Процедура: 00029284

Наименование процедуры

Комплектная трансформаторная блочная подстанция (ОРУ 110 кВ)

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Орлюк Ирина Николаевна

Телефон

7-421-2260040

E-mail

OrliukIN@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция блочная подстанция подстанция
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Комплектная трансформаторная блочная подстанция (ОРУ 110 кВ)

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция блочная подстанция подстанция

44 351 610,12

без НДС

Обеспечение заявки:

221 758,05 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

27.08.20 07:28:00 (МСК)

Приём заявок

до 17.12.20 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 16.04.21 10:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 30.04.21 10:00:00 (МСК)

Проведение торгов

21.04.21 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное Общество Дальневосточная распределительная сетевая компания (ИНН 2801108200)

Место поставки

Республика Саха (Якутия)

Разъяснения

Запрос
Добрый вечер. Просим предоставить ведомость объемов пуско-наладочных работ.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020.
Запрос
Просим уточнить, входят ли в объем поставки шкафы: Шкафы питания и обогрева согласно Приложения 3, а также Шкафы вторичных соединений согласно приложения 4. А также шкафы: - Шкаф питания приводов разъединителей 110 кВ: ШППР 110 кВ - Шкаф обогрева приводов разъединителей 110 кВ: ШОПР 110 кВ - Шкаф питания приводов выключателей 110 кВ: ШППВ 110 кВ - Шкаф обогрева приводов выключателей 110 кВ: ШОПВ 110 кВ
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
В п.3.1 указано - Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Учитывая, что оборудование и металлоконструкции транспортируются отдельно, считаем данное требование не выполнимым. Просим скорректировать требования КД.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Добрый день! 1. Просим уточнить входят ли в объем поставки шкафы Шкафы питания и обогрева согласно Приложения 3, а также Шкафы вторичных соединений согласно приложения 4. 2. Добрый день! Просим Вас уточнить необходимость проведения шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования КТБП-110 кВ такого, как разъединители и трансформаторы напряжения. 3. В п.3.1 указано - Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Учитывая, что оборудование и металлоконструкции транспортируются отдельно, считаем данное требование не выполнимым. Просим скорректировать требования КД. 4. Просим уточнить необходимость поставки ростверков для установки блоков на ж/б фундаменты (переходных пластин/рам которые привариваются к ж/б, и к которым прибалчивается опорная пята стоек блока), просим предоставить строительный раздел рабочей документации.
Ответ
Ответ №1: 1. Подтверждаем необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф ШППВ 35 кВ, - Шкаф ШОПВ 35 кВ, - Шкаф ШЗН-1-06 для ОРУ-35 кВ, - Шкаф питания охлаждения трансформатора, - Шкаф питания приводов РПН трансформаторов. Подтверждаем необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф для трансформаторов ШЗВ-120 - Шкаф ШЗН для ТН-35 кВ - Шкафа выключателя 35 кВ ШЗВ-150 - Шкафов догрузочных резисторов ШЗН-01-07 для ТН-110 и ТН-35. 2. Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020 3. Оснащение блоков основным оборудованием и вспомогательными элементами с прокладкой и подключением силовых и вторичных цепей в пределах блока должно быть осуществлено в заводских условиях. Допускается отдельная транспортировка выключателей, трансформаторов тока и напряжения. Данное требование обосновано сокращением времени монтажа и наладки оборудования на объекте. В АО «ДРСК» имеется неоднократный и положительный опыт подобных поставок. 4. Согласно п. 3.3. Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке) поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям (Опросный лист на оборудование и металлоконструкции блоков ОРУ 110 кВ). Согласно Приложению 1 к ТТ в комплектацию блоков: фундаменты, закладные детали для присоединения опорных стоек к фундаменту, ростверк в поставку не входят. Согласно тому 794-18-7-АС, лист 10, спецификация ФП1 данные материалы приобретаются подрядной организацией, выполняющей СМР.
Запрос
Добрый день! Просим уточнить входят ли в объем поставки шкафы Шкафы питания и обогрева согласно Приложения 3, а также Шкафы вторичных соединений согласно приложения 4.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Добрый день! 1. Просим привести в соответствие техническое задание и структуру НМЦ (Приложение 8) (вместе с формой коммерческого предложения) в части устранения разногласий в объеме шеф-монтажных работ: в техническом задании указано 15 усл.ед шеф-монтажных работ, а в структуре НМЦ и форме коммерческого предложения 36 усл.ед. шеф-монтажных работ. Также просим разъяснение, на какое именно оборудование все-таки нужны 36 усл. ед. шеф-монтажных работ? 2. Просим согласовать возможность предложения маслонаполненного трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ, с техническими характеристиками не уступающими заявленным в закупочной документации.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
