Процедура: 00029653

Наименование процедуры

Комплектные трансформаторные подстанции (лот №20301-КС ТО-2021-ДРСК)

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Волкова Людмила Леонидовна

Телефон

7-421-2260040

E-mail

VolkovaLL@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция подстанция ГКПЗ
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Комплектные трансформаторные подстанции (ГКПЗ №20301-КС ТО-2021-ДРСК)

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция подстанция ГКПЗ

46 878 968,49

без НДС

Обеспечение заявки:

234 394,84 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

02.12.20 01:55:00 (МСК)

Приём заявок

до 11.12.20 03:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 10.03.21 03:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 06.04.21 03:00:00 (МСК)

Проведение торгов

29.03.21 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное Общество Дальневосточная распределительная сетевая компания (ИНН 2801108200)

Место поставки

Амурская область Приморский край Хабаровский край

Разъяснения

Запрос
В ОЛ ПЭС отсутствуют требования по схеме расположения оборудования в шкафах учета. Прошу дать разъяснение - достаточно ли будет в технической документации обозначить шкаф учета с указанием общих габаритов?
Ответ
Уважаемые участники! Компоновку шкафов учета допускается выполнить в произвольной форме с учетом размещения и монтажа, указанного в ОЛ оборудования (Приложение 3 – Техника ПЭС к Техническим требованиям). Размеры и комплектация шкафов учета должны соответствовать требованиям п. 4 примечания ОЛ ПЭС.
Запрос
Здравствуйте! Вопрос касательно филиала АО "ДРСК" "ХЭС" (СП ЦЭС). В ОЛ на СТП 40/10/0,4 (п.13.3) указано требование о включении в комплект поставки СТП разъединитель РЛНД-10/200 с приводом ПРНЗ-10. Прошу указать какое количество разъединителей требуется к одной подстанции (3 или 1).
Ответ
Уважаемые участники! Согласно приложению 1 – номенклатура, п.3 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ – 2 шт, и п.2 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ – 1 шт. В п. 14 ОЛ на СТП 40/10/0,4 указано количество СТП в заказе – 3 шт., поэтому для каждой подстанции необходим один комплект РЛНД-10/200 с приводом ПРНЗ-10.
Запрос
Здравствуйте! В документе "Приложение___8_-_СТРУКТУРА_НМЦ.rar" указано требование о месте поставки "При доставке жд транспортом: Отгрузочные реквизиты: Станция получения: Михайло – Чесноковская Заб. Ж.Д., код станции- 953701, код предприятия- 9533, ОКПО 97987579; При доставке автотранспортом: Отгрузочные реквизиты: г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А". Прошу проверить нет ли ошибки и указать место доставки автотранспортом
Ответ
Уважаемые участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Просим продлить срок подачи заявок до 25.11.2020.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети". Станция благовещенск Заб. ЖД Приложение 2 АЭС (СП ЦЭС) 1. ОЛ7 п.10 (КТП-ВВ-400-10-0,4) – необходимо подтвердить поставку для системы сбора и передачи данных (УСПД) - модема. Указать характеристики модема. Станция получения: Михайло-Чесноковская Заб. ЖД Приложение 2 АЭС (СП ЗЭС) 1. ОЛ17 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4), ОЛ18 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4), ОЛ19 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4), ОЛ20 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4) – необходимо подтвердить поставку для системы сбора и передачи данных (УСПД) - модема. Указать характеристики модема. Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети". Станция получения : Уссурийск ДВЖД Приложение 3 1. Необходимо подтвердить распространение требований Приложения 3 (ПЭС) ОЛ КТПН-400 п.4.1-4.7 примечаний для КТП-250/10/0,4, относительно установки счётчиков и УСПД. 2. Приложение 3 (ПЭС) ОЛ КТПН-400, 250 п.4.2 и Однолинейная схема КТПН-400, 250 предусматривается установка выключателя нагрузки типа ВНР-10. Допускается ли замена на аналогичный коммутационный аппарат, типа ВНА-П-10/630-20зп. Станция получения: Комсомольск-на Амуре ДВЖД Приложение 4 1. Приложение 4 (ХЭС) ОЛ КТПН-160, 250 п.4.1 и Однолинейная схема КТПН-160, 250 предусматривается установка выключателя нагрузки типа ВНР-10-400-12,5 с ЗН. Допускается ли замена на аналогичный коммутационный аппарат, типа ВНА-П-10/630-20зп. Общие требования к КТП, СТП, МТП 1. Приложение 6. п.17 необходимо подтвердить комплектацию запирания дверей КТП трёхточечным запирающим устройством. Конструктивно не представляется возможным данное требование. Предлагается выполнить одноточечным запиранием с дополнительным оснащением проушин для навесных замков. 