Процедура: 00029343

Наименование процедуры

Комплектные трансформаторные подстанции

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Шорохов Виктор Сергеевич

Телефон

7-421-2260040

E-mail

ShorokhovVS@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция подстанция трансформаторный
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Комплектные трансформаторные подстанции

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция подстанция трансформаторный

82 206 782,53

без НДС

Обеспечение заявки:

411 033,91 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

16.10.20 14:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 28.10.20 03:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 02.03.21 03:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 15.03.21 03:00:00 (МСК)

Проведение торгов

05.03.21 09:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное Общество Дальневосточная распределительная сетевая компания (ИНН 2801108200)

Место поставки

Амурская область Республика Саха (Якутия)

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Имеется ряд вопросов: 1. В приложении к КТП для ЮЯЭС прописано : 4.2 В шкафу учета выполнить монтаж: испытательных клеммников предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей; автоматических выключателей в комплекте с устройством защиты от имульсных перенапряжений (ОПН-0,4 кВ) для устройств сбора и передачи данных (УСПД). Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. Количество ОПН-0,4 кВ составляет 1 комплект для 1 УСПД. Предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), устройств сбора и передачи данных (УСПД). 4.3 Прокладку цепей измерений (цепей тока и напряжения) выполнить непосредственно от трансформаторов тока до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). Выполнить прокладку цепей питания ОПН-0,4 кВ, цепей интерфейса от мест размещения УСПД к каждому прибору учета. Питание автоматических выключателей с ОПН-0,4 кВ подключить от испытательного клеммника прибора учета ввода 0,4 кВ. Сколько нужно ОПН на 1 КТП? Нужно ли устанавливать в мачтовки счетчики и УСПД для ЮЯЭС? Последнее предложение п 4.3. не понятно что имеется ввиду. 2. Для двухтрансформаторных подстанций для филиала АЭС - будут ли рассматриваться предложения если по данной подстанции: - Компоновка не соответствует заявленной. - Секционирование на стороне ВН кабельной вставкой?
Ответ
Уважаемые участники! Вопросы требуют дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответов на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети» Интернет» www.zakupki.gov.ru отдельной публикацией. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: пункты 4.3. и 4.3. приложения к КТП ЮЯЭС изложены в следующем виде: «4.2. В шкафу учета выполнить монтаж: испытательных клеммников, предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей; автоматических выключателей в комплекте с устройством защиты от импульсных перенапряжений с индикацией рабочего состояния (ОИН) и установкой в каждой фазе для устройств сбора и передачи данных (УСПД). Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. Количество ОИН составляет 1 комплект из 3-х элементов для 1 УСПД. Произвести: монтаж приборов учета электрической энергии, в соответствие с количеством планируемых фидеров и резервных присоединений (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ); устройств сбора и передачи данных (УСПД) в количестве 1 устройства для отдельной ТП.» «4.3. Прокладку цепей измерений (цепей тока и напряжения) выполнить непосредственно от трансформаторов тока до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). Выполнить прокладку цепей питания УСПД и цепей интерфейса от установленного УСПД ко всем приборам учета. Подключить питание автоматических выключателей с ОИН для защиты УСПД, отдельным кабелем с медными жилами сечением 4х2,5мм2 от сборных шин 0,4 кВ» Для филиала ЮЯЭС: • Комплектацию КТП ОПН выполнить в соответствии с п.8 и п. 12 ОЛ на КТП; • Комплектацию КТП счетчиками эл. энергии необходимо выполнить в соответствии с п. 12 ОЛ на СТП, п. 13 ОЛ на КТП и п. 4.1 приложения к ОЛ на КТП; • Комплектацию УСПД выполнить в соответствии с п. 4.2. приложения к ОЛ на КТП.
Запрос
Добрый день. Просим разъяснить вопрос по комплектации КТП счетчиками эл.энергии. Для каких филиалов и какие КТП (согласно перечня НМЦ) необходимо комплектовать счетчиками эл.энергии?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. По КТП филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» необходимо комплектовать приборами учета все КТП по СП «ЗЭС». Общее количество устанавливаемых приборов учета и их типы приведены на схеме ТП в опросных листах. Остальные ТП счетчиками не комплектуются.
Запрос
Здравствуйте! В примечаниях однолинейных схем КТП № ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18  (для СП ЗЭС) указано установить приборы учета, а в общих требованиях, произвести монтаж испытательных коробок. На что ссылаться при расчете? надо ли устанавливать приборы учета?
Ответ
Уважаемые участники! Вопросы требуют дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответов на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети» Интернет» www.zakupki.gov.ru отдельной публикацией. В опросных листах КТП № ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18 (для СП ЗЭС) предусмотрена установка приборов учета. Общее количество устанавливаемых приборов учета и их типы приведены на схеме ТП в опросных листах. В связи с тем, что данные счетчики имеют полукосвенное включение цепи тока и напряжения к прибору подключаются через испытательные коробки, для обеспечения дальнейшей эксплуатации.
Запрос
Здравствуйте! 1) Приложением к опросным листам на поставку КТПН для ЮЯЭС является габаритно-компоновочный чертеж. а) Можно ли изменять габаритный размер (уменьшить по ширине с 2100 до 2000) подстанции при соблюдении всех требований нормативно-технической документации к данным изделиям, а также при соблюдении всех требований опросных листов? б) В связи с тем, что представленный габарит не позволяет осуществить пофидерный учет, а также учесть тамбур обслуживания РУНН прошу согласовать увеличение габарита по длине с 3850 до 4200мм 2) В связи с разночтениями в опросных листах и компоновочных чертежах необходимо определить исполнение вводов по каждой КТП(ВВ,ВК,КВ,КК).
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: согласно п. 2 приложения к ОЛ необходимо КТПН выполнить в габаритах (размерах) чертежа проектируемого металлического фундамента с привязкой дверей к лестничным маршам и площадкам обслуживания. Изменения габаритов не допускается. Исполнение вводов с отображено в п.3 ОЛ КТП.
Запрос