В п.3.1 указано - Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Учитывая, что оборудование и металлоконструкции транспортируются отдельно, считаем данное требование не выполнимым. Просим скорректировать требования КД.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Для подачи предложения на электронной площадке не активна конкурсная документация, просим перенести срок вскрытия процедуры и опубликовать действующую документацию.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Здравствуйте! Получен ответ "В Документацию о закупке внесены изменения. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 7 от 18.11.2020 Процедура: 00029284, лот №1 Наименование процедуры: Комплектная трансформаторная блочная подстанция (ОРУ 110 кВ)", но фактически несоответствие не было исправлено: В технических требованиях на закупку КТПБ в пунктах 3.4 и 3.5 указанно для ТТ-110 класс точности не менее 0,2S, ТН-110 класс точности не менее 0,2 что противоречит опросным листам на данное оборудование, в ОЛ на ТТ TG заявлен 0,5S, в ОЛ на ЗНОГ-110 заявлен 0,5. Повторно просим устранить противоречие.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Добрый день! Просим Вас уточнить необходимость проведения шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования КТБП-110 кВ такого, как разъединители и трансформаторы напряжения.
Ответ
В Документацию о закупке внесены изменения. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 7 от 18.11.2020
Запрос
Здравствуйте, в последней седьмой редакции документации не были внесены изменения части устранения противоречия: В технических требованиях на закупку КТПБ в пунктах 3.4 и 3.5 указанно для ТТ-110 класс точности не менее 0,2S, ТН-110 класс точности не менее 0,2 что противоречит опросным листам на данное оборудование, в ОЛ на ТТ TG заявлен 0,5S, в ОЛ на ЗНОГ-110 заявлен 0,5. Повторно просим внести изменения, устранив несоответствия.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В технических требованиях на закупку КТПБ в пунктах 3.4 и 3.5 указанно для ТТ-110 класс точности не менее 0,2S, ТН-110 класс точности не менее 0,2 что противоречит опросным листам на данное оборудование, в ОЛ на ТТ TG заявлен 0,5S, в ОЛ на ЗНОГ-110 заявлен 0,5. Просим устранить противоречие.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! По причине согласования возможности поставки маслонаполненного трансформатора напряжения (разъяснение 34), просим откорректировать объем поставки п.4 Таблицы в "техническом задании" и "структуре НМЦ" в части исключения упоминания "элегазовый" трансформатор напряжения.
Ответ
Добрый день! В соответствии с разъяснением № 34 Заказчик не согласовывал поставку маслонаполненного трансформатора, а указывал, что в соответствии с п. 4.1. Технических требований участник может в составе заявки предложить трансформатор с техническими характеристиками, не уступающими заявленным в документации о закупке. При условии выполнения указанных в п. 4.1. Технических требований параметров к оборудованию, Участник готовит свою заявку с учетом объема поставки «эквивалентной» продукции. В связи с чем Заказчик не обязан корректировать Технические требования и НМЦ под эквивалент
Запрос
Здравствуйте! Ранее направление вопросы, на которые не было получена ответа: 1. Просим согласовать возможность предложения маслонаполненного трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ, с техническими характеристиками не уступающими заявленным в закупочной документации. 2. Техническое задание и опросные листы содержат различные требования к внешней изоляции высоковольтного оборудования, т.е. часть оборудования должны быть поставлена с полимерной изоляцией, а часть с фарфоровой изоляцией. Обращаем Ваше внимание, что оборудование с фарфоровой внешней изоляцией эквивалентно оборудованию с полимерной внешней изоляцией (предложение эквивалента допустимо в рамках закупки в соответствии технического задания), а так же на то, что тип внешней изоляции выбирается исходя из требуемой степени загрязнения (степень загрязнения указана во всех требованиях) на подстанции, так как различные материалы имеют различные характеристики. В связи с этим просим согласовать возможность поставки трансформатор напряжения не только с фарфоровой изоляцией, но и с полимерной как предложение эквивалента. Ограничение по типу изоляции трансформатора напряжения накладывает ограничения на поставку оборудования большинства производителей и не позволяют создать необходимую конкурентную среду в данном конкурсе и соответственно возможность предложить наилучшую цену в заявке, не ухудшая при этом качество предлагаемого к поставке оборудования.
Ответ
1.Возможность поставки маслонаполненного трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ с техническими характеристиками, не уступающими заявленным в закупочной документации возможны при выполнении п. 4.1. Технических требований 2.Применение другого типа изоляции возможно при соответствии его требованиям, указанным в п. 4.1. Технических требований
Запрос
Добрый день! Просим продлить срок подачи заявок до 16.11.2020 г.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! 1. Прошу уточнить, когда планируется предоставление ответов на остальные запросы разъяснений, пояснения по которым не попали в 5.редакцию документации? Например касаемо изоляции трансформаторов напряжения. 2. Не совсем ясно по какой причине был изменен предмет конкурса - добавлены работы по пусконаладке (возможно ошибочно)? Предмет конкурса - поставка (как и проект проекта Договора - поставка). Данное требование накладывает обязательства по наличию специализированных кадров, техники/аппаратов (возможно лаборатории), возможному наличию СРО, не ясно время проведения работ, не ясны условия оплаты работ, условия Договора в данном случае и многое др.
