Процедура: 31908074264

Наименование процедуры

Конкурс в электронной форме на право заключения Договора по лоту: «Оборудование информационно-диагностической системы контроля КИА», для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» (Лот № 38-НС-2019-УСГЭС)

Организатор торгов

АО "РГС"

ФИО

Медвецкая Екатерина Борисовна

Телефон

7-916-9803940

E-mail

MedveckayaEB@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Оборудование информационно-диагностической системы контроля КИА

85 355 171,08

без НДС

Обеспечение заявки:

426 775,86 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

08.07.19 12:25:00 (МСК)

Приём заявок

до 30.08.19 12:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 30.09.19 12:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 14.10.19 12:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС ИМ. А.Ф. ДЬЯКОВА" (ИНН 4909095293)

Место поставки

Место поставки Товара: Магаданская область, Среднеканский район, строительная площадка Усть-Среднеканской ГЭС, склад Покупателя. Место оказания Услуг: Магаданская область, Среднеканский район, строительная площадка Усть-Среднеканской ГЭС.

Документы

Разъяснения

Запрос
Вопрос № 1 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ 8.596-2002 и СТО 17330282.27140.004-2008 в Технических требованиях должен быть предоставлен состав измерительных каналов информационно-измерительной системы, а также схема информационно-измерительной системы. В Технических требованиях данная информация отсутствует. Просим вас предоставить данную информацию. Вопрос № 2 В конкурсной документации отсутствует схема и спецификация на существующую КИА. Просим вас предоставить данную информацию, т.к. она необходима для выполнения требований п.п.3.3.2 «Задачей данной закупки является автоматизация измерений существующей и вновь устанавливаемой на сооружениях КИА». Вопрос № 3 Условия применения, запрашиваемых в ТТ средств измерения (а именно, периодомер-частотомер многоканальный МПЧ ЭПРО, оптический датчик для гидронивелиров ОДГН-1, измеритель координат струнных отвесов ИКСО-40, датчик уровня воды для водомерных постов LMP-307) не удовлетворяют требованиям Природных условий района УСГЭС п.2.2 ТТ. Иные условия применения не оговорены в ТТ. Просим вас уточнить и согласовать требования условий применения и Природных условий для снятия противоречий. Вопрос № 4 Представленная на конкурс документация Приложение 2 к ТТ не содержит объективной информации об условиях применения КИА. Просим Вас указать реальные условия эксплуатации каждого из применяемых типов КИА.
Ответ
Ответ № 1 Информация об измерительных каналах АСО КИА (тип, количество и т.д.) и общей структуре АСО КИА содержится в приложении 2 к Техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке), в Рабочей документации ДКРЕ.421459.013 С7 «Таблица соединений внешних проводок». Ответ № 2 Перечень датчиков для автоматизации существующей КИА соответствует поз. 8 (Датчик уровня воды), 9 (Датчик давления воды), 12 (Измеритель координат струнных отвесов), 13 (Оптический датчик для гидронивелира) Приложения 1 (Спецификация) к Техническим требованиям (Приложение № 1 к Документации о закупке). Информация об установке данных датчиков содержится в приложении №2 к Техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке), чертежи №DКРЕ. 421459.013-СА-6; №DКРЕ. 421459.013-СА-4; №DКРЕ. 421459.013-СА-3 и №DКРЕ. 421459.013-СА-2 соответственно. Ответ № 3 Данное оборудование выбрано в соответствии с реальными климатическими условиями, сложившимися на объекте автоматизации в местах его установки. Выбор оборудования или его эквивалентов содержатся п. 4.2.1, Таблица 4 Технических требований (Приложение 1 к Документации о закупке) и должен производиться в соответствии с Приложением 2 к Техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке), а именно: ДКРЕ.421459.013 ВП «Ведомость покупных изделий», утвержденной Генпроектировщиком Усть-Среднеканской ГЭС - АО «Ленгидропроект» и Заказчиком. Ответ № 4 Места размещения каждого типа КИА приведены в приложении №2 к Техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке), а именно: ДКРЕ.421459.013 С4 «Чертежи кабельных трасс». Условия эксплуатации КИА (пьезометров, отвесов, геодезической КИА) соответствуют реальным климатическим условиям, сложившимся на объекте.
Запрос