2. Приложение 6. П.34 Общие требования к КТП, СТП, МТП – подтвердить целесообразность утепления шкафов учёта и автоматизации теплоизоляцией Пенофол В-05. В данных шкафах предусматриваются установка нагревательных элементов. 3. Приложение 6. П.35 Общие требования к КТП, СТП, МТП – питание нагревательных элементов и розетки предусматривается через автоматический выключатель 10А. В однолинейных схемах КТПН (Приложение 2 ОЛ1, ОЛ7-ОЛ14) предусматривается автоматический выключатель 10А в трёхфазном исполнении, в однолинейных схемах КТПН (Приложение 2 ОЛ15-ОЛ20) исполнение автоматического выключателя не указывается. Предлагаем однофазное исполнение автоматических выключателей для питания нагревательных элементов. 4. Приложение 6. П.36 Общие требования к КТП, СТП, МТП – для осуществления питания и защиты УСПД предусматривается через трёхфазный автоматический выключатель. Предлагаем однофазное исполнение автоматических выключателей для питания и защиты УСПД. 5. В приложении 2 – техника АЭС и в приложении 3 – техника ПЭС отсутствуют габаритные размеры КТПН, просим уточнить требования к габаритам и их максимальные отклонения. 6. Прошу подтвердить необходимость тамбура обслуживания РУВН. 7. Приложение 4 (ХЭС) ОЛ КТПН-160-6, ОЛ КТПН-250/10 просим уточнить требования к габаритам и их максимальные отклонения. 8. В Приложении 2 СП ЦЭС (ОЛ1-ОЛ14), СП ВЭС (ОЛ15, ОЛ16), СП ЗЭС (ОЛ17-ОЛ20) номинальные токи плавких вставок предохранителей ВН не соответствуют рекомендуемым номинальным токам плавких вставок для трансформаторов соответствующей мощности и каждого уровня напряжения. Предлагается замена плавких вставок предохранителей ВН в соответствии со сравнительной таблицей: Наименование по Приложению Ток плавкой вставки предохранителя, А по ОЛ Ток плавкой вставки предохранителя, А предлагаемый к замене Приложение 2 – техника АЭС, СП ЦЭС ОЛ1, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ2, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ3, КТП-630/10/0,4 40 80 ОЛ7, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ8, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ9, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ10, КТП-100/10/0,4 10 16 ОЛ11, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ12, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ13, КТП-160/10/0,4 16 20 ОЛ14, КТП-160/10/0,4 16 10 Приложение 2 – техника АЭС, СП ВЭС ОЛ15, КТП-400/6/0,4 50 80 ОЛ16, КТП-400/6/0,4 50 80 Приложение 2 – техника АЭС, СП ЗЭС ОЛ17, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ18, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ19, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ20, КТП-250/10/0,4 20 31,5 Приложение 3 – техника ПЭС, ОЛ КТПН-400, 250 КТП-250/10/0,4 40 31,5
Ответ
Уважаемые участники! Разъяснение №14_2 во вложении.
Запрос
Здравствуйте! приложение 3. техника ПЭС.  опросный лист КТПН 400, 250.  пункт 4.2 - указывается установить на все отходящие линии трансформаторы тока 250/5,  но в пункте 5.3.3 говорится о резервном автоматическом выключателе на 100А, просьба уточнить коэффициент трансформации трансформаторов тока для резервного автоматического выключателя.
Ответ
Уважаемые участники! Согласно п.4.1. раздела «Примечания» приложения 3 техника ПЭС к ТТ, - «количество счетчиков согласно присоединений по 0,4 кВ». Установка счетчиков и трансформаторов тока в резервной ячейке не требуется.
Запрос
Согласно ТТ Заказчика период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора поставки, но в проекте договора в п. 1.4 дважды прописаны сроки поставки для Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и ничего не сказано про сроки поставки для Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети». Прошу Вас сообщить срок поставки продукции для Филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно устранена опечатка: в проекте договора срок поставки для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», аналогичный сроку поставки филиала Приморские электрические сети пункт 1.4.7
Запрос