Ответ
1. Документация о закупке (редакция 5) учитывает все ранее поступавшие вопросы потенциальных участников закупки. Для более точного понимания, потенциальному Участнику необходимо указать более точные параметры запроса 2. Предмет конкурса изменен не был, в технические требования внесены изменения в части устранения разночтений с проектом договора (Приложение 2 к Документации о закупки), в котором согласно раздела 6 установлены требования об оказываемых услугах к закупаемому оборудованию, требования к документации на оказание услуг и квалификации персонала.
Запрос
Добрый день. В соответствии с п.2.3 Опросного листа №7 Приложениея №2 (стр.16) к Техническим требованиям к поставке требуются следующие блоки: - Блок РТВР - 3шт. - Блок РТР - 1шт. - Блок РТн - 2шт. - Блок ЗОН и ОПН - 2шт. Однако на плане ОРУ 110кВ (стр.6 Электротехнические решения. ОРУ 110кВ Рабочая документация) отображены также дополнительно: - Блок РГН – 2шт. - Блок ОПН – 2шт. Прошу уточнить, какие именно блоки входят в объем поставки, т.к. объем в Технических требованиях не соответствует Рабочей документации, являющейся приложениям к КД. Спасибо.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: В приложении №1 к техническому требованию уточнен объем поставляемых блоков; Согласно п.1. Технических требований и Опросного листа №7 Приложения №1 в объем поставки входят следующие блоки: Блок РТВР – 3 шт. Блок РТР – 1 шт. Блок РГН – 2 шт. Блок РТн – 2 шт. Блок ЗОН и ОПН – 2 шт.
Запрос
Добрый день! В Приложении № 8 - Структура НМЦ указан шеф-монтаж в количестве 20 услуг. Считаем нецелесообразным требование такого количества поездок для проведения работ на одну подстанцию. После поставки полного объема оборудования, требуемого по конкурсу, сотруднику потребуется не более трех поездок для проведения шеф-монтажа на весь объем оборудования. В связи с этим, прошу сообщить, с чем связано требование двадцати поездок и есть ли возможность предложить свое видение по проведению шеф-монтажных работ.
Ответ
Добрый день! 20 услуг определяет количество оборудования, по которому необходимо произвести шеф-монтаж и пусконаладочные работы, участник закупки (предполагаемый производитель работ) самостоятельно определяет количество поездок для данного вида проведения работ.
Запрос
Здравствуйте! 1. Проси уточнить необходимость поставки ростверков для установки блоков на ж/б фундаменты (переходных пластин/рам которые привариваются к ж/б, и к которым прибалчивается опорная пята стоек блока), просим предоставить строительный раздел рабочей документации.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируется внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Просим подтвердить, что заявка на участие не должна содержать свидетельств-подтверждений производителей в соответствии пунктов 4.1-4.4, данные свидетельства предоставляются только в случае признаний участника Победителем, в соответствии пункта 4.5
Ответ
В ответ на запрос разъяснений: согласно пункта 4.5 Технических требований должен: 4.5.1 Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить: 4.5.2 Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков. 4.5.3 Письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией) 4.5.4 В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.5. настоящего технического требования Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 е) документации о закупке. Все требования к наличию документов в составе заявки участника определены п. 4.1.-4.3. Технических требований
Запрос
Добрый день! Согласно Приложения №2 к техническим требованиям, в опросном листе на Трансформаторы тока стоит требование "Диапазон рабочих температур окружающего воздуха" : -51...+36. Однако в опросном листе на выключатели данное требование установлено: -60...+40. Согласно данных ФГБУ "ЯКУТСКОЕ УГМС" Данные о максимальной и минимальной температуре воздуха за период 1995 - 2019 гг. по станции Алдан составили: - минимальная температура воздуха: -48,0 - Максимальная температура воздуха: +34,3 Учитывая вышесказанное прошу сообщить, с чем связано требование по диапазону температур для выключателя -60...+45
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: в опросных листах на трансформаторы тока в части диапазона рабочих температур значения будут исправлены на -60 +40. Диапазон температуры для выключателя выбран в соответствии с категорией размещения УХЛ1.
Запрос