Здравствуйте! Прошу дать разъяснения по филиалу АО "ДРСК" "АМЭС" СП ЗЭС: По 2КТПН 250/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-7) 2КТПН 400/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-8) 2КТПН 100/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-9) 2КТПН 630/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-11) 2КТПН 630/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-12) 2КТПН 630/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-13) 2КТПН 400/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-14) -прошу согласовать изменение габаритных размеров, отличенных от предлагаемых в ОЛ . Изменение габаритов связано с: 1) Необходимостью выдерживания отсеков трансформаторных камер - 1500х2000 - для ТМГ до 250 кВА включительно, 1800х2000 - для ТМГ 400 и 630 кВА. Габарит обеспечивает безопасную эксплуатацию силового тр-ра и тр-рного отсека (в соответствии с ПУЭ) (расстояние от корпуса тр-ра до стенок отсека - не менее 300 мм). 2) Необходимая ширина РУВН - 4000 мм., обеспечивающая безопасную эксплуатацию в соответствии с ПУЭ, обеспечивающая необходимый зазор от боковых стенок корпуса (100 мм.), расстояние между соседними КСО (не менее 100 мм) обеспечивает безопасную эксплуатацию и оперирование приводом главных и заземляющих ножей (привода отнесены от соседних камер, от петель внешних дверей). 3) Необходимая ширина РУНН - 4000 мм, обеспечивающая безопасную эксплуатацию в соответствии с ПУЭ обусловлена шириной вводных и секционных щитов РУНН. При исполнении внешнего корпуса РУНН менее 4000 мм в ширину, ширина 800 мм вводных и секционных ячеек не может быть выполнена, соответственно сборка РУНН на панелях, габаритом менее 800 мм является небезопасной и может повлечь за собой выход из строя оборудования. Также прошу дать разъяснения документации по филиалу ЮЯЭС: По КТПН 630/6,3/0,4 (ТП №27) КТПН 630/6,3/0,4 (ТП №27А) КТПН 400/6,3/0,4 (ТП №31) КТПН 250/6,3/0,4 (ТП №137) КТПН 630/6,3/0,4 (ТП №140) КТПН 400/6,3/0,4 (ТП №184) -прошу согласовать изменение габаритных размеров, отличенных от предлагаемых в ОЛ . Изменение габаритов связано с: 1) Необходимостью выдерживания отсеков трансформаторных камер - 1500х2000 - для ТМГ до 630 кВА включительно. Габарит обеспечивает безопасную эксплуатацию силового тр-ра и тр-рного отсека (в соответствии с ПУЭ) (расстояние от корпуса тр-ра до стенок отсека - не менее 300 мм). Кроме этого, размещение пофидерного учета возможно только при условии соблюдения данного габарита. 2) обеспечением тамбурами/коридорами обслуживания РУНН (в соответствии с ПУЭ - 800 мм, с местным сужением до 600 мм),необходимая глубина РУНН - 1500 мм. , необходимая глубина отсека РУВН с КСО (1200 мм) обеспечивает безопасную эксплуатацию и оперирование приводом главных и заземляющих ножей (привода отнесены от соседних камер, от петель внешних дверей), обеспечивает вывод шин через заднюю стенку на ТМГ. Расстояние от камеры КСО до силового тр-ра ТМГ - не менее 300 мм
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно пересмотрены опросные листы, размещённые в папке «СП ЗЭС» по двухтрансформаторным ТП в части габаритных размеров. В закупочную документацию внесены изменения по габаритным размерам (заменены проектные чертежи) по ТП № № 7, 11, 12, 15, 16.
Запрос
В общих требованиях указана точность ТТ 0,2S. В опросных листах на поставку 2КТП указан класс точности приборов учета 0,5S. Во всех оставшихся подстанциях, где счетчики не входят в комплект поставки, есть требование о местах для крепления счетчиков типа CE303 S31 543-JAVZ, которые также имеют класс точности 0,5S. Прошу уточнить, какую точность измерительных приборов следует использовать в расчетах, т.к. приборы учета с точностью 0,5S не обеспечат достоверную передачу показаний ТТ с точностью 0,2S и установка данных ТТ будет экономически нецелесообразный. Необходимо применять ТТ с ПУ одинаковой точности.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно пересмотрены опросные листы, разночтения устранены
Запрос
Здравствуйте! Просьба разъяснить следующее: 1) Для всех подстанций СП ЗЭС, на схемах в Примечаниях значится – Предусмотреть трансформаторы тока типа ТОП-0,66, класс точности 0,5S, а в п. 40 (Требования к учету электроэнергии) Приложение 4 – общие технические требования - Класс точности трансформаторов тока 0,2S. Каким документом руководствоваться? 2) На схемах в подстанциях ЮЯЭС указаны трансформаторы тока ТШП-0,66 класс точности 0,5S, а в п. 40 (Требования к учету электроэнергии) Приложение 4 – общие технические требования - Класс точности трансформаторов тока 0,2S. Каким документом руководствоваться? 3) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 100/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) - ОЛ ТП 9-100 кВА СП ЗЭС. В опросном листе коэффициент трансформации трансформаторов тока на вводах указан 250/5, а в схеме (ниже) к этой подстанции - 300/5. Каким документом руководствоваться, опросным листом или схемой? 4) Допускается ли установка трансформаторов тока для приборов контроля тока (амперметры), классом точности 0,5? 5) В опросных листах на подстанции ТП-15, ТП-16 и ТП-18 (СП ЗЭС), в Ячейках трансформаторных с вакуумным выключателем присутствует Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1, что подразумевает установку кабельной перемычки между трансформаторной ячейкой и силовым трансформатором ТМГ, а в п. 9 Приложение 4 – общие технические требования значится – В ТП шины ВН от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в НН от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). Каким документом руководствоваться?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно пересмотрены опросные листы, размещённые в папке «СП ЗЭС». В закупочную документацию внесены изменения: заменены проектные чертежи по ТП № № 7, 11, 12, 15, 16.
Запрос
Здравствуйте! Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 100/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) - ОЛ ТП 9-100 кВА СП ЗЭС. В опросном листе коэффициент трансформации трансформаторов тока на вводах указан 250/5, а в схеме (ниже) к этой подстанции - 300/5. Просим разъяснить, чем руководствоваться при выборе, опросным листом или схемой? Спасибо!
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: Коэффициент трансформации в соответствии с п. 6 опросного листа 250/5.
Запрос