В связи с отсутствием разъяснений на ряд ранее заданных вопросов и ограниченным сроком подготовки заявки просим продлить срок подачи заявок.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! В опросных листах №№ 7, 11 и 12 филиала АЭС, на вводе указаны трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 650/5. В виду того, что ни один завод-изготовитель не изготавливает трансформаторы тока с подобным коэффициентом трансформации, просим разъяснить, возможна ли установка трансформаторов тока 600/5 или 800/5? Либо просим указать конкретного изготовителя, который изготавливает трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 650/5. Спасибо!
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
По подстанциям о.л. 17,18,19,20 для филиала Амурских электрических сетей ( ст. Михайло-Чесноковская) требуется тамбур на стороне ВН и НН. Будут ли рассматриваться предложения без тамбура на стороне ВН?
Ответ
Уважаемые участники! Оборудование должно соответствовать опросным листам (Приложение 2-техника аэс к Техническим требованиям) и техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке)
Запрос
Добрый день. Просим пояснить какой опросный лист к какой позиции из списка относится.
Ответ
Уважаемые участники! В составе к техническим требованиям приложены 6 приложений, три из которых делятся на требования к оборудованию по филиалам: приложение 2 – техника аэс (в составе приложения ОЛ), приложение 3 техника пэс (в составе приложения ОЛ), приложение 4 техника хэс (в составе приложения ОЛ)
Запрос
Просим продлить процедуру закупки на 2 дня для зачисления денежных средств для участие в конкурсе. Являемся производителями трансформаторных подстанций.
Ответ
Ответ №9 Уважаемые участники! Уведомлением ОРГ-2 от 19.10.2020 (Документация о закупке «редакция №2 от 19.10.2020») изменения внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке, дата окончания приема заявок продлена с 19.10.2020 на 28.10.2020
Запрос
Здравствуйте! Просим разъяснить следующее: 1. приложение 3-техника пэс: 1.1 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 40 Класс точности трансформаторов тока – 0,2S, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, Класс точности трансформаторов тока – 0,5S. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 1.2 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 12 лет, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 8 лет. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 1.3 в опросном листе (ОЛ КТПН-400, 250) п. 4.1 Примечаний значится - Учет электроэнергии: в КТП-400 кВА (установить трехфазные счетчики полукосвенного включения Меркурий 234 ART-03 P I ном. (макс) 5-(7,5) А, количестве - 1 шт. По КТП 250 кВА ничего не сказано. Просим разъяснить, нужен ли счетчик электроэнергии для КТП 250 кВА? 1.4 просим разъяснить, нужны ли счетчики электроэнергии для отходящих линий в подстанциях по ОЛ КТПН-400, 250? 2. приложение 4-техника хэс: 2.1 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 40 Класс точности трансформаторов тока – 0,2S, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, Класс точности трансформаторов тока – 0,5S. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 2.2 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 12 лет, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 8 лет. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 2.3 согласно приложению 1 – номенклатура, наименование КТП для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» п.5 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 6кВ СТП-ВВ-25/6/0,4 УХЛ1 с ТМГ (РЛНДз, РиМ, ЩРНМ, МКЭ), где РиМ – это марка прибора учета, а согласно опросному листу (ОЛ-СТП 25-6 СП ЦЭС) на эту подстанцию, марка прибора учета Меркурий 234 ARTM-02 (D)PB.G. Просим разъяснить, какой марки должен быть установлен прибор учета? 2.4 согласно приложению 1 – номенклатура, количество КТП для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» п.3 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ – 2 шт., а согласно опросному листу (ОЛ-СТП 40-10 СП ЦЭС) на эту подстанцию, количество – 3 шт. Просим разъяснить, какое количество подстанций необходимо к поставке?
Ответ
Уважаемые участники! Соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Ответ №8 (ранее 2 от 08.10.2020) согласно вложенного файла
Запрос