Просим привести в соответствие техническое задание и структуру НМЦ (Приложение 8) (вместе с формой коммерческого предложения) в части устранения разногласий в объеме шеф-монтажных работ: в техническом задании указано 15 усл.ед шеф-монтажных работ, а в структуре НМЦ и форме коммерческого предложения 36 усл.ед. шеф-монтажных работ. Также просим разъяснение, на какое именно оборудование все-таки нужны 36 усл. ед. шеф-монтажных работ?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. От Вас было получено разъяснение № 20 где Вы подтверждали поставку шкафов, а именно подтвердили поставку: - Шкаф ШППВ 35 кВ, - Шкаф ШОПВ 35 кВ, - Шкаф ШЗН-1-06 для ОРУ-35 кВ, - Шкаф питания охлаждения трансформатора, - Шкаф питания приводов РПН трансформаторов. - Шкаф для трансформаторов ШЗВ-120 - Шкаф ШЗН для ТН-35 кВ - Шкафа выключателя 35 кВ ШЗВ-150 - Шкафов догрузочных резисторов ШЗН-01-07 для ТН-110 и ТН-35. Но согласно опросных листов, в поставку так же входят шкафы: - Шкаф питания приводов разъединителей 110 кВ: ШППР 110 кВ - Шкаф обогрева приводов разъединителей 110 кВ: ШОПР 110 кВ - Шкаф питания приводов выключателей 110 кВ: ШППВ 110 кВ - Шкаф обогрева приводов выключателей 110 кВ: ШОПВ 110 кВ Просим уточнить входят ли в объем поставки данные шкафы
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. В связи с отсутствием ответов на запросы просим Вас перенести срок вскрытия конвертов на 14 дней. Спасибо.
Ответ
Уважаемые участники! Настоящим уведомляем о том, что Уведомлением о внесении изменений-2/ОРГ от 14.09.2020 были продлены сроки проведения закупочной процедуры. Прошу ознакомиться с Извещением и Документацией о закупке в редакции 2 от 14.09.2020.
Запрос
Добрый день. Просим вас уточнить требуется ли наличие членства СРО в области подготовки проектной документации в связи с наличием в проекте договора оказания услуг по шеф-монтажу и выполнение работ по перепроектированию.
Ответ
Добрый день! Требований к наличию у Участника закупки членства СРО в области подготовки проектной документации отсутствует. В соответствии с п. 3.1. Проект договора Поставщик за счёт средств, предусмотренных в общей стоимости договора, обязуется выполнить корректировку проекта в части замены проектного оборудования на оборудование, предлагаемое к поставке, а также по техническим требованиям выполнения шеф-монтажных работ.
Запрос
Добрый день. В случае участия в закупке Коллективного участника, должны ли все лица, входящие в состав коллективного участника, иметь статус изготовителя, для получения максимальной оценки по критерию «Отношение участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции»?
Ответ
Уважаемые участники! В соответствии с п. 3.2.6. Документации о закупке: «При рассмотрении и оценке Коллективного участника на соответствие специальным и квалификационным требованиям (подразделы 10.2. – 10.3) количественные параметры деятельности членов Коллективного участника (в том числе опыт, обеспеченность материально-техническими ресурсами, кадровыми ресурсами) суммируются» В соответствии с п. 3.2.7. Документации о закупке: Не подлежащие суммированию показатели, в том числе показатели, относящиеся к качественным характеристикам требуемого опыта работы, а также наличие специальных допусков, лицензий, членства в саморегулируемых организациях, других разрешительных документов (при установлении соответствующих требований в подразделах 10.2 – 10.3), должны быть в наличии у членов Коллективного участника, которым в соответствии с Планом распределения объемов поставки продукции внутри Коллективного участника будет поручена непосредственная поставка продукции, требующая наличия указанных опыта работы, а также специальных допусков, лицензий, разрешительных документов, членства в саморегулируемых организациях в соответствии с законодательством РФ (с уровнем ответственности пропорционально порученному объему поставки продукции) и других показателей, не подлежащих суммированию. Исходя из вышеизложенного следует вывод: «не должны»
Запрос
Здравствуйте 1. Согласно главной электрической схемы, плана, разрезов (см. листы 2,3, 4) предполагается установка блоков отдельностоящих разъединителей 110 кВ со стороны линии. Также в спецификации 794-18-7-ЭР4.С, лист 1, поз. 7, отражены разъединители 110 кВ в комплекте с опорной металлоконструкций (при этом в ОЛ №4, №5 на разъединители 110 кВ опорные металлоконструкции в комплект не входят). В опросном листе № 7 на ОРУ-110 кВ блоки отдельностоящих разъединителей отсутствуют. Просим Вас уточнить, входят ли поставку блоки под разъединители 110 кВ отдельностоящие? 2. Согласно технических требований на закупку: КТПБ (ОРУ 10 кВ) по лоту № 0801-ТПиР ОТМ-2021-ДРСК, п.3.1. в поставляемых блоках должна быть осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Однако силовые, контрольные кабели (в том числе в пределах блоков) согласно рабочей документации учтены в разделах 794-18-7-ЭР2_Изм.2, 794-18-7-ЭВ_Изм.1 и в КТПБ не входят. Просим разъяснить, входят ли в объем поставки силовые и контрольные кабели в пределах поставляемых блоков? В случае необходимости поставки кабеля в пределах блоков просим Вас указать объем кабельной продукции, входящей в КТПБ (ОРУ 110 кВ), так как в предоставленных спецификациях рабочей документации данные позиции отсутствуют.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В опросном листе №7 КМ-ОРУ пункт 4.6 не заполнен. Однако, к документации приложены документы 794-18-7-ОЛ13 "Опросный лист на шкафы питания и обогрева наружной установки" и 794-18-7-ОЛ5 "Опросный лист на шкафы вторичных соединений". Прошу уточнить, все таки необходимы ли к поставке шкафы?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