Здравствуйте! 1) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 400/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) 2 шт. – ввиду того, что опросные листы на данные подстанции (ТП-8, ТП-14) кардинально отличаются и имеют различную стоимость и техническое предложение, просим разделить данную позицию в Приложение 1-номенклатура и в Приложение №8 - Структура НМЦ. 2) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 630/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) 3 шт. - ввиду того, что опросные листы на данные подстанции (ТП-11, ТП-12, ТП-13) кардинально отличаются и имеют различную стоимость и техническое предложение, просим разделить данную позицию в Приложение 1-номенклатура и в Приложение №8 - Структура НМЦ. 3) Подстанция комплектная трансформаторная наружная утепленная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТУ 1000/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) 2 шт. - ввиду того, что опросные листы на данные подстанции (ТП-16, ТП-18) кардинально отличаются и имеют различную стоимость и техническое предложение, просим разделить данную позицию в Приложение 1-номенклатура и в Приложение №8 - Структура НМЦ.
Ответ
Уважаемые участники! В соответствии с п. 1.2.12 Документации о закупке Участнику необходимо заполнить сведения о начальной (максимальной) цене единицы продукции в соответствии с приложением 8 к Документации о закупке. Данные сведения необходимы для расчета доли российской продукции в целях определения возможности предоставления приоритета в соответствии с ПП 925. На данном этапе проведения Закупки внести изменения в вышеуказанные документы не представляется возможным, однако, участник может в своем коммерческом предложении расшифровать указанные в Запросе строки путем добавления подпунктов (дополнительных строк) к основной строке указав в «том числе:». Первоначальная структура НМЦ должна быть сохранена.
Запрос
Просим продлить подачу заявок до 22.10.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! Просьба разъяснить следующее: 1) Для всех подстанций СП ЗЭС (филиал «Амурские электрические сети»), на схемах в Примечаниях значится – Предусмотреть трансформаторы тока типа ТОП-0,66, класс точности 0,5S, а в п. 40 (Требования к учету электроэнергии) Приложение 4 – общие технические требования - Класс точности трансформаторов тока 0,2S. Каким документом руководствоваться? 2) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 100/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) - ОЛ ТП 9-100 кВА СП ЗЭС (филиал «Амурские электрические сети»). В опросном листе коэффициент трансформации трансформаторов тока на вводах указан 250/5, а в схеме (ниже) к этой подстанции - 300/5. Каким документом руководствоваться, опросным листом или схемой? 3) Допускается ли установка трансформаторов тока для приборов контроля тока (амперметры), классом точности 0,5? 4) В опросных листах и на схемах для подстанций СП ЗЭС (филиал «Амурские электрические сети»): ТП-15, ТП-16 и ТП-18, в Ячейках трансформаторных с вакуумным выключателем присутствует Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1, что подразумевает установку кабельной перемычки между трансформаторной ячейкой и силовым трансформатором ТМГ, а в п. 9 Приложение 4 – общие технические требования значится – В ТП шины ВН от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в НН от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). Каким документом руководствоваться?
Ответ
1. Трансформаторы тока в соответствии с Приложением 4 - общие технические требования п. 40 (Требования к учету электроэнергии) класс точности, трансформаторов тока – 0,2S. 2. Коэффициент трансформации в соответствии с п. 6 опросного листа 250/5. 3. В соответствии с опросными листами для ТТ приборов контроля допускается класс точности 0,5. 4. Необходимо руководствоваться опросными листами – предусмотреть установку трансформатора тока нулевой последовательности.
Запрос
Здравствуйте! В примечаниях однолинейных схем ктп АЭС № тп-7, тп-8, тп-9, тп-11, тп-12, тп13, тп-14, тп-15, тп-16, тп-18 указано установить приборы учета и их количество, а в общих требованиях, произвести монтаж испытательных коробок. На что ссылаться при расчете? необходимо ли устанавливать приборы учета или предусмотреть место?
Ответ
В опросных листах КТП № ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18 (для СП ЗЭС) предусмотрена установка приборов учета. Общее количество устанавливаемых приборов учета и их типы приведены на схеме ТП в опросных листах. В связи с тем, что данные счетчики имеют полукосвенное включение цепи тока и напряжения к прибору подключаются через испытательные коробки, для обеспечения дальнейшей эксплуатации.
Запрос
Вопрос касается филиала АО "ДРСК " "ЮЯЭС" Прошу согласовать изменение габаритных размеров по ТП-27,27а,140 отличных от предлагаемых в ОЛ в пользу увеличения габарита с 3850х2100 на 4200х2000х3000; и ТП-31,137,184 отличных от предлагаемых в ОЛ в пользу увеличения габарита с 3850х2100 на 4200х2000х2600. Изменение габаритов связано с: 1) Необходимостью выдерживания отсеков трансформаторных камер - 1500х2000 - для ТМГ до 630 кВА включительно. Габарит обеспечивает безопасную эксплуатацию силового тр-ра и тр-рного отсека (в соответствии с ПУЭ) (расстояние от корпуса тр-ра до стенок отсека - не менее 300 мм). Кроме этого, размещение пофидерного учета возможно только при условии соблюдения данного габарита. 2) обеспечением тамбурами/коридорами обслуживания РУНН (в соответствии с ПУЭ - 800 мм, с местным сужением до 600 мм),необходимая глубина РУНН - 1500 мм. , необходимая глубина отсека РУВН с КСО (1200 мм) обеспечивает безопасную эксплуатацию и оперирование приводом главных и заземляющих ножей (привода отнесены от соседних камер, от петель внешних дверей), обеспечивает вывод шин через заднюю стенку на ТМГ. Расстояние от камеры КСО до силового тр-ра ТМГ - не менее 300 мм.
Ответ
Согласно п. 2 «Приложение к ОЛ на КТП» (приложение 2 к Техническим требованиям 2.2 опросные листы юяэс) необходимо КТПН выполнить в габаритах (размерах) чертежа проектируемого металлического фундамента с привязкой дверей к лестничным маршам и площадкам обслуживания. Изменения габаритов не допускается.
Запрос
Согласно уведомлению о внесении изменений ОРГ-3 от 28.09.2020г. на площадке опубликована документации в ред. 3 от 25.09.2020г. Приложение 1-Технические требования остались без изменений и корректировок с учетом заданных на площадке вопросов. Просим ответить на вопросы и опубликовать документацию с внесенными изменениями. Также, для детальной проработки документации, прошу продлить срок приема заявок.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
В общих требованиях указана точность ТТ 0,2S. В опросных листах на поставку 2КТП указан класс точности приборов учета 0,5S. Во всех оставшихся подстанциях, где счетчики не входят в комплект поставки, есть требование о местах для крепления счетчиков типа CE303 S31 543-JAVZ, которые также имеют класс точности 0,5S. Прошу уточнить, какую точность измерительных приборов следует использовать в расчетах, т.к. приборы учета с точностью 0,5S не обеспечат достоверную передачу показаний ТТ с точностью 0,2S и установка данных ТТ будет экономически нецелесообразный. Необходимо применять ТТ с ПУ одинаковой точности.
Ответ