Вопрос №7 (ранее №1) Здравствуйте! Прошу предоставить разъяснения по следующим вопросам: 1) В приложении 1-номенклатура к ТТ в отгрузочных реквизитах для филиала АО "ДРСК" "АМЭС" указана станция поставки Михайло-Чесноковская заб. ж/д. Ниже указан адрес доставки автотранспортом-г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. Прошу уточнить место поставки автотранспортом; 2) В приложении 6 расшифровка оборудования к ТТ (п./п. 13) указано, что "Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11". В ОЛ на поставку КТПС 160/6/0,4 (ОЛ №8) указано, что трансформатор необходимо поставить со схемой и группой соединения обмоток Y/Yн-0. Какая схема и группа соединения обмоток необходима для трансформатора к КТПС по ОЛ №8 для филиала АО "ДРСК" "ХЭС"?
Ответ
Ответ №7 (ранее №1) Уважаемые участники! 1) В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. 2) Согласно п. 3.2. ТТ Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования: 3.2.6. «Общие требования к КТП, КМТП, СТП согласно Приложению №6 с заполненными Участниками параметрами. В соответствии № п/п 13 приложения 6 «Общие требования к КТП, СТП, МТП» группа соединения обмоток на трансформатор ТМГ должна быть Y/Zн-11. Соответственно поставку КТПС 160/6/0,4 (ОЛ №8) выполнить с учетом установки трансформатора ТМГ-160/6/0,4 УХЛ 1 с группой соединения обмоток Y/Zн-11. Данное требование учесть для всех трансформаторов ТМГ мощностью до 250 кВА. Для трансформаторов ТМГ мощностью от 400 до 1600 кВА группа соединения обмоток ∆/Y-11. В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Некорректная информация из ОЛ №8 будет удалена.
Запрос
Добрый день! В наименовании позиций указано "со встроенным трансформатором". Подскажите пожалуйста, что Вы имеете ввиду? Что подстанции поставляются строго с установленными в них трансформаторами?
Ответ
Уважаемые участники! В соответствии с техническими требованиями (приложение 1 к Документации о закупке), а также Приложениями 2,3,4 к Техническим требованиям, в объем поставки должны быть включены силовые трансформаторы.
Запрос
Здравствуйте! Прошу предоставить разъяснения по следующим вопросам: 1) В приложении 1-номенклатура к ТТ в отгрузочных реквизитах для филиала АО "ДРСК" "АМЭС" указана станция поставки Михайло-Чесноковская заб. ж/д. Ниже указан адрес доставки автотранспортом-г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. Прошу уточнить место поставки автотранспортом 2) В приложении 6 расшифровка оборудования к ТТ (п./п. 13) указано, что "Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11". В ОЛ на поставку КТПС 160/6/0,4 (ОЛ №8) указано, что трансформатор необходимо поставить со схемой и группой соединения обмоток Y/Yн-0. Какая схема и группа соединения обмоток необходима для трансформатора к КТПС по ОЛ №8 для филиала АО "ДРСК" "ХЭС"?
Ответ
Уважаемые участники! Соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Для подстанций СП ЗЭС Амурских электрических сетей (ОЛ 17, ОЛ 18, ОЛ 19, ОЛ 20), в п.12 Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) значится – ДА, но при этом в п.5 Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН) отсутствует коммутационный аппарат. Просим разъяснить, обязательно ли необходим тамбур РУВН?
Ответ
Уважаемые участники! в соответствии с п. 1.1., 1.4, 2.2. технических требований оборудование должно соответствовать опросным листам
Запрос
Здравствуйте! Просим разъяснить следующее: 1. приложение 4-техника хэс: 1.1 согласно опросному листу (ОЛ-СТП-100-10 СП СЭС), аппаратов АИИС КУЭ не значится, а на Схеме подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета, к этому опросному листу, показаны Выключатель автоматический ВА101-2Р-006-В, Ограничитель перенапряжения ОП101-2Р-020-D-275, GPRS-терминал TELEOFIS WRX768-L4U (M) и розетка для подключения терминала. Просим разъяснить, необходимо ли данное оборудование к поставке? 1.2 согласно опросному листу (ОЛ-СТП-160-6 СП СЭС), аппаратов АИИС КУЭ не значится, а на Схеме подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета, к этому опросному листу, показаны Выключатель автоматический ВА101-2Р-006-В, Ограничитель перенапряжения ОП101-2Р-020-D-275, GPRS-терминал TELEOFIS WRX768-L4U (M) и розетка для подключения терминала. Просим разъяснить, необходимо ли данное оборудование к поставке?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! В соответствии с требованиями ОЛ на поставку КТП для нужд СП "ЗЭС" филиала АО "ДРСК" "амурские электрические сети" в п. 12 указано требование "предусмотреть тамбур обслуживания РУВН" (ОЛ №17, 18, 19, 20), но в данных подстанциях РУВН отсутствует, т.к. нет коммутационного аппарата. Для коммутации по стороне ВН в комплект поставки включается линейный разъединитель РЛНД, а в качестве защиты трансформатора устанавливаются предохранители ПКТ. Как и зачем необходимо сделать коридор обслуживания? Прошу согласовать поставку КТП без коридора по ВН
