Процедура: 31908283849

Наименование процедуры

Право заключения договора на поставку комплектного распределительного устройства для филиала ЮЯЭС для нужд АО "ДРСК". Лот №1 (ГКПЗ №5007.1)

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Слипченко Павел Эдуардович

Телефон

7-4212-264444

E-mail

SlipchenkoPE@rushydro.ru

Способ проведения

Аукцион на понижение

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Комплектное распределительное устройство для филиала ЮЯЭС. Лот №1 (ГКПЗ №5007.1)

57 668 416,00

без НДС

Обеспечение заявки:

288 342,00 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

10.09.19 07:21:00 (МСК)

Приём заявок

до 07.10.19 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 15.01.20 10:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 28.01.20 10:00:00 (МСК)

Проведение торгов

21.01.20 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ИНН 2801108200)

Место поставки

В соответствии с Документацией о закупке

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день. Просим перенести сроки окончания приема заявок на 7 календарных дней из-за большого объема информации для подготовки коммерческого предложения.
Ответ
Разъяснение 15
Запрос
Добрый день, просим продлить срок подачи заявок на участие до 9-10 октября в связи с большим объем подготовки технической документации. и долгим ответом поставщиков на оборудование входящего в состав КРУ. Заранее спасибо!
Ответ
Разъяснение 14
Запрос
Добрый день! В опросном листе КРУ-6кв прописана защита БЭМП производства АО «ЧЭАЗ». Просим уточнить возможно ли применение аналогичной защиты другого производителя, не уступающей по техническим характеристикам?
Ответ
Разъяснение 13
Запрос
Добрый день! Просим Вас загрузить на площадку Опросный лист на КРУ 6кВ в БМЗ в редактируемом формате Word т.к. в данном документе требуется заполнить столбец "Предлагаемое участником конкурса". Спасибо!
Ответ
Разъяснение 12
Запрос
Здравствуйте! Необходимо разъяснение по противоречию тех. требований на яч. КРУ-6кВ: По проектному ОЛ в яч. линий необходимо применить выключатель ISM15_LD_1 Iном 1000А согласно руководства по эксплуатации выключать имеет характеристики: собственное время отключения, 0,027с полное время отключения, 0,037с собственное время включения, 0,042с наибольший пик тока включения, 51 кА начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, 20 кА. Что идет в противоречие тех. требований на яч. КРУ-6кВ, см. пункт 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6,2. На основании выше изложенного просим сообщить, о необходимости применить выключатель ISM15_LD_1 Iном 1000А не соответствующий пунктам 5.9, 5.10, 6.1, 6,2. ТЗ, либо заменить на ISM15_Shell_2 1250А подходящий по тех. параметрам?
Ответ
Разъяснение 10
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить срок окончания подачи заявок до 10 октября 2019 года.
Запрос
Добрый день! В связи с большим объемом работы для подготовки технического предложения просим продлить сроки приема заявок.
Ответ
Разъяснение 9
Запрос
В связи с подготовкой технического предложения и поступлением разъяснений к ТЗ, просим продлить срок приема заявок до 13.10.2019
Ответ
Разъяснение 6
Запрос
Добрый день! В связи с необходимостью более детальной проработки технического задания, просьба продлить срок подачи заявок на 10 (десять) рабочих дней.
Ответ
Разъяснение 7
Запрос
Добрый день. Просим перенести сроки окончания приема заявок на 7 календарных дней из-за большого объема информации для подготовки коммерческого предложения.
Ответ
Разъяснение 11
Запрос
Добрый день. В связи с большим объёмом подготавливаемой технической информации, а также оставшимся пока без ответа запрос на разъяснения, прошу вас рассмотреть возможность продления срока окончания подачи заявки на 7 рабочих дней. Спасибо.
Ответ
Разъяснение 8
Запрос
Добрый день. В таблице 5.1.17.1.Проверка силовых Выключателей ячеек Т-1,Т-2 и СВ указаны данные по номинальному току(А) и по току отключения (кА). В пункте 5.1, проектной документации, есть требование руководствоваться РД 153-340-20527-98. Согласно пункту 9.4 РД 153-340-20527-98 проверка выключателей осуществляется по следующим параметрам: Uном ≥ U сети ном Iном ≥ I ном. Расч. Iоткл.ном ≥ Iп.τ ≈ Iп0 Принимая во внимание данные из РД 153-340-20527-98 получается следующее: 1. Ближайший номинал (I ном) по току к (Iраб.max) к 538,9А – 630А, потому как, согласно РД, он должен быть либо выбран равным расчетному, либо ближайший по номиналу. 2. Ближайший номинал (Iоткл.ном) по току короткого замыкания к (Iкз= Iп0) к 4,004кА – 12,5кА, потому как, согласно РД, он должен быть либо выбран равным расчетному, либо ближайший по номиналу. Просим разъяснить завышение выбора параметров коммутационных аппаратов, так как данное требование сильно сужает круг возможных поставщиков, что в свою очередь влечет ограничение конкуренции.
Ответ
Разъяснение 5 доп.
Запрос
Добрый день! Просим пояснить чем обусловлено требование пункта 13 о наличии сертификата ЭНЕРГОСЕРТ и наличии разрешения на применение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору. Просим указать в какие условиях будет эксплуатироваться оборудование
Ответ
Разъяснение 2 доп.
Запрос
Добрый день. Возможно ли применения выключателей выключателей в вводных ячейках Iн-1250А, Iоткл 25 кА? В проектной документации ИОС 1.1 лист стр.21 указаны расчетные параметры Iраб.мах -538,9А, Iкз 4,004 кА.
Ответ
Разъяснение 3
Запрос
Добрый день! Структура Приложения №1.2 «Спецификация основного оборудования» не соответствует Приложению №7 «ДоЗ_Структура НМЦ». В частности, позиция «Средства связи, ТИ, ТМ, ТС» может предусматривать больше, чем шкаф ТМ, устанавливаемый в БМЗ, а позиция «Средства измерения тока, напряжения и тд» не может быть специфицирована согласно Приложению №1.1. Кроме того, позиции «Дополнительная комплектация*» и «Металлоконструкции**» могут иметь расширенное толкование и быть отнесены к оборудованию и материалам, указанным в таблицах 2.2 -2.4 документа 794-17-3-ТЧКД_изм.1.pdf. Просим подтвердить, что объём поставки по данному лоту ограничен позицией 1 «Комплектное распределительное устройство КРУ 6 кВ в блочно-модульном здании БМЗ состоящем из 16 ячеек КРУ 6 кВ, 2 трансформаторов собственных нужд, шкафов вторичной коммутации и вспомогательных шкафов, заводских высоковольтных порталов» таблицы 2.2 «Объёмы основного вновь устанавливаемого оборудования и материалов» документа 794-17-3-ТЧКД_изм.1.pdf в составе, указанном в Приложении 1.1 «Опросные листы и технические требования к оборудованию».
Ответ
Разъяснение №1

Этапы процедуры

Публикация извещения

10.09.19 07:21:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1