Вопрос № 2 П.1.3.Таблицы 4 содержит требование к поставке «Устройство опроса струнных датчиков (Многоканальный периодомер-частотомер от ЗАО «ЭПРО». Просим уточнить конфигурацию, исполнение, питание, точное количество каналов данного оборудования для расчета его стоимости. Вопрос № 3 Представленная конструкторская документация не имеет литеру, т.е. может быть изменена Заказчиком. Мы можем использовать конструкторскую документацию на данном этапе только для предварительных расчетов, как рабочая документация она не может быть использована. Просим вас разъяснить статус представленной конструкторской документации или представить документацию с литерой. Вопрос № 4 Указанная в конструкторской документации продукция RITTAL имеет артикулы, отсутствующие в каталоге производителя: Панель основания 5501.223 RITTAL Панель основания 5501.211 RITTAL Панель основания 5501.240 RITTAL Поставщиков предоставляет только артикулы 5001.223, 5001.211, 5001.240. Просим согласовать данные параметры. v. В конструкторской документации на Шкаф КСД-24, Шкаф КСД-36, Шкаф КСД-48, Шкаф КСД-72 не указаны размеры. Просим указать размеры шкафов в конструкторской документации.
Ответ
Ответ № 2 Характеристики устройства опроса струнных датчиков (Многоканальный периодомер-частотомер от ЗАО «ЭПРО указаны в приложении 2 к техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке), а именно: ДКРЕ.421459.013 С7 «Таблица соединений внешних проводок», «Электрические схемы шкафов». Ответ № 3 Представленная в Приложении 2 к Техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке) рабочая и конструкторская документация согласована с Заказчиком и утверждена Генеральным проектировщиком Усть-Среднеканской ГЭС – АО «Ленгидропроект» и является обязательной для использования. Все расчеты должны производиться на основе именно этой документации. Ответ № 4 Согласно Таблицы 4 Технических требований (Приложение 1 к Документации о закупке), возможна поставка эквивалентного оборудования, в том числе и того оборудования и технических средств, которые в настоящий момент сняты с производства. Размеры шкафов указаны в Приложении №2 к Техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке), черт. №ДКРЕ.421459.013 СБ-1, №DКРЕ.421459.013 СБ.
Запрос
Вопрос № 3 П.10.5 «Программное обеспечение АСО КИА» Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «подключение к корпоративной сети передачи данных Усть-Среднеканской ГЭС через коммутатор 2-го или 3-го уровня VLAN». Данное требование не имеет отношения к поставляемому программному обеспечению реализуется на уровне параметризации коммутационного оборудования, находящегося у Заказчика, и вновь поставляемого оборудования. Просим вас разъяснить, каким образом программное обеспечение АСО КИА должно обеспечить выполнение данного требования? Вопрос № 4 Для выполнения п.4.1.2.таблица 3 п.2 Требования к поставке ЗИП необходима методика для расчета ЗИП. Просим предоставить согласованную методику расчета комплекта ЗИП, утвержденную на предприятиях РусГидро, на основе которой будет сформирован ЗИП.
Ответ
Ответ № 3 Согласно Таблицы 4 п. 12.6. Технических требований (Приложение 1 к Документации о закупке) «АРМ ИДС должно быть сконфигурировано для возможности установки в сегменте корпоративной информационной сети». Ответ № 4 Сведения о комплекте ЗИП содержатся в Приложении 2 к техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке), а именно: ДКРЕ. 421459.013 ВП.
Запрос
Добрый день! В проектной документации присутствует Шкаф АСО КИА 1шт и Шкаф КС (концентратор сигналов) в количестве 6шт, в них установлено всего 9шт "Устройство опроса струнных датчиков (Многоканальный периодомер-частотомер от ЗАО «ЭПРО» или эквивалент)". Для них указаны следующие требования: - Диапазон измерения: от 400 до 2500 Гц и шире; - Количество подключаемых датчиков: до 256; Монтаж: в стойку 19". Для расчета стоимости технико-коммерческого предложения, просим предоставить более подробные технические требования для устройства опроса струнных датчиков, с указанием требований к комплектациям МПЧ.
Ответ
Количество каналов МПЧ (многоканальный периодомер-частотомер) и МИП (модуль измерительных преобразователей) указаны в приложении №2 к техническим требованиям, в альбоме «Электрические схемы шкафов», а именно: Шкаф АСО КИА – 1 МПЧ (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 2), 2 МИП (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 3); Шкаф КС1 – 1 МПЧ (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 6), 6 МИП (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 8); Шкаф КС2 – 1 МПЧ (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 10), 11 МИП (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 12); Шкаф КС3 – 1 МПЧ (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 14), 10 МИП (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 16); Шкаф КС4 – 1 МПЧ (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 16), 10 МИП (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 21); Шкаф КС5 – 2 МПЧ (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 23), 14+8 МИП (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 24); Шкаф КС6 – 2 МПЧ (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 26), 16+15 МИП (черт. ДКРЕ.421459.013-ЭЗ, лист 27)