Ответ
Уважаемые участники! Соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
В ОЛ ПЭС отсутствуют требования по схеме расположения оборудования в шкафах учета. Прошу дать разъяснение - достаточно ли будет в технической документации обозначить шкаф учета с указанием общих габаритов?
Ответ
Уважаемые участники! Компоновку шкафов учета допускается выполнить в произвольной форме с учетом размещения и монтажа, указанного в ОЛ оборудования (Приложение 3 – Техника ПЭС к Техническим требованиям). Размеры и комплектация шкафов учета должны соответствовать требованиям п. 4 примечания ОЛ ПЭС.
Запрос
Здравствуйте! Вопрос касательно филиала АО "ДРСК" "ХЭС" (СП ЦЭС). В ОЛ на СТП 40/10/0,4 (п.13.3) указано требование о включении в комплект поставки СТП разъединитель РЛНД-10/200 с приводом ПРНЗ-10. Прошу указать какое количество разъединителей требуется к одной подстанции (3 или 1).
Ответ
Уважаемые участники! Согласно приложению 1 – номенклатура, п.3 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ – 2 шт, и п.2 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ – 1 шт. В п. 14 ОЛ на СТП 40/10/0,4 указано количество СТП в заказе – 3 шт., поэтому для каждой подстанции необходим один комплект РЛНД-10/200 с приводом ПРНЗ-10.
Запрос
Здравствуйте! В документе "Приложение___8_-_СТРУКТУРА_НМЦ.rar" указано требование о месте поставки "При доставке жд транспортом: Отгрузочные реквизиты: Станция получения: Михайло – Чесноковская Заб. Ж.Д., код станции- 953701, код предприятия- 9533, ОКПО 97987579; При доставке автотранспортом: Отгрузочные реквизиты: г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А". Прошу проверить нет ли ошибки и указать место доставки автотранспортом
Ответ
Уважаемые участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Просим продлить срок подачи заявок до 25.11.2020.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети". Станция благовещенск Заб. ЖД Приложение 2 АЭС (СП ЦЭС) 1. ОЛ7 п.10 (КТП-ВВ-400-10-0,4) – необходимо подтвердить поставку для системы сбора и передачи данных (УСПД) - модема. Указать характеристики модема. Станция получения: Михайло-Чесноковская Заб. ЖД Приложение 2 АЭС (СП ЗЭС) 1. ОЛ17 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4), ОЛ18 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4), ОЛ19 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4), ОЛ20 п.10 (КТП-ВВ-250-10-0,4) – необходимо подтвердить поставку для системы сбора и передачи данных (УСПД) - модема. Указать характеристики модема. Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети". Станция получения : Уссурийск ДВЖД Приложение 3 1. Необходимо подтвердить распространение требований Приложения 3 (ПЭС) ОЛ КТПН-400 п.4.1-4.7 примечаний для КТП-250/10/0,4, относительно установки счётчиков и УСПД. 2. Приложение 3 (ПЭС) ОЛ КТПН-400, 250 п.4.2 и Однолинейная схема КТПН-400, 250 предусматривается установка выключателя нагрузки типа ВНР-10. Допускается ли замена на аналогичный коммутационный аппарат, типа ВНА-П-10/630-20зп. Станция получения: Комсомольск-на Амуре ДВЖД Приложение 4 1. Приложение 4 (ХЭС) ОЛ КТПН-160, 250 п.4.1 и Однолинейная схема КТПН-160, 250 предусматривается установка выключателя нагрузки типа ВНР-10-400-12,5 с ЗН. Допускается ли замена на аналогичный коммутационный аппарат, типа ВНА-П-10/630-20зп. Общие требования к КТП, СТП, МТП 1. Приложение 6. п.17 необходимо подтвердить комплектацию запирания дверей КТП трёхточечным запирающим устройством. Конструктивно не представляется возможным данное требование. Предлагается выполнить одноточечным запиранием с дополнительным оснащением проушин для навесных замков. 2. Приложение 6. П.34 Общие требования к КТП, СТП, МТП – подтвердить целесообразность утепления шкафов учёта и автоматизации теплоизоляцией Пенофол В-05. В данных шкафах предусматриваются установка нагревательных элементов. 