Процедура: 31908208470

Наименование процедуры

Право заключения договора на поставку КТП киоскового типа для нужд ПАО «МРСК Сибири».

Организатор торгов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" (ИНН 7701025510)

ФИО

Шепелева Елизавета Игоревна

Телефон

7-495-6405007

E-mail

ei.shepeleva@ctz-rosseti.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

ПАО «Россети», rosseti.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка КТП киоскового типа

700 000 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

35 000 000,00 (5%)

Обеспечение контракта:

35 000 000,00  ₽

Этапы

Публикация извещения

16.08.19 14:59:58 (МСК)

Приём заявок

до 09.09.19 11:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 23.09.19 18:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 30.09.19 18:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН 2460069527)

Место поставки

В соответствии с Документацией о закупке

Документы

Разъяснения

Запрос
Прошу уточнить тип разьединителя для киосковых КТП. Кроме того, прошу продлить срок подачи предложений, в связи с отсутсвием полного понимания о составе и комплектации КТП.
Ответ
Добрый день! Любой тип разъединителя, удовлетворяющий требования технического задания.
Запрос
Просим разъяснить следующие несоответствия в конкурсной документации: Согласно п.5.16, 12.2, 19.11 приложения №4 к Техническому заданию к установке в КТП требуется только один прибор учета на вводе РУНН. В Приложениях №1 и №3 к ТЗ (Перечень единичных расценок и Ориентировочный график направления заявок на поставку) указаны варианты комплектаций КТП с наличием приборов учета на отходящих линиях и фидере уличного освещения.
Ответ
Добрый день! Внесены изменения в Техническое задание.
Запрос
1. В пункте 4.1. «Климатическое исполнение» - прописано «УХЛ1», в пункте 5.9. «Материал здания» - прописано «металл». Корпуса КТП исполнения УХЛ1 изготавливаются из сэндвич-панелей. Где ошибка в документации? 2. В пункте 6.1. «Производитель/Тип РУВН» и в пункте 6.2. «Производитель/тип коммутационных аппаратов» стоит знак «*». Какой тип РУВН (КСО, КРУ, КРУЭ) и какие коммутационные аппараты (ВНА, РВЗ, предохранители, вакуумные выключатели) должны быть? 3. В пункте 6.8. прописано двустороннее обслуживание РУВН. Габариты КТП 3660*2200 (п. 3.2) не позволяют изготовить РУВН двухстороннего обслуживания, особенно если силовой трансформатор на 1000 кВА. Как быть в данной ситуации? 4. В пункте 8.1. «Производитель/тип коммутационного аппарата ввода НН стоит знак «*». Какие типы типы коммутационных аппаратов на вводе (выключатель+рубильник, рубильник, выключатель, рубильник, выключатель-разъединитель) и каких производителей? 5. В пункте 8.3. «Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт.» - не указаны производители. 6. В «Приложение 1. Сводная таблица стоимости поставок, работ (услуг)»,графа «Приборы учета на отходящих линиях» - указано количество, но нигда не указаны номиналые токи автоматов отходящих линий в данных КТП. Там, где пустая графа – значит вообще нет отходящих линий?
Ответ
Добрый день! Внесены изменения в Техническое задание.
Запрос
Добрый день!Вопросы. 1. Можно ли изменить габариты КТП? Предлагаемые габариты КТП: - на 250 кВА и 400 кВА - ширина 1700 мм, длина 2900 мм, - на 630 кВА - ширина 2000 мм, длина 3000 мм, - на 1000 кВА - ширина 2300 мм, длина 3300 мм. 2. Какую охранную-пожарную сигнализацию применить в КТП? 3. Во всех КТП в мощностях от 250 до 1000 кВА должны быть камеры КСО с выключателями (какой выключатель применить вакуумный или выключатель нагрузки автогазовый)? 4. Какие приборы учета применить - на ввод, отх. линии, ул. освещение. 5. Какое оборудование телемеханики применить? 6. По отходящим линиям - какие номиналы ВА ставить по разным мощностям КТП? и какое кол-во?
Ответ
Добрый день! 1. Габариты КТП должны соответствовать требованиям технического задания. 2. Любое оборудование ОПС, соответствующее требованиям технического задания. 3. В техническом задании отсутствует требование по комплектации КТП камерами КСО. 4. Любые приборы учета, соответствующие требованиям технического задания. 5. Любое оборудование телемеханики, соответствующее требованиям технического задания. 6. Согласно требованиям технического задания количество отходящих линий и номинальные токи автоматических выключателей указываются Покупателем в заявках на поставку и могут составлять К=1,2,3,4; и Iн = 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, 125А, 160А, 250А соответственно.
Запрос
Добрый день! Прошу уточнить следующие пункты ТЗ: 1. Пункт 6.8, обязательно ли двустороннее обслуживание или возможно предложение с односторонним? 2. Пункт 6.10, прошу указать тип коммутационного аппарата на стороне ВН. 3. Пункт 8.3, прошу указать точное кол-во и номинальные токи автоматических выключателей на отходящих линиях.
Ответ
Добрый день! 1. Согласно требованиям технического задания: требуется двустороннее обслуживание; 2. Согласно требованиям технического задания: тип коммутационного аппарата на стороне ВН – разъединитель; 3. Согласно требованиям технического задания: количество отходящих линий и номинальные токи автоматических выключателей указываются Покупателем в заявках на поставку и могут составлять К=1,2,3,4; и Iн = 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, 125А, 160А, 250А соответственно.

Этапы процедуры

Публикация извещения

16.08.19 14:59:58

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1