Уважаемые участники! Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/ и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! просим продлить процедуру до 01.10.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. Просим сообщить планируемую дату размещения измененных технических требований и публикацию разъяснений. Планируется ли перенос срока подачи заявок?
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Согласно Технических требований на комплектные трансформаторные подстанции п.3.2.8. Общие габаритные размеры и компоновки двухтрансформаторных ТП, изменению не подлежат (обусловлено размерами площадок, выделенных для размещения ТП 10 кВ на территории жилой застройки) просим пояснить: 1) Под термином «обусловлено размерами площадок» понимаются размеры площади для установки КТП?? — Нельзя выходить за габариты этой площади? 2) Можно ли изготовить КТП с меньшими габаритами?
Ответ
Габаритные размеры ТП ограничены размерами земельных участков, выделенных Застройщиком для размещения объектов, обеспечивающих электроснабжение на территории жилого комплекса. Уменьшение габаритов двухтрансформаторных ТП, возможно, но при условии соблюдения технических требований к закупаемому оборудованию, в т.ч. п. 14 Приложения 4, и требований нормативно-технических документов, действующих в РФ (ПУЭ, ПТЭ, ГОСТы и др.). При этом компоновки двухтрансформаторных ТП также запроектированы с учётом территориальной привязки к кабельной канализации (кабельные вводы, выводы) и обеспечения доступа в трансформаторные отсеки. В связи с изменениями, внесёнными Застройщиком в проект жилого комплекса, проектной организацией, разработавшей проект внешнего электроснабжения пересмотрены опросные листы, по двухтрансформаторным ТП в части габаритных размеров. В закупочную документацию будут внесены изменения по габаритным размерам (заменены проектные чертежи) по ТП № № 7, 11, 12, 15, 16.
Запрос
Добрый день! просим продлить срок приёма заявок до 10:00 21.09.2020г. в связи с проработкой технических требований
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В связи с большим объемом технической документации просим продлить сроки подачи заявок до 21.09.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! В подстанции 2КТП-160/10/0,4 (ОЛ на 2КТП 160 кВА Сказка СП СЭС) просим подтвердить необходимость установки АВР на стороне НН, т.к. подстанция не утепленная, моторные привода аппаратов не смогут корректно работать. Спасибо!
Ответ
1. В соответствии с п. 2.2. Технических требований оборудование должно соответствовать техническому описанию и опросным листам на оборудование (Приложения № 2, 4), соответственно наличие любой опции, указанной в ОЛ (в т.ч. и АВР), является обязательным условием. 2. Встраиваемое в ТП оборудование должно соответствовать климатическому исполнению, требуемому для изделия в целом. В соответствии с п. 24 Приложения 4 к ТТ КТП должно быть исполнения УХЛ1, при этом обеспечение корректной работы встраиваемого оборудования возможно обеспечивать установкой местного подогрева, автоматически включаемого при снижении окружающей температуры до предельных заводских характеристик.
Запрос
Просим Вас продлить срок подачи документов до 24.09.2020 конкурса в электронной форме №32009452805 на право заключения договора на поставку комплектных трансформаторных подстанций для нужд АО «ДРСК». Причиной вышеизложенного является долгий ответ производителя, связанный с расчетами оборудования. Рассчитываем на Ваше понимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. Прошу продлить закупочную процедуру.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! С целью детальной проработки технического задания и с учетом большого объема технической документации просим перенести срок подачи заявок на 25.06.2020г
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! В общих требованиях к КТП , указан класс точности трансформаторов тока для учета электроэнергии 0,2S (п. 40 документа "приложение 4 - общие технические требования"). В опросных листах на поставку 2КТП для филиала АО "ДРСК" "АМЭС" "СП ЗЭС" №№ ТП-7, ТП-8, ТП-9, тп-11, тп-12, тп13, тп-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18   указан класс точности 0,5S на приборы учета. Просьба уточнить, какие параметры применять при расчете.
Ответ
Измерительные трансформаторы тока и приборы учета это разные средства измерения, включенные в состав единого измерительного комплекса. Каждому средству измерения определен параметр класса точности, а именно: измерительные трансформаторы тока – 0,2S; счетчики электроэнергии – 0,5S. Поэтому данные параметры применяются в отношении соответствующего средства измерения.
Запрос
Здравствуйте! 1) В разделе 2.2 опросные листы юяэс (Приложение № 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ) в подстанциях КТПН-400/6/0,4 (КТП №31, КТП №184), в опросном листе указан номинал вводного коммутационного номинала в соответствии с номинальным током силового трансформатора - 630 А, а в однолинейных схемах на данные подстанции - 800 А. Просим разъяснить, каким документом руководствоваться? 2) В разделе 2.2 опросные листы юяэс (Приложение № 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ) в подстанции КТПН-250/6/0,4 (КТП №137), в однолинейной схеме указана схема обмотки трансформатора - D/Yн-11, а согласно п. 13 Общие требования к КТП, СТП, МТП (приложение 4 - общие технические требования) - Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11. Просим разъяснить, каким документом руководствоваться?
Ответ
Руководствоваться необходимо ОЛ на КТП. К установке применить АВ номиналом 630 А Для приобретения ТМГ 250 кВА требуется группа соединения обмоток Y/Zн-11
Запрос
Прошу уточнить номинальное напряжение на стороне ВН ( для трансформаторов и КТП) для филиала ЮЯЭС в опросном листе указано 6,3 кВ ; на принципиальной схеме, структуре НМЦ и в перечне номенклатуры указано 6 кВ , что считать верным?
Ответ
Номинальное напряжение на стороне ВН применить как 6 кВ.
Запрос
Здравствуйте! 1) В п. 13 документа (приложение №4) "общие требования к КТП, СТП, МТП" указано требование "Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11". В техническом задании на поставку КТПН для филиала "ЮЯЭС" (в схемах) указана схема и группа соединения обмоток трансформаторов мощностью 250кВА - Д/Yн-11. Какая схема и группа соединения обмоток необходима? 2) Схема и группа соединения обмоток трансформаторов для КТПС под филиал "ЮЯЭС" отсутствует. Трансформаторы с какой схемой и группой соединения обмоток необходимы? 3) В опросном листе на поставку комплектной трансформаторной подстанции для нужд филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС" указана необходимость поставки КТПС 160/6,3/0,4. Аббревиатура КТПС подразумевает установку на одну опору. Силовой трансформатор мощностью 160кВА устанавливается на две опоры. Прошу уточнить какя подстанция необходимв (КТПС или КТПМ).