3. Приложение 6. П.35 Общие требования к КТП, СТП, МТП – питание нагревательных элементов и розетки предусматривается через автоматический выключатель 10А. В однолинейных схемах КТПН (Приложение 2 ОЛ1, ОЛ7-ОЛ14) предусматривается автоматический выключатель 10А в трёхфазном исполнении, в однолинейных схемах КТПН (Приложение 2 ОЛ15-ОЛ20) исполнение автоматического выключателя не указывается. Предлагаем однофазное исполнение автоматических выключателей для питания нагревательных элементов. 4. Приложение 6. П.36 Общие требования к КТП, СТП, МТП – для осуществления питания и защиты УСПД предусматривается через трёхфазный автоматический выключатель. Предлагаем однофазное исполнение автоматических выключателей для питания и защиты УСПД. 5. В приложении 2 – техника АЭС и в приложении 3 – техника ПЭС отсутствуют габаритные размеры КТПН, просим уточнить требования к габаритам и их максимальные отклонения. 6. Прошу подтвердить необходимость тамбура обслуживания РУВН. 7. Приложение 4 (ХЭС) ОЛ КТПН-160-6, ОЛ КТПН-250/10 просим уточнить требования к габаритам и их максимальные отклонения. 8. В Приложении 2 СП ЦЭС (ОЛ1-ОЛ14), СП ВЭС (ОЛ15, ОЛ16), СП ЗЭС (ОЛ17-ОЛ20) номинальные токи плавких вставок предохранителей ВН не соответствуют рекомендуемым номинальным токам плавких вставок для трансформаторов соответствующей мощности и каждого уровня напряжения. Предлагается замена плавких вставок предохранителей ВН в соответствии со сравнительной таблицей: Наименование по Приложению Ток плавкой вставки предохранителя, А по ОЛ Ток плавкой вставки предохранителя, А предлагаемый к замене Приложение 2 – техника АЭС, СП ЦЭС ОЛ1, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ2, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ3, КТП-630/10/0,4 40 80 ОЛ7, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ8, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ9, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ10, КТП-100/10/0,4 10 16 ОЛ11, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ12, КТП-400/10/0,4 31,5 50 ОЛ13, КТП-160/10/0,4 16 20 ОЛ14, КТП-160/10/0,4 16 10 Приложение 2 – техника АЭС, СП ВЭС ОЛ15, КТП-400/6/0,4 50 80 ОЛ16, КТП-400/6/0,4 50 80 Приложение 2 – техника АЭС, СП ЗЭС ОЛ17, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ18, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ19, КТП-250/10/0,4 20 31,5 ОЛ20, КТП-250/10/0,4 20 31,5 Приложение 3 – техника ПЭС, ОЛ КТПН-400, 250 КТП-250/10/0,4 40 31,5
Ответ
Уважаемые участники! Разъяснение №14_2 во вложении.
Запрос
Здравствуйте! приложение 3. техника ПЭС.  опросный лист КТПН 400, 250.  пункт 4.2 - указывается установить на все отходящие линии трансформаторы тока 250/5,  но в пункте 5.3.3 говорится о резервном автоматическом выключателе на 100А, просьба уточнить коэффициент трансформации трансформаторов тока для резервного автоматического выключателя.
Ответ
Уважаемые участники! Согласно п.4.1. раздела «Примечания» приложения 3 техника ПЭС к ТТ, - «количество счетчиков согласно присоединений по 0,4 кВ». Установка счетчиков и трансформаторов тока в резервной ячейке не требуется.
Запрос
Согласно ТТ Заказчика период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора поставки, но в проекте договора в п. 1.4 дважды прописаны сроки поставки для Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и ничего не сказано про сроки поставки для Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети». Прошу Вас сообщить срок поставки продукции для Филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно устранена опечатка: в проекте договора срок поставки для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», аналогичный сроку поставки филиала Приморские электрические сети пункт 1.4.7
Запрос
В связи с отсутствием разъяснений на ряд ранее заданных вопросов и ограниченным сроком подготовки заявки просим продлить срок подачи заявок.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! В опросных листах №№ 7, 11 и 12 филиала АЭС, на вводе указаны трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 650/5. В виду того, что ни один завод-изготовитель не изготавливает трансформаторы тока с подобным коэффициентом трансформации, просим разъяснить, возможна ли установка трансформаторов тока 600/5 или 800/5? Либо просим указать конкретного изготовителя, который изготавливает трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 650/5. Спасибо!
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
По подстанциям о.л. 17,18,19,20 для филиала Амурских электрических сетей ( ст. Михайло-Чесноковская) требуется тамбур на стороне ВН и НН. Будут ли рассматриваться предложения без тамбура на стороне ВН?
