Процедура: 31908311239

Наименование процедуры

Закупка №245.1_Комплектующие к опорам

Организатор торгов

Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

ФИО

Терёшкина Гузалия Мавлимьяновна

Телефон

7-4162-397260

E-mail

okzt3@drsk.ru

Способ проведения

Аукцион на понижение

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Закупка №245.1_Комплектующие к опорам

7 318 169,63

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

18.09.19 08:37:00 (МСК)

Приём заявок

до 24.10.19 09:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 18.11.19 11:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 28.11.19 11:00:00 (МСК)

Проведение торгов

20.11.19 09:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ИНН 2801108200)

Место поставки

В соответствии с Документацией о закупке.

Документы

Разъяснения

Запрос
Добрый день. 1) В конечной редакции Структуры НМЦ (от 08.10.2019) по позиции №37 (Приморские электрические сети) дан неверный типовой проект 3.307.1-183.8. Должен быть 3.407.1-143.8, что прошу подтвердить либо предоставить чертеж данного изделия с типовым проектом 3.307.1-183.8. 2) В приложении к ТЗ есть чертеж заземляющего проводника ЗП69, ЗП69-М. Данная позиция отсутствует в Структуре НМЦ. Прошу дать разъяснение, для чего приложена данная выдержка из типового проекта.
Ответ
Добрый день, Ответ в прикрепленном файле
Запрос
по поставке 1.3 ДРСК Хабаровские сети: 1. оголовник ОГ 13 указан в 2-х позициях одинаковой серии (3.407.1-143.8) с разной ценой. позиция задвоена или неверно указана серия в одном из них? 2. Хомут Х 42 указан в 2-х позициях одинаковой серии (3.407.1-143.8) с разной ценой. позиция задвоена или неверно указана серия в одном из них? 3. Хомут Х-3 указан по серии 3.307.1-183.8. Указанной серии не существует (или не опубликована в открытых источниках) просим уточнить серию или приложить чертеж по поставке 1.5 ДРСК Южно-Якутские сети - шпилька 32 М20*550 указана по серии 3.407-33 . Указанной серии не существует (или не опубликована в открытых источниках) просим уточнить серию или приложить чертеж
Ответ
ответ в прикрепленном файле
Запрос
Добрый день. Согласно Приложению №7 "Структура НМЦ" по позиции №26 Траверса ТМ-73 (Приморские электрические сети) указан альбом Л56-97.04.02. Однако в Приложении к ТЗ "Чертеж Траверса ТМ 73" указан альбом Л57-97.07.01. Просим уточнить от какой характеристики отталкиваться при подготовке заявки.
Ответ
разъяснения на вопросы 7 и 8 смотрите во вложении
Запрос
Добрый день! В измененной документации от 27.09.2019 не уточнен номер типового проекта по позициям 37,38 Хомут Х-3 (3.307.1-183.8) (Приморские электрические сети). Просим уточнить номер типового проекта, возможно имеется в виду 3.307.1-143.8? Ранее данный вопрос уже задавался.
Ответ
разъяснения на вопросы 7 и 8 смотрите во вложении
Запрос
Добрый день! есть несколько технических вопросов: 1. Траверса Вл35кВ ТВ 250 и ТВ270 - возможна ли опечатка?- серия 3.407.1-164, а не 3.407.1-164 2. Укажите серию траверсы нетиповой ТМ73 (106/2015-эс) или приложите чертеж 3. уточните серию по хомуту Х-3 (2 позиции) - указана серия 3.307.1-183. Такой серии по нашей информации нет. или приложите чертеж
Ответ
разъяснения во вложении
Запрос
Добрый день! просим указать вид АКЗ (антикоррозийной защиты) металлических изделий.
Ответ
разъяснения во вложении
Запрос
Добрый день! Просим дать разъяснение по техническому заданию. 1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» позиция 34. Траверса ВЛ 35кВ ТВ251 (3.407.1-163.1) Уточните номер типового проекта, возможно имеется в виду 3.407.1-164.1? Позиция 43 Хомут Х-3 (3.307.1-183.8) Уточните номер типового проекта, возможно имеется в виду 3.307.1-143.8? 1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» позиция 26 Траверса Не типовая ТМ-73 (м) (106/2015-ЭС) Требуется Траверса НЕ ТИПОВАЯ, а чертеж прикреплен ТИПОВОЙ. Уточните какая Траверса ТМ-73 нужна ТИПОВАЯ или НЕ ТИПОВАЯ (приложите соответствующий чертеж). Позиции 27 Траверса ВЛ 35кВ ТВ250 (3.407.1-163.1) и позиция 28. Траверса ВЛ 35кВ ТВ270 (3.407.1-163.1) Уточните номер типового проекта, возможно имеется в виду 3.407.1-164.1? Позиция 37,38 Хомут Х-3 (3.307.1-183.8) Уточните номер типового проекта, возможно имеется в виду 3.307.1-143.8? Спасибо.
Ответ
разъяснение во вложении
Запрос
Добрый день. По поз. №43 (Амурские электрические сети), поз. №85, 86 (Приморские электрические сети): Хомут Х-3 (серия 3.307.1-183.8) прошу уточнить верно ли указана серия, возможно, имелась ввиду 3.407.1.-143.8.
Ответ
разъяснение во вложении
Запрос
В ТЗ: Амурские электрические сети поз. №34, Приморские электрические сети поз. 75,76 (ТВ250, ТВ251, ТВ270), вышеуказанные траверсы идут по типовому проекту 3.407.1-164, в вашем ТЗ указан типовой проект 3.407.1.-163. Прошу внести разъяснения или приложить чертежи.
Ответ
разъяснение во вложении
Запрос
Добрый день! Просим предоставить конкурсную документацию в другом формате, в существующем виде не удается открыть не один файл.
Ответ
разъяснение во вложенном файле

Этапы процедуры

Публикация извещения

18.09.19 08:37:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1