Запрос
Для более детальной проработки ТКП, просим продлить срок окончания подачи заявок до 16.08.2019 г.
Ответ
В документацию о закупке внесены изменения уведомлением № 2 – срок окончания подачи заявок продлен до 16.08.2019 г.
Запрос
Сообщаем, что ООО «НПО «СПБ ЭК» выражает свою заинтересованность в участии в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования информационно-диагностической системы контроля КИА (Лот № 38-НС-2019-УСГЭС) и ведет подготовку конкурсной заявки. Однако в связи со сжатыми сроками, отведенными на подготовку заявки и наличием в составе поставляемого по лоту оборудования ряда позиций, предполагающих закупку специфического редкоиспользуемого оборудования, нами еще не получены ТКП от всех поставщиков комплектующих.Кроме того, отсутствие в пакете конкурсной документации информации по перечням элементов поставляемых шкафов АСО и КС1…КС6 затрудняет составление перечня закупаемой продукции и расчеты себестоимости готовых шкафов КИА. Для более детальной проработки ТКП просим Вас перенести срок окончания подачи заявок до 02.08.2019 г.
Ответ
В документацию о закупке внесены изменения уведомлением № 1 от 24.07.2019 – срок окончания подачи заявок продлен до 02.08.2019 г.
Запрос
Уважаемы коллеги, изучив закупочную документацию к конкурсу в электронной форме на право заключения Договора по лоту: «Оборудование информационно-диагностической системы контроля КИА», для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» (Лот № 38-НС-2019-УСГЭС), хочу обратить Ваше внимание на то, что в ходе запроса коммерческих предложений от официальных дилеров рекомендуемого оборудования, входящего в состав оборудования ИДС контроля КИА выяснилось следующее: Срок поставки комплектующих составляет до 6 месяцев со дня подписания контракта. Часть оборудования, являющегося средствами измерения, необходимо включить в Госреестр СИ. Срок внесения в реестр составляет не менее 6 месяцев. Себестоимость рекомендуемого оборудования в соответствии с коммерческими предложениями официальных дилеров превышает 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей. На сегодняшний момент с учетом условий Технического задания, не представляется возможным выполнить работы качественно и в срок. В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность изменения сроков и НМЦ контракта. Предварительные расчеты стоимости комплектующих и коммерческие предложения поставщиков прикладываем во вложении, доступном по ссылке: https://yadi.sk/d/u4DW04-rKEivRw
Ответ
Ответ № 1 Вопрос по изменению сроков требует дополнительного времени на разъяснение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией. Изменение НМЦ лота производиться не будет и, в случае если цена заявки Участника без учета НДС будет превышать установленную НМЦ – заявка будет отклонена (п. 4.5.6.3 Документации о закупке)
Запрос
r. П. 2.4 таблица 4 содержит требование к поставке "Многоканальный периодомер-частотомер изготавливается ЗАО "ЭПРО"». Данное оборудование изготавливается под заказ в срок более 3 месяцев. Просим увеличить срок выполнения проекта с учетом времени изготовления данного оборудования. s. П.1.3.Таблица 4 содержит требование к поставке «Устройство опроса струнных датчиков (Многоканальный периодомер-частотомер от ЗАО «ЭПРО». Просим уточнить конфигурацию, исполнение, питание, точное количество каналов данного оборудования для расчета его стоимости. t. Представленная конструкторская документация не имеет литеру, т.е. может быть изменена Заказчиком. Мы можем использоваться конструкторскую документацию на данном этапе только для предварительных расчетов, как рабочая документация она не может быть использована. Просим вас разъяснить статус представленной конструкторской документации или представить документацию с литерой. u. Указанная в конструкторской документации продукция RITTAL имеет артикулы, отсутствующие в каталоге производителя: Панель основания 5501.223 RITTAL Панель основания 5501.211 RITTAL Панель основания 5501.240 RITTAL Поставщиков предоставляет только артикулы 5001.223, 5001.211, 5001.240. Просим согласовать данные параметры. v. В конструкторской документации на Шкаф КСД-24, Шкаф КСД-36, Шкаф КСД-48, Шкаф КСД-72 не указаны размеры. Просим указать размеры шкафов в конструкторской документации
Ответ
Ответ № 1 -4: Вопрос требует дополнительного времени на разъяснение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией
Запрос