Ответ
Ответ № 1 Для приобретения ТМГ 250 кВА требуется группа соединения обмоток Y/Zн-11 Ответ № 2 Для трансформаторов КТПС 63 и 160 кВА применить группу соединения обмоток Y/Zн-11 Ответ № 3 Для поставки требуется подстанция КТПС 160 кВА так как есть технические решения по установке СТП мощностью до 250 кВА на одной стойке опоры
Запрос
Добрый день! Имеется ряд вопросов: 1. В приложении к КТП для ЮЯЭС прописано : 4.2 В шкафу учета выполнить монтаж: испытательных клеммников предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей; автоматических выключателей в комплекте с устройством защиты от имульсных перенапряжений (ОПН-0,4 кВ) для устройств сбора и передачи данных (УСПД). Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. Количество ОПН-0,4 кВ составляет 1 комплект для 1 УСПД. Предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), устройств сбора и передачи данных (УСПД). 4.3 Прокладку цепей измерений (цепей тока и напряжения) выполнить непосредственно от трансформаторов тока до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). Выполнить прокладку цепей питания ОПН-0,4 кВ, цепей интерфейса от мест размещения УСПД к каждому прибору учета. Питание автоматических выключателей с ОПН-0,4 кВ подключить от испытательного клеммника прибора учета ввода 0,4 кВ. Сколько нужно ОПН на 1 КТП? Нужно ли устанавливать в мачтовки счетчики и УСПД для ЮЯЭС? Последнее предложение п 4.3. не понятно что имеется ввиду. 2. Для двухтрансформаторных подстанций для филиала АЭС - будут ли рассматриваться предложения если по данной подстанции: - Компоновка не соответствует заявленной. - Секционирование на стороне ВН кабельной вставкой?
Ответ
Уважаемые участники! Вопросы требуют дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответов на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети» Интернет» www.zakupki.gov.ru отдельной публикацией. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: пункты 4.3. и 4.3. приложения к КТП ЮЯЭС изложены в следующем виде: «4.2. В шкафу учета выполнить монтаж: испытательных клеммников, предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей; автоматических выключателей в комплекте с устройством защиты от импульсных перенапряжений с индикацией рабочего состояния (ОИН) и установкой в каждой фазе для устройств сбора и передачи данных (УСПД). Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. Количество ОИН составляет 1 комплект из 3-х элементов для 1 УСПД. Произвести: монтаж приборов учета электрической энергии, в соответствие с количеством планируемых фидеров и резервных присоединений (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ); устройств сбора и передачи данных (УСПД) в количестве 1 устройства для отдельной ТП.» «4.3. Прокладку цепей измерений (цепей тока и напряжения) выполнить непосредственно от трансформаторов тока до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). Выполнить прокладку цепей питания УСПД и цепей интерфейса от установленного УСПД ко всем приборам учета. Подключить питание автоматических выключателей с ОИН для защиты УСПД, отдельным кабелем с медными жилами сечением 4х2,5мм2 от сборных шин 0,4 кВ» Для филиала ЮЯЭС: • Комплектацию КТП ОПН выполнить в соответствии с п.8 и п. 12 ОЛ на КТП; • Комплектацию КТП счетчиками эл. энергии необходимо выполнить в соответствии с п. 12 ОЛ на СТП, п. 13 ОЛ на КТП и п. 4.1 приложения к ОЛ на КТП; • Комплектацию УСПД выполнить в соответствии с п. 4.2. приложения к ОЛ на КТП.
Запрос
Добрый день. Просим разъяснить вопрос по комплектации КТП счетчиками эл.энергии. Для каких филиалов и какие КТП (согласно перечня НМЦ) необходимо комплектовать счетчиками эл.энергии?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. По КТП филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» необходимо комплектовать приборами учета все КТП по СП «ЗЭС». Общее количество устанавливаемых приборов учета и их типы приведены на схеме ТП в опросных листах. Остальные ТП счетчиками не комплектуются.
Запрос
Здравствуйте! В примечаниях однолинейных схем КТП № ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18  (для СП ЗЭС) указано установить приборы учета, а в общих требованиях, произвести монтаж испытательных коробок. На что ссылаться при расчете? надо ли устанавливать приборы учета?
Ответ
Уважаемые участники! Вопросы требуют дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответов на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети» Интернет» www.zakupki.gov.ru отдельной публикацией. В опросных листах КТП № ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18 (для СП ЗЭС) предусмотрена установка приборов учета. Общее количество устанавливаемых приборов учета и их типы приведены на схеме ТП в опросных листах. В связи с тем, что данные счетчики имеют полукосвенное включение цепи тока и напряжения к прибору подключаются через испытательные коробки, для обеспечения дальнейшей эксплуатации.
Запрос
Здравствуйте! 1) Приложением к опросным листам на поставку КТПН для ЮЯЭС является габаритно-компоновочный чертеж. а) Можно ли изменять габаритный размер (уменьшить по ширине с 2100 до 2000) подстанции при соблюдении всех требований нормативно-технической документации к данным изделиям, а также при соблюдении всех требований опросных листов? б) В связи с тем, что представленный габарит не позволяет осуществить пофидерный учет, а также учесть тамбур обслуживания РУНН прошу согласовать увеличение габарита по длине с 3850 до 4200мм 2) В связи с разночтениями в опросных листах и компоновочных чертежах необходимо определить исполнение вводов по каждой КТП(ВВ,ВК,КВ,КК).
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: согласно п. 2 приложения к ОЛ необходимо КТПН выполнить в габаритах (размерах) чертежа проектируемого металлического фундамента с привязкой дверей к лестничным маршам и площадкам обслуживания. Изменения габаритов не допускается. Исполнение вводов с отображено в п.3 ОЛ КТП.
Запрос
