Процедура: 31807350409

Наименование процедуры

Конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по лоту: «Ремонт дымовых труб станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2» для нужд ПАО «Камчатскэнерго» (Лот № 33.1)

Организатор торгов

АО "РГС"

ФИО

Салахова Камилла Хакимовна

Телефон

8-495-4346113

E-mail

SalakhovaKH@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Ремонт дымовых труб станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2

60 894 453,00

без НДС

Обеспечение заявки:

304 472,26 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

24.12.18 14:29:03 (МСК)

Приём заявок

до 17.01.19 13:00:03 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 25.03.19 13:00:03 (МСК)

Подведение итогов

до 10.04.19 13:00:03 (МСК)

Проведение торгов

04.04.19 11:00:03 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" (ИНН 4100000668)

Место поставки

В соответствии с Документацией о закупке.

Документы

Приложения к извещению
Лот 1

Разъяснения

Запрос
Организатору закупки: АО «РусГидро Снабжение» исх.№5 от 11.01.2019г. Для принятия решения по участию в открытом конкурсе №РГС-403/ОК-ОРГ от «24» декабря 2018г. на право заключение договора на ремонт дымовых труб станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 ПАО «Камчатскэнерго» прошу направить в наш адрес следующую документацию: 1. ТЭЦ-2 Дымовая труба №1 – Рабочие чертежи на чугунный оголовок; 2. ТЭЦ-2 Наружный газоход котлоагрегата ст. №3 – экспертизу промышленной безопасности с фотоотчетом и картой дефектов; 3. ТЭЦ-1 Дымовая труба №3 -Рабочий проект КЖ «Замена кирпичной футеровки на монолитную».
Ответ
1. Рабочие чертежи на чугунный оголовок отсутствуют, оголовок должен быть стальной, изготовленный силами Подрядчика (субподрядчика) (п.14,15 сметы) в соответствии размерами среза дымовой трубы, указанными в рабочей документации на реконструкцию дымовой трубы №1 №45533 Р (стр. 11), прилагаемой к разъяснениям №1. 2. ЭПБ газоходов не проводилась (фотоотчет и карта дефектов отсутствует). Объемы работ определены на основании осмотра газохода. 3. Рабочая документация «Замена футеровки дымовая труба №3 Н=150м, конструкции железобетонные шифр 12/17-КЖ» приложена к Документации о закупке.
Запрос
Просим пояснить по какому принципу выбиралась оснастка для производства работ по ремонту дымовых труб, а именно просим прямо указать в документации о закупке, что подрядчик имеет право сам выбирать способы и методы производства работ по ремонту, не ухудшая при этом качества работ и выполняя сами работы в строго отведенные документацией сроки и методами, позволяющими проводить работы безопасными методами. Так, документацией о закупке прямо указано, что подрядчик обязан выполнять работы с шахтоподъемника ТР-180 или ТР-250. При этом данные работы так же возможно выполнять и с инвентарной кольцевой площадки, прошедшей соответствующие статические и динамические испытания, имеющей паспорт и прочие разрешительные документы. Тогда вопрос: если потенциальный подрядчик при подаче предложения укажет использование вместо шахтоподъемника подвесную площадку, не изменяя при этом ни сроков работ, ни гарантийных, ни каких-либо прочих обязательств, то нужно ли изменять сметные расчеты в плане замены шахтоподъемника на иное оборудование для производства работ или сметные расчеты останутся без изменения, а сами изменения будут внесены только в ППР (проект производства работ)??? Так же вопрос касательно п.3.5.1. Договора в части оплаты выполненных работ, а именно в данном пункте указано, что для организаций СМП установлен 30-дневный срок оплаты выполненных работ с даты (указана в п.4.1.) подписания форм ОС-3 и Р-2. Возможна ли поэтапная (помесячная оплата выполненных работ) или же выплата аванса по договору при предоставлении банковской гарантии на аванс?
Ответ
Работы должны выполнятся с использованием шахтоподъемника ТР-180 или ТР-250, в соответствии с СО 153-34.10.105 «Нормокомплекты оборудования, оснастки, инструмента и средств малой механизации для капитального ремонта дымовых труб.» табл. 2, использование инвентарной кольцевой площадки не позволит выполнить работы по ремонту дымовой трубы в установленные сжатые сроки с 01.04.2018 по 11.07.2018, из-за ограниченной грузоподъемности кольцевой площадки. Т.е. если у Участника не будет в собственности или ином законном основании ТР-180 или ТР-250 Участник будет отклонен. Выплата аванса договором не предусмотрена. Оплата производится по завершении выполнения Работ по Договору (объекту) (п.4.1 договора) на основании подписанных документов, т.е. никакой промежуточной приемки.
Запрос
