО-П-031-28092009 от 07.03.2018, имеет разрешение на подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Достаточно ли данного допуска для выполнения работ по данному лоту?
Ответ
Добрый день! Достаточно.
Запрос
Просим дать разъяснения: 1. В Задании на проектирование указано: "16.1 Обеспечить сбор и передачу данных из проектируемой системы АСУТП в SCADA систему РСДУ по следующим протоколам МЭК: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104 и протоколу Modbus". Для чего требуется обеспечить передачу по нескольким протоколам (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104 и протоколу Modbus)? 2. В Задании на проектирование указано: "18.5. Рабочая документация должна включать сборочные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, узлов и деталей, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта". Просим пояснить, что значит "выполнение всего комплекса работ по реализации объекта", если закупка на разработку РД?
Ответ
Текст ответа во вложении
Запрос
Просим дать разъяснения. 1. Наименование процедуры: "Разработка рабочей документации …" с перечислением в ТЗ выдаваемых разделов на РД. В то же время в Технических требованиях указано: "3.7.Проектирование АСУ ТП осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию", региональными строительными нормами и требованиями технического задания". Просим уточнить объем разрабатываемой документации. 2. В ТЗ есть требование к ОТР: «Описание существующего оборудования и технологических схем АСУ ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ». Для чего описывать сущ. технологические схемы, если заменяем только АРМ? 3. В п. 3.9 ТТ: В составе документации предусмотреть: По окончанию пусконаладочных работ оформить акты на испытания оборудования, акты сдачи - приемки смонтированного оборудования и т.д. - Закупка на ПИР с требованиями к ПНР. Просим исключить данное требование.
Ответ
Текст ответа во вложении
Запрос
Уважаемый заказчик! В ПРИЛОЖЕНИИ № 6 - ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК указано: Расчет оценки предпочтительности по частному критерию по методу «Оценка предпочтительности посредством однозначной числовой шкалы измерений»: Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра), в зависимости от информации, предоставленной в i-ой заявке в «Справке об опыте Участника» (Справка), подтверждающей наличие опыта выполнения аналогичных профилю лота работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки (аналогичность проверяется на основании сравнения предоставленной Участником в Справке информации по выполнению комплекса работ по общестроительным работам). В Приложении № 1 к документации о закупки Задание на проектирование указано: Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю закупки работ (выполнения проектных работ по разработке, реконструкции, модернизации или техническому перевооружению АСУ ТП на предприятиях энергетического комплекса) за последние 5 лет (не менее одного договора), предшествующих дате подачи заявки Участником. В инструкции по заполнению формы 9 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ УЧАСТНИКА указано: В данной Справке необходимо представить информацию за тот период, в течение которого требуется наличие соответствующего опыта у Участника, установленного в Технических требованиях (Приложение № 1 Документации о закупке) и/или в порядке оценки по соответствующему критерию (например – 1 год, 3 года, 5 лет, и так далее). Просим уточнить, за какой период будет оцениваться опыт участника? За последние 3 года или 5 лет?
Ответ
Добрый день! Оценка опыта выполнения аналогичных профилю лота работ будет осуществляться согласно установленным в разделе 13 Документации о закупке критериям оценки, т.е. за последние 3 года.
Запрос
Уважаемый Заказчик! В приложении №5 проекта договора "Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика" указано: Разрешаемая деятельность (виды деятельности): Подготовка проектной документации по договору подряда (в т.ч. заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии. Просим уточнить, может ли быть допущен участник закупки, член СРО, имеющий право осуществлять подготовку проектной документации по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (в т.ч. заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)?
Ответ
Добрый день! Да. Данное приложение является образцом, что бы было понятно, что Подрядчик должен заполнить при заключении договора.
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки ТКП, просим разъяснить следующее: 1. Какой интерфейс используется для передачи данных от контроллера на верхний уровень? 2. Какой протокол используется для передачи данных на верхний уровень? 3. Имеется ли у Заказчика карта сигналов протокола? Если имеется, то просим разместить.
Ответ
Добрый день! Для связи контроллеров с операторскими станциями используется MasterBus 300 - шина, основанная на протоколе IEEE 802.3. Для понимания вопроса: 1. Плата связи со стороны контроллера AC450: https://new.abb.com/products/TES3BNP004429R1/ci547-communication-board-mb300 2. Интерфейс подключения контроллера к операторской станции: толстая коаксиальная шина MasterBus 300 (MB300) 3. Плата связи со стороны операторской станции: https://new.abb.com/products/EXC3BSE013063R1/pu515-rta-board-with-dual-ch-mb300
Запрос