Здравствуйте! Прошу дать разъяснения по филиалу АО "ДРСК" "АМЭС" СП ЗЭС: По 2КТПН 250/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-7) 2КТПН 400/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-8) 2КТПН 100/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-9) 2КТПН 630/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-11) 2КТПН 630/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-12) 2КТПН 630/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-13) 2КТПН 400/10/0,4 (место установки: строящийся жилой микрорайон ТП-14) -прошу согласовать изменение габаритных размеров, отличенных от предлагаемых в ОЛ . Изменение габаритов связано с: 1) Необходимостью выдерживания отсеков трансформаторных камер - 1500х2000 - для ТМГ до 250 кВА включительно, 1800х2000 - для ТМГ 400 и 630 кВА. Габарит обеспечивает безопасную эксплуатацию силового тр-ра и тр-рного отсека (в соответствии с ПУЭ) (расстояние от корпуса тр-ра до стенок отсека - не менее 300 мм). 2) Необходимая ширина РУВН - 4000 мм., обеспечивающая безопасную эксплуатацию в соответствии с ПУЭ, обеспечивающая необходимый зазор от боковых стенок корпуса (100 мм.), расстояние между соседними КСО (не менее 100 мм) обеспечивает безопасную эксплуатацию и оперирование приводом главных и заземляющих ножей (привода отнесены от соседних камер, от петель внешних дверей). 3) Необходимая ширина РУНН - 4000 мм, обеспечивающая безопасную эксплуатацию в соответствии с ПУЭ обусловлена шириной вводных и секционных щитов РУНН. При исполнении внешнего корпуса РУНН менее 4000 мм в ширину, ширина 800 мм вводных и секционных ячеек не может быть выполнена, соответственно сборка РУНН на панелях, габаритом менее 800 мм является небезопасной и может повлечь за собой выход из строя оборудования. Также прошу дать разъяснения документации по филиалу ЮЯЭС: По КТПН 630/6,3/0,4 (ТП №27) КТПН 630/6,3/0,4 (ТП №27А) КТПН 400/6,3/0,4 (ТП №31) КТПН 250/6,3/0,4 (ТП №137) КТПН 630/6,3/0,4 (ТП №140) КТПН 400/6,3/0,4 (ТП №184) -прошу согласовать изменение габаритных размеров, отличенных от предлагаемых в ОЛ . Изменение габаритов связано с: 1) Необходимостью выдерживания отсеков трансформаторных камер - 1500х2000 - для ТМГ до 630 кВА включительно. Габарит обеспечивает безопасную эксплуатацию силового тр-ра и тр-рного отсека (в соответствии с ПУЭ) (расстояние от корпуса тр-ра до стенок отсека - не менее 300 мм). Кроме этого, размещение пофидерного учета возможно только при условии соблюдения данного габарита. 2) обеспечением тамбурами/коридорами обслуживания РУНН (в соответствии с ПУЭ - 800 мм, с местным сужением до 600 мм),необходимая глубина РУНН - 1500 мм. , необходимая глубина отсека РУВН с КСО (1200 мм) обеспечивает безопасную эксплуатацию и оперирование приводом главных и заземляющих ножей (привода отнесены от соседних камер, от петель внешних дверей), обеспечивает вывод шин через заднюю стенку на ТМГ. Расстояние от камеры КСО до силового тр-ра ТМГ - не менее 300 мм
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно пересмотрены опросные листы, размещённые в папке «СП ЗЭС» по двухтрансформаторным ТП в части габаритных размеров. В закупочную документацию внесены изменения по габаритным размерам (заменены проектные чертежи) по ТП № № 7, 11, 12, 15, 16.
Запрос
В общих требованиях указана точность ТТ 0,2S. В опросных листах на поставку 2КТП указан класс точности приборов учета 0,5S. Во всех оставшихся подстанциях, где счетчики не входят в комплект поставки, есть требование о местах для крепления счетчиков типа CE303 S31 543-JAVZ, которые также имеют класс точности 0,5S. Прошу уточнить, какую точность измерительных приборов следует использовать в расчетах, т.к. приборы учета с точностью 0,5S не обеспечат достоверную передачу показаний ТТ с точностью 0,2S и установка данных ТТ будет экономически нецелесообразный. Необходимо применять ТТ с ПУ одинаковой точности.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно пересмотрены опросные листы, разночтения устранены
Запрос
Здравствуйте! Просьба разъяснить следующее: 1) Для всех подстанций СП ЗЭС, на схемах в Примечаниях значится – Предусмотреть трансформаторы тока типа ТОП-0,66, класс точности 0,5S, а в п. 40 (Требования к учету электроэнергии) Приложение 4 – общие технические требования - Класс точности трансформаторов тока 0,2S. Каким документом руководствоваться? 2) На схемах в подстанциях ЮЯЭС указаны трансформаторы тока ТШП-0,66 класс точности 0,5S, а в п. 40 (Требования к учету электроэнергии) Приложение 4 – общие технические требования - Класс точности трансформаторов тока 0,2S. Каким документом руководствоваться? 3) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 100/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) - ОЛ ТП 9-100 кВА СП ЗЭС. В опросном листе коэффициент трансформации трансформаторов тока на вводах указан 250/5, а в схеме (ниже) к этой подстанции - 300/5. Каким документом руководствоваться, опросным листом или схемой? 4) Допускается ли установка трансформаторов тока для приборов контроля тока (амперметры), классом точности 0,5? 5) В опросных листах на подстанции ТП-15, ТП-16 и ТП-18 (СП ЗЭС), в Ячейках трансформаторных с вакуумным выключателем присутствует Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1, что подразумевает установку кабельной перемычки между трансформаторной ячейкой и силовым трансформатором ТМГ, а в п. 9 Приложение 4 – общие технические требования значится – В ТП шины ВН от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в НН от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). Каким документом руководствоваться?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно пересмотрены опросные листы, размещённые в папке «СП ЗЭС». В закупочную документацию внесены изменения: заменены проектные чертежи по ТП № № 7, 11, 12, 15, 16.
Запрос
Здравствуйте! Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 100/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) - ОЛ ТП 9-100 кВА СП ЗЭС. В опросном листе коэффициент трансформации трансформаторов тока на вводах указан 250/5, а в схеме (ниже) к этой подстанции - 300/5. Просим разъяснить, чем руководствоваться при выборе, опросным листом или схемой? Спасибо!
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке внесены соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: Коэффициент трансформации в соответствии с п. 6 опросного листа 250/5.
Запрос
Здравствуйте! 1) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 400/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) 2 шт. – ввиду того, что опросные листы на данные подстанции (ТП-8, ТП-14) кардинально отличаются и имеют различную стоимость и техническое предложение, просим разделить данную позицию в Приложение 1-номенклатура и в Приложение №8 - Структура НМЦ. 2) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 630/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) 3 шт. - ввиду того, что опросные листы на данные подстанции (ТП-11, ТП-12, ТП-13) кардинально отличаются и имеют различную стоимость и техническое предложение, просим разделить данную позицию в Приложение 1-номенклатура и в Приложение №8 - Структура НМЦ. 3) Подстанция комплектная трансформаторная наружная утепленная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТУ 1000/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) 2 шт. - ввиду того, что опросные листы на данные подстанции (ТП-16, ТП-18) кардинально отличаются и имеют различную стоимость и техническое предложение, просим разделить данную позицию в Приложение 1-номенклатура и в Приложение №8 - Структура НМЦ.
Ответ