Добрый день, При рассмотрении документации о закупке появились следующие вопросы: Вопрос по дымовой трубе и газоходам ТЭЦ-2: По объектам ТЭЦ-2 без чертежей проверить объемы работ невозможно. Просим предоставить проекты (рабочие чертежи) по трубе и газоходам ТЭЦ-2. Просьба предоставить чертежи на дымовую трубу и газоходы и "свежую" копию экспертизы промышленной безопасности, а так же документы, подтверждающие выбор именно тех материалов, которые указаны в ведомостях объемов работ (возможно проект реконструкции трубы) Обращаем внимание, что Согласно п. 5 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017 указано: «Отсутствие в документации информации о технических характеристиках работ, требованиях к их безопасности, результату работ, в том числе отсутствие проектной документации в полном объеме, не позволяет определить потребности заказчика и приводит к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению контракта. В связи с этим при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства проектно-сметная документация подлежит размещению в составе документации о закупке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Заказчиком в составе документации о закупке не полностью размещена проектная документация. Таким образом, действия Заказчика нарушают ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе в части опубликования документации о закупке не в полном объеме, что является существенным нарушением законодательства о контрактной системе. прошу разместить проект на реконструкцию в составе аукционной документации.
Ответ
Предметом закупки являются ремонтные работы. Состав и объем ремонтных работ указан в ведомости объемов работ и в сметной документации, которые размещены в составе Документации о закупке. В дополнение направляем чертеж газохода котлоагрегата ст. №3 станции ТЭЦ-2, проект реконструкции ДТ ст. №1 станции ТЭЦ-2, ЭПБ ДТ ст. №1 станции ТЭЦ-2.
Запрос
Добрый день, При рассмотрении документации о закупке появились следующие вопросы: Вопросы по ремонту дымовой трубы № 3 Н-150м, До-4,3м ТЭЦ-1 Замена футеровки с отм. +20.000 до отм.+50.000: 1. Нужен чертеж на трубу ТР 21326 СО ВНИПИ «Теплопроект» для определения отметки низа стакана трубы по уборке строительного мусора и золы. Расположение технологических проемов, их размеры и количество для попадания внутрь трубы. 2. В ведомости объемов работ предусмотрены следующие работы: - п.1 разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся – 356,1м3. ВОПРОС: А где разборка прижимной кладки из глиняного кирпича и теплоизоляции минераловатных матов, их объемы? - п.7 очистка помещений от строительного мусора (влажная зола) – 1т. ВОПРОС: В каком месте выполняется очистка? - п.8 торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм - 80м2. ВОПРОС: В котором месте выполняется торкретирование? Состав торкрета в проекте 12/17-КЖ общие данные – отсутствует. - п.9 песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% - 4,68м3 ВОПРОС: Чем обогащается данный песок и где он применяется? - п.10 добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» (расход 1% от массы цемента) – 8,8кг. А где цемент, его марка и объем? ВОПРОС: На основание какого документа появились объемы работ по п.п. 7, 8, 9, 10? 3. В ведомости объемов работ отсутствует работа по сверловке отверстий ф12 и глубиной 100мм, а также изготовление стержней и их количество (см. проект 12/17-КЖ, лист 2, п.10). ВОПРОС: Данные работы будут включены в ведомость объемов работ и смету? Просьба предоставить чертежи на дымовую трубу и "свежую" копию экспертизы промышленной безопасности, а так же документы, подтверждающие выбор именно тех материалов, которые указаны в ведомостях объемов работ (возможно проект реконструкции трубы)
Ответ
1. Чертеж ТР 21326 входит в состав документации к закупке, заключение ЭПБ рег. № 75-ЗС-03716-2018 прилагается. 2. В ведомости объемов работ отсутствует разборка прижимной кладки из глиняного кирпича и тепловой изоляции из минераловатных матов, потому что данных материалов в конструкции трубы нет. Очистка влажной золы выполняется с перекрытия сооружения в отм. +6,250 м. 3. Торкретирование поверхности выполняется на дефектных участках внутренней поверхности несущего ствола после разборки футеровки.(состав смеси указан в расценке 06-01-067-02 ФЕР-2001, пункт 9 сметы) 4. Песок для строительных работ - ГОСТ 8736-2014 п.10 добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» (расход 1% от массы цемента) – 8,8кг. Состав торкрета указан в расценке 06-01-067-02 ФЕР-2001, пункт 9 сметы. Количество добавки гидроизоляционной «Пенетрон-Адмикс» указан в пункте 11 сметы (Добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс (РАСХОД 1% ОТ МАССЫ ЦЕМЕНТА) Раствор для торкретирования М 150, В12,5 Добавка гидроизоляционная «Пенетрон-Адмикс» добавляется в пропорции 4 кг на 1 м3 раствора. 5. Объемы работ по п.п. 7, 8, 9, 10 появились по результатам предремонтного экспертного обследования совместно с проведением экспертизы промышленной безопасности для формирования тарифов 2019 года в период останова сооружения в 2018 году. Дополнительно, на территории Камчатского края отсутствуют карьеры с керамзитом, который необходимо будет доставлять на Камчатку с материковой части России. 6. П. 1.14. Таблица ФЕР-2001 45-11-002 учитывает весь комплекс работ по возведению монолитных футеровок труб. Сметная документация корректировки не требует. Запрос предоставления документов, подтверждающих выбор способа ремонта и применяемых материалов, нелегитимен. Заказчик вправе выбирать любой способ и состав ремонтных работ по своему усмотрению, исходя из опыта применения выбранных методик и дельнейшей бесперебойной эксплуатации отремонтированных конструкций сооружений данного типа.

Этапы процедуры

Публикация извещения

24.12.18 14:29:03

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1