В своответстии с п.5. ОЛ №7 приложения №2 к Техническому заданию укуазаны требования к фундаменту: вид фундаментных оснований для установки несущих и опорных металлоконструкций ОРУ-110кВ - Лежневый. Просим Вас уточнить, входят ли фундаменты в объем поставляемого оборудования, а также указать габариты и другие характеристики фундаментов для подготовки ТКП в случае необходимостипоставки. Спасибо
Ответ
Уважаемые участники! Согласно п. 3.3. Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке) поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям (Опросный лист на оборудование и металлоконструкции блоков ОРУ 110 кВ). Согласно Приложению 1 к ТТ в комплектацию блоков: фундаменты, закладные детали для присоединения опорных стоек к фундаменту, ростверк в поставку не входят. Согласно тому 794-18-7-АС, лист 10, спецификация ФП1 данные материалы приобретаются подрядной организацией, выполняющей СМР.
Запрос
Добрый день! Просим предоставить перечень оборудования и материалов, предполагаемых к поставке в рамках данной процедуры и перенести дату окончания приема заявок на 21.09.2020 года.
Ответ
Уважаемые участники! Перечень оборудования и материалов указан в приложениях 2, 3, 4, 5 к ТТ. В случае принятия Заказчиком решений об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. В связи с отсутствием ответов на запросы участников просим Вас перенести срок вскрытия конвертов на 10 дней. Спасибо.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Заказчиком решений об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! 1. Просим откорректировать техническое задание: в пункте 4.4.1 содержится обязательное требования наличия папок «Протоколы»,…, «Технические условия», в свою очередь техническое задание не содержит требований по предоставлению протоколов и технических условий, по этой причине просим исключить требование по наличию данных папок. 2. Техническое задание и опросные листы содержат различные требования к внешней изоляции высоковольтного оборудования, т.е. часть оборудования должны быть поставлена с полимерной изоляцией, а часть с фарфоровой изоляцией. Обращаем Ваше внимание, что оборудование с фарфоровой внешней изоляцией эквивалентно оборудованию с полимерной внешней изоляцией (предложение эквивалента допустимо в рамках закупки в соответствии технического задания), а так же на то, что тип внешней изоляции выбирается исходя из требуемой степени загрязнения (степень загрязнения указана во всех требованиях) на подстанции, так как различные материалы имеют различные характеристики. В связи с этим просим согласовать возможность поставки трансформатор напряжения не только с фарфоровой изоляцией, но и с полимерной как предложение эквивалента. Ограничение по типу изоляции трансформатора напряжения накладывает ограничения на поставку оборудования большинства производителей и не позволяют создать необходимую конкурентную среду в данном конкурсе и соответственно возможность предложить наилучшую цену в заявке, не ухудшая при этом качество предлагаемого к поставке оборудования. 3. Просим подтвердить необходимость поставки шкафов вторичной коммутации для ОРУ-110, в случае положительного ответа уточнить следующее: Опросный лист на шкафы питания и обогрева наружной установки ОЛ13 в своем перечне содержит шкафы для ОРУ-35 кВ и шкафы силового трансформатора. Просим уточнить необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф ШППВ 35 кВ, - Шкаф ШОПВ 35 кВ, - Шкаф ШЗН-1-06 для ОРУ-35 кВ, - Шкаф питания охлаждения трансформатора, - Шкаф питания приводов РПН трансформаторов. 4. Просим подтвердить необходимость поставки шкафов вторичной коммутации для ОРУ-110, в случае положительного ответа уточнить следующее: Опросный лист на шкафы вторичных соединений ОЛ5 в своем перечне содержит шкафы для ОРУ-35 кВ. Просим уточнить необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф для трансформаторов ШЗВ-120 - Шкаф ШЗН для ТН-35 кВ - Шкафа выключателя 35 кВ ШЗВ-150 - Шкафов догрузочных резисторов ШЗН-01-07 для ТН-110 и ТН-35
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируется внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. Просим Вас разъяснить в каком виде предполагается подача технического предложения Участниками в связи с отсутствием у Организатора технической возможности предоставить опросные листы в редактируемом формате? Спасибо.
Ответ
Участник должен самостоятельно подготовить свои опросные листы и документацию в соответствии с документацией, приложенной к ТТ, формат документации не обязательно должен быть редактируемым и может быть предоставлен в сканированном виде.
Запрос
Добрый день! При возможности просим добавить в извещение на ЭТП и конкурсную документацию в п. 1.2.13 Форму обеспечения заявок: в виде предоставления банковской гарантии. Заранее спасибо!
Ответ
Форма обеспечения заявок предусмотрена п. 1.2.13 утвержденной Документации о закупке в виде перечисления денежных средств на счет ЭТП. Иного вида обеспечения в данной закупке не предусмотрено.
Запрос
Добрый день. В перечне поставляемого оборудования и на схеме есть ОПН-110, а в ОЛ на КТПБ п.2.3 блоки ОПН (2шт) отсутствуют. Просим дать пояснения.
Ответ
В ОЛ15 приложение 1 технического требования указана установка ОПН-П и ОПНН-П напряжением 110 кВ.
Запрос
Добрый день! Просим предоставить опросные листы на требуемое оборудование в редактируемом формате.
Ответ
Отсутствует техническая возможность предоставить опросные листы в редактируемом формате. Приложения № 2, 3, 4, 5 технических требований на проведение закупки КТПБ-110 кВ на ПС Алдан разработаны и утверждены проектной организацией