Уважаемые участники! В соответствии с п. 1.2.12 Документации о закупке Участнику необходимо заполнить сведения о начальной (максимальной) цене единицы продукции в соответствии с приложением 8 к Документации о закупке. Данные сведения необходимы для расчета доли российской продукции в целях определения возможности предоставления приоритета в соответствии с ПП 925. На данном этапе проведения Закупки внести изменения в вышеуказанные документы не представляется возможным, однако, участник может в своем коммерческом предложении расшифровать указанные в Запросе строки путем добавления подпунктов (дополнительных строк) к основной строке указав в «том числе:». Первоначальная структура НМЦ должна быть сохранена.
Запрос
Просим продлить подачу заявок до 22.10.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! Просьба разъяснить следующее: 1) Для всех подстанций СП ЗЭС (филиал «Амурские электрические сети»), на схемах в Примечаниях значится – Предусмотреть трансформаторы тока типа ТОП-0,66, класс точности 0,5S, а в п. 40 (Требования к учету электроэнергии) Приложение 4 – общие технические требования - Класс точности трансформаторов тока 0,2S. Каким документом руководствоваться? 2) Подстанция комплектная трансформаторная наружная со встроенным трансформатором 10 кВ 2КТПНТ 100/10/0,4 (Строительство жилого микрорайона в г. Свободный) - ОЛ ТП 9-100 кВА СП ЗЭС (филиал «Амурские электрические сети»). В опросном листе коэффициент трансформации трансформаторов тока на вводах указан 250/5, а в схеме (ниже) к этой подстанции - 300/5. Каким документом руководствоваться, опросным листом или схемой? 3) Допускается ли установка трансформаторов тока для приборов контроля тока (амперметры), классом точности 0,5? 4) В опросных листах и на схемах для подстанций СП ЗЭС (филиал «Амурские электрические сети»): ТП-15, ТП-16 и ТП-18, в Ячейках трансформаторных с вакуумным выключателем присутствует Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1, что подразумевает установку кабельной перемычки между трансформаторной ячейкой и силовым трансформатором ТМГ, а в п. 9 Приложение 4 – общие технические требования значится – В ТП шины ВН от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в НН от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). Каким документом руководствоваться?
Ответ
1. Трансформаторы тока в соответствии с Приложением 4 - общие технические требования п. 40 (Требования к учету электроэнергии) класс точности, трансформаторов тока – 0,2S. 2. Коэффициент трансформации в соответствии с п. 6 опросного листа 250/5. 3. В соответствии с опросными листами для ТТ приборов контроля допускается класс точности 0,5. 4. Необходимо руководствоваться опросными листами – предусмотреть установку трансформатора тока нулевой последовательности.
Запрос
Здравствуйте! В примечаниях однолинейных схем ктп АЭС № тп-7, тп-8, тп-9, тп-11, тп-12, тп13, тп-14, тп-15, тп-16, тп-18 указано установить приборы учета и их количество, а в общих требованиях, произвести монтаж испытательных коробок. На что ссылаться при расчете? необходимо ли устанавливать приборы учета или предусмотреть место?
Ответ
В опросных листах КТП № ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18 (для СП ЗЭС) предусмотрена установка приборов учета. Общее количество устанавливаемых приборов учета и их типы приведены на схеме ТП в опросных листах. В связи с тем, что данные счетчики имеют полукосвенное включение цепи тока и напряжения к прибору подключаются через испытательные коробки, для обеспечения дальнейшей эксплуатации.
Запрос
Вопрос касается филиала АО "ДРСК " "ЮЯЭС" Прошу согласовать изменение габаритных размеров по ТП-27,27а,140 отличных от предлагаемых в ОЛ в пользу увеличения габарита с 3850х2100 на 4200х2000х3000; и ТП-31,137,184 отличных от предлагаемых в ОЛ в пользу увеличения габарита с 3850х2100 на 4200х2000х2600. Изменение габаритов связано с: 1) Необходимостью выдерживания отсеков трансформаторных камер - 1500х2000 - для ТМГ до 630 кВА включительно. Габарит обеспечивает безопасную эксплуатацию силового тр-ра и тр-рного отсека (в соответствии с ПУЭ) (расстояние от корпуса тр-ра до стенок отсека - не менее 300 мм). Кроме этого, размещение пофидерного учета возможно только при условии соблюдения данного габарита. 2) обеспечением тамбурами/коридорами обслуживания РУНН (в соответствии с ПУЭ - 800 мм, с местным сужением до 600 мм),необходимая глубина РУНН - 1500 мм. , необходимая глубина отсека РУВН с КСО (1200 мм) обеспечивает безопасную эксплуатацию и оперирование приводом главных и заземляющих ножей (привода отнесены от соседних камер, от петель внешних дверей), обеспечивает вывод шин через заднюю стенку на ТМГ. Расстояние от камеры КСО до силового тр-ра ТМГ - не менее 300 мм.
Ответ
Согласно п. 2 «Приложение к ОЛ на КТП» (приложение 2 к Техническим требованиям 2.2 опросные листы юяэс) необходимо КТПН выполнить в габаритах (размерах) чертежа проектируемого металлического фундамента с привязкой дверей к лестничным маршам и площадкам обслуживания. Изменения габаритов не допускается.
Запрос
Согласно уведомлению о внесении изменений ОРГ-3 от 28.09.2020г. на площадке опубликована документации в ред. 3 от 25.09.2020г. Приложение 1-Технические требования остались без изменений и корректировок с учетом заданных на площадке вопросов. Просим ответить на вопросы и опубликовать документацию с внесенными изменениями. Также, для детальной проработки документации, прошу продлить срок приема заявок.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
В общих требованиях указана точность ТТ 0,2S. В опросных листах на поставку 2КТП указан класс точности приборов учета 0,5S. Во всех оставшихся подстанциях, где счетчики не входят в комплект поставки, есть требование о местах для крепления счетчиков типа CE303 S31 543-JAVZ, которые также имеют класс точности 0,5S. Прошу уточнить, какую точность измерительных приборов следует использовать в расчетах, т.к. приборы учета с точностью 0,5S не обеспечат достоверную передачу показаний ТТ с точностью 0,2S и установка данных ТТ будет экономически нецелесообразный. Необходимо применять ТТ с ПУ одинаковой точности.
Ответ
Уважаемые участники! Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/ и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! просим продлить процедуру до 01.10.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. Просим сообщить планируемую дату размещения измененных технических требований и публикацию разъяснений. Планируется ли перенос срока подачи заявок?
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Согласно Технических требований на комплектные трансформаторные подстанции п.3.2.8. Общие габаритные размеры и компоновки двухтрансформаторных ТП, изменению не подлежат (обусловлено размерами площадок, выделенных для размещения ТП 10 кВ на территории жилой застройки) просим пояснить: 1) Под термином «обусловлено размерами площадок» понимаются размеры площади для установки КТП?? — Нельзя выходить за габариты этой площади? 2) Можно ли изготовить КТП с меньшими габаритами?