Добрый день! Организация ООО "АЙ-ТИ-СИ" является членом СРО А «Объединение проектировщиков», регистрационный номер СРО-П-031-28092009 от 07.03.2018, имеет разрешение на подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Достаточно ли данного допуска для выполнения работ по данному лоту?
Ответ
Добрый день! Достаточно.
Запрос
Просим дать разъяснения: 1. В Задании на проектирование указано: "16.1 Обеспечить сбор и передачу данных из проектируемой системы АСУТП в SCADA систему РСДУ по следующим протоколам МЭК: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104 и протоколу Modbus". Для чего требуется обеспечить передачу по нескольким протоколам (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104 и протоколу Modbus)? 2. В Задании на проектирование указано: "18.5. Рабочая документация должна включать сборочные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, узлов и деталей, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта". Просим пояснить, что значит "выполнение всего комплекса работ по реализации объекта", если закупка на разработку РД?
Ответ
Текст ответа во вложении
Запрос
Просим дать разъяснения. 1. Наименование процедуры: "Разработка рабочей документации …" с перечислением в ТЗ выдаваемых разделов на РД. В то же время в Технических требованиях указано: "3.7.Проектирование АСУ ТП осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию", региональными строительными нормами и требованиями технического задания". Просим уточнить объем разрабатываемой документации. 2. В ТЗ есть требование к ОТР: «Описание существующего оборудования и технологических схем АСУ ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ». Для чего описывать сущ. технологические схемы, если заменяем только АРМ? 3. В п. 3.9 ТТ: В составе документации предусмотреть: По окончанию пусконаладочных работ оформить акты на испытания оборудования, акты сдачи - приемки смонтированного оборудования и т.д. - Закупка на ПИР с требованиями к ПНР. Просим исключить данное требование.
Ответ
Текст ответа во вложении
Запрос
Уважаемый заказчик! В ПРИЛОЖЕНИИ № 6 - ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК указано: Расчет оценки предпочтительности по частному критерию по методу «Оценка предпочтительности посредством однозначной числовой шкалы измерений»: Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра), в зависимости от информации, предоставленной в i-ой заявке в «Справке об опыте Участника» (Справка), подтверждающей наличие опыта выполнения аналогичных профилю лота работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки (аналогичность проверяется на основании сравнения предоставленной Участником в Справке информации по выполнению комплекса работ по общестроительным работам). В Приложении № 1 к документации о закупки Задание на проектирование указано: Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю закупки работ (выполнения проектных работ по разработке, реконструкции, модернизации или техническому перевооружению АСУ ТП на предприятиях энергетического комплекса) за последние 5 лет (не менее одного договора), предшествующих дате подачи заявки Участником. В инструкции по заполнению формы 9 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ УЧАСТНИКА указано: В данной Справке необходимо представить информацию за тот период, в течение которого требуется наличие соответствующего опыта у Участника, установленного в Технических требованиях (Приложение № 1 Документации о закупке) и/или в порядке оценки по соответствующему критерию (например – 1 год, 3 года, 5 лет, и так далее). Просим уточнить, за какой период будет оцениваться опыт участника? За последние 3 года или 5 лет?
Ответ
Добрый день! Оценка опыта выполнения аналогичных профилю лота работ будет осуществляться согласно установленным в разделе 13 Документации о закупке критериям оценки, т.е. за последние 3 года.
Запрос
Уважаемый Заказчик! В приложении №5 проекта договора "Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика" указано: Разрешаемая деятельность (виды деятельности): Подготовка проектной документации по договору подряда (в т.ч. заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии. Просим уточнить, может ли быть допущен участник закупки, член СРО, имеющий право осуществлять подготовку проектной документации по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (в т.ч. заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)?
Ответ
Добрый день! Да. Данное приложение является образцом, что бы было понятно, что Подрядчик должен заполнить при заключении договора.
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки ТКП, просим разъяснить следующее: 1. Какой интерфейс используется для передачи данных от контроллера на верхний уровень? 2. Какой протокол используется для передачи данных на верхний уровень? 3. Имеется ли у Заказчика карта сигналов протокола? Если имеется, то просим разместить.
Ответ
Добрый день! Для связи контроллеров с операторскими станциями используется MasterBus 300 - шина, основанная на протоколе IEEE 802.3. Для понимания вопроса: 1. Плата связи со стороны контроллера AC450: https://new.abb.com/products/TES3BNP004429R1/ci547-communication-board-mb300 2. Интерфейс подключения контроллера к операторской станции: толстая коаксиальная шина MasterBus 300 (MB300) 3. Плата связи со стороны операторской станции: https://new.abb.com/products/EXC3BSE013063R1/pu515-rta-board-with-dual-ch-mb300

Этапы процедуры

Публикация извещения

01.04.20 12:26:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1