Запрос
Добрый день! Просим предоставить файл с перечнем позиций которые необходимо предусмотреть к поставки. Учитывая, что в текущей редакции данного файла нет, требуется ряд уточнений: 1. Поставляются ли в рамках данного лота порталы и прожекторные мачты; 2. Поставляются ли кабельные лотки и кабельная продукция 3. Входит ли в объем поставки гибкая и жесткая ошиновки 4. Входят ли в объем поставки опорные изоляторы и металлоконструкции под них
Ответ
Перечень позиций необходимых для поставки определен Приложением 2 к Техническим требованиям на закупку (Опросный лист № 7 на ОРУ-110 кВ и опросные листы на оборудование № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 8, 9, 10). Дополнительно сообщаем, что порталы и прожекторные мачты, ошиновка между ячейками (блоками), опорные изоляторы и металлоконструкции под них в комплект закупки не входят
Запрос
Добрый вечер. Просим предоставить ведомость объемов пуско-наладочных работ.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020.
Запрос
Просим уточнить, входят ли в объем поставки шкафы: Шкафы питания и обогрева согласно Приложения 3, а также Шкафы вторичных соединений согласно приложения 4. А также шкафы: - Шкаф питания приводов разъединителей 110 кВ: ШППР 110 кВ - Шкаф обогрева приводов разъединителей 110 кВ: ШОПР 110 кВ - Шкаф питания приводов выключателей 110 кВ: ШППВ 110 кВ - Шкаф обогрева приводов выключателей 110 кВ: ШОПВ 110 кВ
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
В п.3.1 указано - Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Учитывая, что оборудование и металлоконструкции транспортируются отдельно, считаем данное требование не выполнимым. Просим скорректировать требования КД.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Добрый день! 1. Просим уточнить входят ли в объем поставки шкафы Шкафы питания и обогрева согласно Приложения 3, а также Шкафы вторичных соединений согласно приложения 4. 2. Добрый день! Просим Вас уточнить необходимость проведения шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования КТБП-110 кВ такого, как разъединители и трансформаторы напряжения. 3. В п.3.1 указано - Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Учитывая, что оборудование и металлоконструкции транспортируются отдельно, считаем данное требование не выполнимым. Просим скорректировать требования КД. 4. Просим уточнить необходимость поставки ростверков для установки блоков на ж/б фундаменты (переходных пластин/рам которые привариваются к ж/б, и к которым прибалчивается опорная пята стоек блока), просим предоставить строительный раздел рабочей документации.
Ответ
Ответ №1: 1. Подтверждаем необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф ШППВ 35 кВ, - Шкаф ШОПВ 35 кВ, - Шкаф ШЗН-1-06 для ОРУ-35 кВ, - Шкаф питания охлаждения трансформатора, - Шкаф питания приводов РПН трансформаторов. Подтверждаем необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф для трансформаторов ШЗВ-120 - Шкаф ШЗН для ТН-35 кВ - Шкафа выключателя 35 кВ ШЗВ-150 - Шкафов догрузочных резисторов ШЗН-01-07 для ТН-110 и ТН-35. 2. Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020 3. Оснащение блоков основным оборудованием и вспомогательными элементами с прокладкой и подключением силовых и вторичных цепей в пределах блока должно быть осуществлено в заводских условиях. Допускается отдельная транспортировка выключателей, трансформаторов тока и напряжения. Данное требование обосновано сокращением времени монтажа и наладки оборудования на объекте. В АО «ДРСК» имеется неоднократный и положительный опыт подобных поставок. 4. Согласно п. 3.3. Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке) поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям (Опросный лист на оборудование и металлоконструкции блоков ОРУ 110 кВ). Согласно Приложению 1 к ТТ в комплектацию блоков: фундаменты, закладные детали для присоединения опорных стоек к фундаменту, ростверк в поставку не входят. Согласно тому 794-18-7-АС, лист 10, спецификация ФП1 данные материалы приобретаются подрядной организацией, выполняющей СМР.
Запрос
Добрый день! Просим уточнить входят ли в объем поставки шкафы Шкафы питания и обогрева согласно Приложения 3, а также Шкафы вторичных соединений согласно приложения 4.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Добрый день! 1. Просим привести в соответствие техническое задание и структуру НМЦ (Приложение 8) (вместе с формой коммерческого предложения) в части устранения разногласий в объеме шеф-монтажных работ: в техническом задании указано 15 усл.ед шеф-монтажных работ, а в структуре НМЦ и форме коммерческого предложения 36 усл.ед. шеф-монтажных работ. Также просим разъяснение, на какое именно оборудование все-таки нужны 36 усл. ед. шеф-монтажных работ? 2. Просим согласовать возможность предложения маслонаполненного трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ, с техническими характеристиками не уступающими заявленным в закупочной документации.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