n. П.2 Таблицы 3 Технических требований содержит требование: «в объем поставки программное обеспечение ИДС без указания названия системы и ее производителя». В требованиях п.10.2 Таблицы 4 «Прикладное программное обеспечение АСО КИА» фигурирует название ИДС DEDALUS. Просим разъяснить, означает ли это, что мы должны поставить именно ИДС DEDALUS и осуществлять интеграцию АСО КИА именно с этой системой. o. П.10.5 Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «обеспечивать обмен данными с ИДС через общую базу данных, и поддерживать асинхронное взаимодействие». Просим указать: • какую СУБД использует ИДС DEDALUS • механизм обмена через базу данных (запись в таблицы определенного формата, вызов хранимой процедуры) • предоставить формат обмена данными, а также механизм оповещения ИДС об получении нового блока для обмена данными. • Просим разъяснить назначение механизма асинхронного взаимодействия, а также предоставить описание функционала, который должен этот механизм обеспечить. p. П.10.5 «Программное обеспечение АСО КИА» Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «подключение к корпоративной сети передачи данных Усть-Среднеканской ГЭС через коммутатор 2-го или 3-го уровня VLAN». Данное требование не имеет отношения к поставляемому программному обеспечению реализуется на уровне параметризации коммутационного оборудования, находящегося у Заказчика, и вновь поставляемого оборудования. Просим вас разъяснить, каким образом программное обеспечение АСО КИА должно обеспечить выполнение данного требования q. Для выполнения п.4.1.2.таблица 3 п.2 Требования к поставке ЗИП необходима методика для расчета ЗИП. Просим предоставить согласованную методику расчета комплекта ЗИП, утвержденную на предприятиях РусГидро, на основе которой будет сформирован ЗИП.
Ответ
Ответ № 1 -4: Вопрос требует дополнительного времени на разъяснение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
.10.2. Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «формировать информационный пакет данных натурных наблюдений с сохранением всей информации в Базе данных (БД) АСО КИА». Просим предоставить: • требования к форматам таблиц и журналов для записи натурных наблюдений • форматы отчетов по результатам наблюдений • форматы передачи данных в ИДС DEDALUS l. П.10.2. Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «создавать и хранить протоколы ошибок и сбоев в работе системы в БД АСО КИА». Просим предоставить требования к последующему использованию информации об ошибках и сбоях: • классификацию критичности возникающих ошибок и сбоев • способы оповещения операторов о возникающих ошибках в зависимости от их класса • требования к необходимости передачи протоколов ошибок в системы верхнего уровня (ИДС DEDALUS или АСУ ТП Заказчика) • форматы протоколов обмена для передачи в системы верхнего уровня (ИДС DEDALUS или АСУ ТП Заказчика) m. П.10.2. Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «передавать в адрес АСУ ТП ГЭС информацию о превышении критериальных значений безопасности К1, К2 гидротехнических сооружений и служебных сигналов о сбоях в работе АСО КИА». Просим предоставить: • алгоритмы для расчета критериальных значений безопасности К1, К2 • форматы протоколов обмена для передачи К1 и К2 • список сбоев или укажите классы сбоев в работе АСО КИА, которые необходимо передавать в АСУ ТП ГЭС • форматы служебных сигналов, которые будут передаваться в АСУ ТП ГЭС.
Ответ
Ответ № 1 -3: Вопрос требует дополнительного времени на разъяснение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией
Запрос
i. П.10.2 Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «осуществлять автоматический опрос датчиков по расписанию, сбор информации, ее хранение, обработку, передачу информационно-диагностической системе DEDALUS. Одновременно существует возможность внеочередного запуска опроса вручную оператором ИДС DEDALUS». Просим предоставить: • требования к процедуре формирования расписания опроса датчиков: периоды опроса, возможности изменения периодов опроса, возможности подключения новых датчиков • требования к процедуре хранения информации: период хранения данных, архивации, бэкапированию и восстановлению информации после аварии • описание прикладного протокола взаимодействия ПО с ИДС DEDALUS, предусматривающий обмен командами управления: внеочередной запуск опроса оператором ИДС j. П.10.2. Таблицы 4 Технических требований содержит требование: «производить обработку измерительной информации: пересчет отсчетов в показания, при необходимости осреднение данных по заданным правилам, визуализацию результатов опроса КИА, определяет работоспособность датчиков и каналов связи, выполняет сравнение показаний с пределами измерений». Просим предоставить: • требования к алгоритму пересчета отсчетов в показаниях • критерии необходимости и описание правил осреднения данных • требования к экранным формам визуализации опросов КИА • правила задания пределов измерений, а также описать функционал реагирования системы на обнаружение выхода показателей за пределы измерений