Ответ
Габаритные размеры ТП ограничены размерами земельных участков, выделенных Застройщиком для размещения объектов, обеспечивающих электроснабжение на территории жилого комплекса. Уменьшение габаритов двухтрансформаторных ТП, возможно, но при условии соблюдения технических требований к закупаемому оборудованию, в т.ч. п. 14 Приложения 4, и требований нормативно-технических документов, действующих в РФ (ПУЭ, ПТЭ, ГОСТы и др.). При этом компоновки двухтрансформаторных ТП также запроектированы с учётом территориальной привязки к кабельной канализации (кабельные вводы, выводы) и обеспечения доступа в трансформаторные отсеки. В связи с изменениями, внесёнными Застройщиком в проект жилого комплекса, проектной организацией, разработавшей проект внешнего электроснабжения пересмотрены опросные листы, по двухтрансформаторным ТП в части габаритных размеров. В закупочную документацию будут внесены изменения по габаритным размерам (заменены проектные чертежи) по ТП № № 7, 11, 12, 15, 16.
Запрос
Добрый день! просим продлить срок приёма заявок до 10:00 21.09.2020г. в связи с проработкой технических требований
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В связи с большим объемом технической документации просим продлить сроки подачи заявок до 21.09.2020
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! В подстанции 2КТП-160/10/0,4 (ОЛ на 2КТП 160 кВА Сказка СП СЭС) просим подтвердить необходимость установки АВР на стороне НН, т.к. подстанция не утепленная, моторные привода аппаратов не смогут корректно работать. Спасибо!
Ответ
1. В соответствии с п. 2.2. Технических требований оборудование должно соответствовать техническому описанию и опросным листам на оборудование (Приложения № 2, 4), соответственно наличие любой опции, указанной в ОЛ (в т.ч. и АВР), является обязательным условием. 2. Встраиваемое в ТП оборудование должно соответствовать климатическому исполнению, требуемому для изделия в целом. В соответствии с п. 24 Приложения 4 к ТТ КТП должно быть исполнения УХЛ1, при этом обеспечение корректной работы встраиваемого оборудования возможно обеспечивать установкой местного подогрева, автоматически включаемого при снижении окружающей температуры до предельных заводских характеристик.
Запрос
Просим Вас продлить срок подачи документов до 24.09.2020 конкурса в электронной форме №32009452805 на право заключения договора на поставку комплектных трансформаторных подстанций для нужд АО «ДРСК». Причиной вышеизложенного является долгий ответ производителя, связанный с расчетами оборудования. Рассчитываем на Ваше понимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. Прошу продлить закупочную процедуру.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! С целью детальной проработки технического задания и с учетом большого объема технической документации просим перенести срок подачи заявок на 25.06.2020г
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решений об изменении сроков, соответствующие изменения будут внесены в Извещение и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! В общих требованиях к КТП , указан класс точности трансформаторов тока для учета электроэнергии 0,2S (п. 40 документа "приложение 4 - общие технические требования"). В опросных листах на поставку 2КТП для филиала АО "ДРСК" "АМЭС" "СП ЗЭС" №№ ТП-7, ТП-8, ТП-9, тп-11, тп-12, тп13, тп-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18   указан класс точности 0,5S на приборы учета. Просьба уточнить, какие параметры применять при расчете.
Ответ
Измерительные трансформаторы тока и приборы учета это разные средства измерения, включенные в состав единого измерительного комплекса. Каждому средству измерения определен параметр класса точности, а именно: измерительные трансформаторы тока – 0,2S; счетчики электроэнергии – 0,5S. Поэтому данные параметры применяются в отношении соответствующего средства измерения.
Запрос
Здравствуйте! 1) В разделе 2.2 опросные листы юяэс (Приложение № 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ) в подстанциях КТПН-400/6/0,4 (КТП №31, КТП №184), в опросном листе указан номинал вводного коммутационного номинала в соответствии с номинальным током силового трансформатора - 630 А, а в однолинейных схемах на данные подстанции - 800 А. Просим разъяснить, каким документом руководствоваться? 2) В разделе 2.2 опросные листы юяэс (Приложение № 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ) в подстанции КТПН-250/6/0,4 (КТП №137), в однолинейной схеме указана схема обмотки трансформатора - D/Yн-11, а согласно п. 13 Общие требования к КТП, СТП, МТП (приложение 4 - общие технические требования) - Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11. Просим разъяснить, каким документом руководствоваться?
Ответ
Руководствоваться необходимо ОЛ на КТП. К установке применить АВ номиналом 630 А Для приобретения ТМГ 250 кВА требуется группа соединения обмоток Y/Zн-11
Запрос
Прошу уточнить номинальное напряжение на стороне ВН ( для трансформаторов и КТП) для филиала ЮЯЭС в опросном листе указано 6,3 кВ ; на принципиальной схеме, структуре НМЦ и в перечне номенклатуры указано 6 кВ , что считать верным?
Ответ
Номинальное напряжение на стороне ВН применить как 6 кВ.
Запрос
Здравствуйте! 1) В п. 13 документа (приложение №4) "общие требования к КТП, СТП, МТП" указано требование "Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11". В техническом задании на поставку КТПН для филиала "ЮЯЭС" (в схемах) указана схема и группа соединения обмоток трансформаторов мощностью 250кВА - Д/Yн-11. Какая схема и группа соединения обмоток необходима? 2) Схема и группа соединения обмоток трансформаторов для КТПС под филиал "ЮЯЭС" отсутствует. Трансформаторы с какой схемой и группой соединения обмоток необходимы? 3) В опросном листе на поставку комплектной трансформаторной подстанции для нужд филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС" указана необходимость поставки КТПС 160/6,3/0,4. Аббревиатура КТПС подразумевает установку на одну опору. Силовой трансформатор мощностью 160кВА устанавливается на две опоры. Прошу уточнить какя подстанция необходимв (КТПС или КТПМ).
Ответ
Ответ № 1 Для приобретения ТМГ 250 кВА требуется группа соединения обмоток Y/Zн-11 Ответ № 2 Для трансформаторов КТПС 63 и 160 кВА применить группу соединения обмоток Y/Zн-11 Ответ № 3 Для поставки требуется подстанция КТПС 160 кВА так как есть технические решения по установке СТП мощностью до 250 кВА на одной стойке опоры

Этапы процедуры

Публикация извещения

16.10.20 14:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1