В п.3.1 указано - Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Учитывая, что оборудование и металлоконструкции транспортируются отдельно, считаем данное требование не выполнимым. Просим скорректировать требования КД.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Для подачи предложения на электронной площадке не активна конкурсная документация, просим перенести срок вскрытия процедуры и опубликовать действующую документацию.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Здравствуйте! Получен ответ "В Документацию о закупке внесены изменения. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 7 от 18.11.2020 Процедура: 00029284, лот №1 Наименование процедуры: Комплектная трансформаторная блочная подстанция (ОРУ 110 кВ)", но фактически несоответствие не было исправлено: В технических требованиях на закупку КТПБ в пунктах 3.4 и 3.5 указанно для ТТ-110 класс точности не менее 0,2S, ТН-110 класс точности не менее 0,2 что противоречит опросным листам на данное оборудование, в ОЛ на ТТ TG заявлен 0,5S, в ОЛ на ЗНОГ-110 заявлен 0,5. Повторно просим устранить противоречие.
Ответ
Уведомлением-8/ОРГ 07.12.2020 в Документацию о закупке внесены изменения в части корректировки Технических требований (приложение №1 к Документации о закупке) с продлением срока окончания подачи заявок. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 8 от 07.12.2020
Запрос
Добрый день! Просим Вас уточнить необходимость проведения шеф-монтажа и шеф-наладки оборудования КТБП-110 кВ такого, как разъединители и трансформаторы напряжения.
Ответ
В Документацию о закупке внесены изменения. Прошу ознакомиться с Документацией о закупке в редакции 7 от 18.11.2020
Запрос
Здравствуйте, в последней седьмой редакции документации не были внесены изменения части устранения противоречия: В технических требованиях на закупку КТПБ в пунктах 3.4 и 3.5 указанно для ТТ-110 класс точности не менее 0,2S, ТН-110 класс точности не менее 0,2 что противоречит опросным листам на данное оборудование, в ОЛ на ТТ TG заявлен 0,5S, в ОЛ на ЗНОГ-110 заявлен 0,5. Повторно просим внести изменения, устранив несоответствия.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В технических требованиях на закупку КТПБ в пунктах 3.4 и 3.5 указанно для ТТ-110 класс точности не менее 0,2S, ТН-110 класс точности не менее 0,2 что противоречит опросным листам на данное оборудование, в ОЛ на ТТ TG заявлен 0,5S, в ОЛ на ЗНОГ-110 заявлен 0,5. Просим устранить противоречие.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! По причине согласования возможности поставки маслонаполненного трансформатора напряжения (разъяснение 34), просим откорректировать объем поставки п.4 Таблицы в "техническом задании" и "структуре НМЦ" в части исключения упоминания "элегазовый" трансформатор напряжения.
Ответ
Добрый день! В соответствии с разъяснением № 34 Заказчик не согласовывал поставку маслонаполненного трансформатора, а указывал, что в соответствии с п. 4.1. Технических требований участник может в составе заявки предложить трансформатор с техническими характеристиками, не уступающими заявленным в документации о закупке. При условии выполнения указанных в п. 4.1. Технических требований параметров к оборудованию, Участник готовит свою заявку с учетом объема поставки «эквивалентной» продукции. В связи с чем Заказчик не обязан корректировать Технические требования и НМЦ под эквивалент
Запрос
Здравствуйте! Ранее направление вопросы, на которые не было получена ответа: 1. Просим согласовать возможность предложения маслонаполненного трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ, с техническими характеристиками не уступающими заявленным в закупочной документации. 2. Техническое задание и опросные листы содержат различные требования к внешней изоляции высоковольтного оборудования, т.е. часть оборудования должны быть поставлена с полимерной изоляцией, а часть с фарфоровой изоляцией. Обращаем Ваше внимание, что оборудование с фарфоровой внешней изоляцией эквивалентно оборудованию с полимерной внешней изоляцией (предложение эквивалента допустимо в рамках закупки в соответствии технического задания), а так же на то, что тип внешней изоляции выбирается исходя из требуемой степени загрязнения (степень загрязнения указана во всех требованиях) на подстанции, так как различные материалы имеют различные характеристики. В связи с этим просим согласовать возможность поставки трансформатор напряжения не только с фарфоровой изоляцией, но и с полимерной как предложение эквивалента. Ограничение по типу изоляции трансформатора напряжения накладывает ограничения на поставку оборудования большинства производителей и не позволяют создать необходимую конкурентную среду в данном конкурсе и соответственно возможность предложить наилучшую цену в заявке, не ухудшая при этом качество предлагаемого к поставке оборудования.
Ответ
1.Возможность поставки маслонаполненного трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ с техническими характеристиками, не уступающими заявленным в закупочной документации возможны при выполнении п. 4.1. Технических требований 2.Применение другого типа изоляции возможно при соответствии его требованиям, указанным в п. 4.1. Технических требований
Запрос
Добрый день! Просим продлить срок подачи заявок до 16.11.2020 г.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru/
Запрос