Ответ
Ответ № 1 -2: Вопрос требует дополнительного времени на разъяснение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
e. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ 8.596-2002 и СТО 17330282.27140.004-2008 в Технических требованиях должен быть предоставлен состав измерительных каналов информационно-измерительной системы, а также схема информационно-измерительной системы. В Технических требованиях данная информация отсутствует. Просим вас предоставить данную информацию. f. В конкурсной документации отсутствует схема и спецификация на существующую КИА. Просим вас предоставить данную информацию, т.к. она необходима для выполнения требований п.п.3.3.2 «Задачей данной закупки является автоматизация измерений существующей и вновь устанавливаемой на сооружениях КИА» g. Условия применения, запрашиваемых в ТТ средств измерения (а именно, периодомер-частотомер многоканальный МПЧ ЭПРО, оптический датчик для гидронивелиров ОДГН-1, измеритель координат струнных отвесов ИКСО-40, датчик уровня воды для водомерных постов LMP-307) не удовлетворяют требованиям Природных условий района УСГЭС п.2.2 ТТ. Иные условия применения не оговорены в ТТ. Просим вас уточнить и согласовать требования условий применения и Природных условий для снятия противоречий. h. Представленная на конкурс документация Приложение 2 к ТТ не содержит объективной информации об условиях применения КИА. Просим Вас указать реальные условия эксплуатации каждого из применяемых типов КИА.
Ответ
Ответ № 1 - 4: Вопрос требует дополнительного времени на разъяснение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
a. Согласно п. 1.2. Технических требований «Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать требованиям Заказчика, Спецификации (приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)». В конкурсной документации отсутствует данное приложение со спецификацией. Просим предоставить Приложение №1 к Техническим требованиям. b. Рекомендуемое к использованию в п.п. 1.5 – 1.7, 1.11 Технических требований оборудование (а именно модуль ввода-вывода аналоговых сигналов ОВЕН МВ-1108А, модуль ввода-вывода дискретных сигналов ОВЕН МК110-8ДН и устройство опроса волоконно-оптических датчиков ASTRO A312) отсутствует в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр СИ). Время внесения этого оборудования в Госпеестр СИ составляет не менее 6 месяцев. Данный срок превышает общий срок исполнения проекта в Технических требованиях. Просим вас увеличить срок выполнения проекта с учетом времени внесения оборудования в Госреестр СИ. c. Для выполнения условий п. 4.2.2.2 Технических требований («Межповерочный интервал, приобретаемых СИ, должен быть не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание (ремонт), как максимум - соизмерим с полным сроком службы основного оборудования или отсутствовать»). Просим указать в Технических требованиях сроки проведения регламентных работ на УСГЭС в планируемый период проведения работ. d. Для выполнения условий п.4.2.2.8 (испытания в целях утверждения типа ИИС) потребуется выполнение работ, ориентировочный срок которых составляет от 3 до 6 месяцев, что превышает общий срок выполнения договора. Просим увеличить срок выполнения проекта с учетом сроков испытаний.
Ответ
Ответ № 1: Спецификация оборудования и материалов находится на стр. 38 Технических требований (Приложение №1 к документации о закупке). Ответ № 2-4:Вопросы требует дополнительного времени на разъяснение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В проектной документации присутствует Шкаф АСО КИА 1шт и Шкаф КС (концентратор сигналов) в количестве 6шт, в них установлено всего 9шт "Устройство опроса струнных датчиков (Многоканальный периодомер-частотомер от ЗАО «ЭПРО» или эквивалент)". Для них указаны следующие требования: - Диапазон измерения: от 400 до 2500 Гц и шире; - Количество подключаемых датчиков: до 256; Монтаж: в стойку 19". Для расчета стоимости технико-коммерческого предложения, просим предоставить более подробные технические требования для устройства опроса струнных датчиков, с указанием требований к комплектациям МПЧ.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/ и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.

Этапы процедуры

Публикация извещения

08.07.19 12:25:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1