Ответ
Уважаемые участники! Оборудование должно соответствовать опросным листам (Приложение 2-техника аэс к Техническим требованиям) и техническим требованиям (Приложение 1 к Документации о закупке)
Запрос
Добрый день. Просим пояснить какой опросный лист к какой позиции из списка относится.
Ответ
Уважаемые участники! В составе к техническим требованиям приложены 6 приложений, три из которых делятся на требования к оборудованию по филиалам: приложение 2 – техника аэс (в составе приложения ОЛ), приложение 3 техника пэс (в составе приложения ОЛ), приложение 4 техника хэс (в составе приложения ОЛ)
Запрос
Просим продлить процедуру закупки на 2 дня для зачисления денежных средств для участие в конкурсе. Являемся производителями трансформаторных подстанций.
Ответ
Ответ №9 Уважаемые участники! Уведомлением ОРГ-2 от 19.10.2020 (Документация о закупке «редакция №2 от 19.10.2020») изменения внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке, дата окончания приема заявок продлена с 19.10.2020 на 28.10.2020
Запрос
Здравствуйте! Просим разъяснить следующее: 1. приложение 3-техника пэс: 1.1 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 40 Класс точности трансформаторов тока – 0,2S, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, Класс точности трансформаторов тока – 0,5S. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 1.2 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 12 лет, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 8 лет. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 1.3 в опросном листе (ОЛ КТПН-400, 250) п. 4.1 Примечаний значится - Учет электроэнергии: в КТП-400 кВА (установить трехфазные счетчики полукосвенного включения Меркурий 234 ART-03 P I ном. (макс) 5-(7,5) А, количестве - 1 шт. По КТП 250 кВА ничего не сказано. Просим разъяснить, нужен ли счетчик электроэнергии для КТП 250 кВА? 1.4 просим разъяснить, нужны ли счетчики электроэнергии для отходящих линий в подстанциях по ОЛ КТПН-400, 250? 2. приложение 4-техника хэс: 2.1 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 40 Класс точности трансформаторов тока – 0,2S, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, Класс точности трансформаторов тока – 0,5S. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 2.2 согласно приложению 6 (Общие требования к КТП, СТП, МТП) п. 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 12 лет, а в опросных листах (ОЛ КТПН-400, 250; ОЛ СТП-63) на данные КТП, 41 Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ – 8 лет. Просим разъяснить, на какой документ ориентироваться? 2.3 согласно приложению 1 – номенклатура, наименование КТП для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» п.5 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 6кВ СТП-ВВ-25/6/0,4 УХЛ1 с ТМГ (РЛНДз, РиМ, ЩРНМ, МКЭ), где РиМ – это марка прибора учета, а согласно опросному листу (ОЛ-СТП 25-6 СП ЦЭС) на эту подстанцию, марка прибора учета Меркурий 234 ARTM-02 (D)PB.G. Просим разъяснить, какой марки должен быть установлен прибор учета? 2.4 согласно приложению 1 – номенклатура, количество КТП для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» п.3 Комплектная трансформаторная столбовая подстанция 10 кВ СТП-40/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ – 2 шт., а согласно опросному листу (ОЛ-СТП 40-10 СП ЦЭС) на эту подстанцию, количество – 3 шт. Просим разъяснить, какое количество подстанций необходимо к поставке?
Ответ
Уважаемые участники! Соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Ответ №8 (ранее 2 от 08.10.2020) согласно вложенного файла
Запрос
Вопрос №7 (ранее №1) Здравствуйте! Прошу предоставить разъяснения по следующим вопросам: 1) В приложении 1-номенклатура к ТТ в отгрузочных реквизитах для филиала АО "ДРСК" "АМЭС" указана станция поставки Михайло-Чесноковская заб. ж/д. Ниже указан адрес доставки автотранспортом-г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. Прошу уточнить место поставки автотранспортом; 2) В приложении 6 расшифровка оборудования к ТТ (п./п. 13) указано, что "Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11". В ОЛ на поставку КТПС 160/6/0,4 (ОЛ №8) указано, что трансформатор необходимо поставить со схемой и группой соединения обмоток Y/Yн-0. Какая схема и группа соединения обмоток необходима для трансформатора к КТПС по ОЛ №8 для филиала АО "ДРСК" "ХЭС"?
Ответ
Ответ №7 (ранее №1) Уважаемые участники! 1) В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. 2) Согласно п. 3.2. ТТ Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования: 3.2.6. «Общие требования к КТП, КМТП, СТП согласно Приложению №6 с заполненными Участниками параметрами. В соответствии № п/п 13 приложения 6 «Общие требования к КТП, СТП, МТП» группа соединения обмоток на трансформатор ТМГ должна быть Y/Zн-11. Соответственно поставку КТПС 160/6/0,4 (ОЛ №8) выполнить с учетом установки трансформатора ТМГ-160/6/0,4 УХЛ 1 с группой соединения обмоток Y/Zн-11. Данное требование учесть для всех трансформаторов ТМГ мощностью до 250 кВА. Для трансформаторов ТМГ мощностью от 400 до 1600 кВА группа соединения обмоток ∆/Y-11. В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Некорректная информация из ОЛ №8 будет удалена.
Запрос
Добрый день! В наименовании позиций указано "со встроенным трансформатором". Подскажите пожалуйста, что Вы имеете ввиду? Что подстанции поставляются строго с установленными в них трансформаторами?
Ответ
Уважаемые участники! В соответствии с техническими требованиями (приложение 1 к Документации о закупке), а также Приложениями 2,3,4 к Техническим требованиям, в объем поставки должны быть включены силовые трансформаторы.
Запрос
Здравствуйте! Прошу предоставить разъяснения по следующим вопросам: 1) В приложении 1-номенклатура к ТТ в отгрузочных реквизитах для филиала АО "ДРСК" "АМЭС" указана станция поставки Михайло-Чесноковская заб. ж/д. Ниже указан адрес доставки автотранспортом-г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. Прошу уточнить место поставки автотранспортом 2) В приложении 6 расшифровка оборудования к ТТ (п./п. 13) указано, что "Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11". В ОЛ на поставку КТПС 160/6/0,4 (ОЛ №8) указано, что трансформатор необходимо поставить со схемой и группой соединения обмоток Y/Yн-0. Какая схема и группа соединения обмоток необходима для трансформатора к КТПС по ОЛ №8 для филиала АО "ДРСК" "ХЭС"?
Ответ
Уважаемые участники! Соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Для подстанций СП ЗЭС Амурских электрических сетей (ОЛ 17, ОЛ 18, ОЛ 19, ОЛ 20), в п.12 Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) значится – ДА, но при этом в п.5 Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН) отсутствует коммутационный аппарат. Просим разъяснить, обязательно ли необходим тамбур РУВН?
Ответ
Уважаемые участники! в соответствии с п. 1.1., 1.4, 2.2. технических требований оборудование должно соответствовать опросным листам
Запрос
Здравствуйте! Просим разъяснить следующее: 1. приложение 4-техника хэс: 1.1 согласно опросному листу (ОЛ-СТП-100-10 СП СЭС), аппаратов АИИС КУЭ не значится, а на Схеме подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета, к этому опросному листу, показаны Выключатель автоматический ВА101-2Р-006-В, Ограничитель перенапряжения ОП101-2Р-020-D-275, GPRS-терминал TELEOFIS WRX768-L4U (M) и розетка для подключения терминала. Просим разъяснить, необходимо ли данное оборудование к поставке? 1.2 согласно опросному листу (ОЛ-СТП-160-6 СП СЭС), аппаратов АИИС КУЭ не значится, а на Схеме подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета, к этому опросному листу, показаны Выключатель автоматический ВА101-2Р-006-В, Ограничитель перенапряжения ОП101-2Р-020-D-275, GPRS-терминал TELEOFIS WRX768-L4U (M) и розетка для подключения терминала. Просим разъяснить, необходимо ли данное оборудование к поставке?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! В соответствии с требованиями ОЛ на поставку КТП для нужд СП "ЗЭС" филиала АО "ДРСК" "амурские электрические сети" в п. 12 указано требование "предусмотреть тамбур обслуживания РУВН" (ОЛ №17, 18, 19, 20), но в данных подстанциях РУВН отсутствует, т.к. нет коммутационного аппарата. Для коммутации по стороне ВН в комплект поставки включается линейный разъединитель РЛНД, а в качестве защиты трансформатора устанавливаются предохранители ПКТ. Как и зачем необходимо сделать коридор обслуживания? Прошу согласовать поставку КТП без коридора по ВН
Ответ
Уважаемые участники! Соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.

Этапы процедуры

Публикация извещения

02.12.20 01:55:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1