Здравствуйте! 1. Прошу уточнить, когда планируется предоставление ответов на остальные запросы разъяснений, пояснения по которым не попали в 5.редакцию документации? Например касаемо изоляции трансформаторов напряжения. 2. Не совсем ясно по какой причине был изменен предмет конкурса - добавлены работы по пусконаладке (возможно ошибочно)? Предмет конкурса - поставка (как и проект проекта Договора - поставка). Данное требование накладывает обязательства по наличию специализированных кадров, техники/аппаратов (возможно лаборатории), возможному наличию СРО, не ясно время проведения работ, не ясны условия оплаты работ, условия Договора в данном случае и многое др.
Ответ
1. Документация о закупке (редакция 5) учитывает все ранее поступавшие вопросы потенциальных участников закупки. Для более точного понимания, потенциальному Участнику необходимо указать более точные параметры запроса 2. Предмет конкурса изменен не был, в технические требования внесены изменения в части устранения разночтений с проектом договора (Приложение 2 к Документации о закупки), в котором согласно раздела 6 установлены требования об оказываемых услугах к закупаемому оборудованию, требования к документации на оказание услуг и квалификации персонала.
Запрос
Добрый день. В соответствии с п.2.3 Опросного листа №7 Приложениея №2 (стр.16) к Техническим требованиям к поставке требуются следующие блоки: - Блок РТВР - 3шт. - Блок РТР - 1шт. - Блок РТн - 2шт. - Блок ЗОН и ОПН - 2шт. Однако на плане ОРУ 110кВ (стр.6 Электротехнические решения. ОРУ 110кВ Рабочая документация) отображены также дополнительно: - Блок РГН – 2шт. - Блок ОПН – 2шт. Прошу уточнить, какие именно блоки входят в объем поставки, т.к. объем в Технических требованиях не соответствует Рабочей документации, являющейся приложениям к КД. Спасибо.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: В приложении №1 к техническому требованию уточнен объем поставляемых блоков; Согласно п.1. Технических требований и Опросного листа №7 Приложения №1 в объем поставки входят следующие блоки: Блок РТВР – 3 шт. Блок РТР – 1 шт. Блок РГН – 2 шт. Блок РТн – 2 шт. Блок ЗОН и ОПН – 2 шт.
Запрос
Добрый день! В Приложении № 8 - Структура НМЦ указан шеф-монтаж в количестве 20 услуг. Считаем нецелесообразным требование такого количества поездок для проведения работ на одну подстанцию. После поставки полного объема оборудования, требуемого по конкурсу, сотруднику потребуется не более трех поездок для проведения шеф-монтажа на весь объем оборудования. В связи с этим, прошу сообщить, с чем связано требование двадцати поездок и есть ли возможность предложить свое видение по проведению шеф-монтажных работ.
Ответ
Добрый день! 20 услуг определяет количество оборудования, по которому необходимо произвести шеф-монтаж и пусконаладочные работы, участник закупки (предполагаемый производитель работ) самостоятельно определяет количество поездок для данного вида проведения работ.
Запрос
Здравствуйте! 1. Проси уточнить необходимость поставки ростверков для установки блоков на ж/б фундаменты (переходных пластин/рам которые привариваются к ж/б, и к которым прибалчивается опорная пята стоек блока), просим предоставить строительный раздел рабочей документации.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируется внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Просим подтвердить, что заявка на участие не должна содержать свидетельств-подтверждений производителей в соответствии пунктов 4.1-4.4, данные свидетельства предоставляются только в случае признаний участника Победителем, в соответствии пункта 4.5
Ответ
В ответ на запрос разъяснений: согласно пункта 4.5 Технических требований должен: 4.5.1 Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить: 4.5.2 Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков. 4.5.3 Письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией) 4.5.4 В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.5. настоящего технического требования Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 е) документации о закупке. Все требования к наличию документов в составе заявки участника определены п. 4.1.-4.3. Технических требований
Запрос
Добрый день! Согласно Приложения №2 к техническим требованиям, в опросном листе на Трансформаторы тока стоит требование "Диапазон рабочих температур окружающего воздуха" : -51...+36. Однако в опросном листе на выключатели данное требование установлено: -60...+40. Согласно данных ФГБУ "ЯКУТСКОЕ УГМС" Данные о максимальной и минимальной температуре воздуха за период 1995 - 2019 гг. по станции Алдан составили: - минимальная температура воздуха: -48,0 - Максимальная температура воздуха: +34,3 Учитывая вышесказанное прошу сообщить, с чем связано требование по диапазону температур для выключателя -60...+45
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru, а именно: в опросных листах на трансформаторы тока в части диапазона рабочих температур значения будут исправлены на -60 +40. Диапазон температуры для выключателя выбран в соответствии с категорией размещения УХЛ1.
Запрос
Просим привести в соответствие техническое задание и структуру НМЦ (Приложение 8) (вместе с формой коммерческого предложения) в части устранения разногласий в объеме шеф-монтажных работ: в техническом задании указано 15 усл.ед шеф-монтажных работ, а в структуре НМЦ и форме коммерческого предложения 36 усл.ед. шеф-монтажных работ. Также просим разъяснение, на какое именно оборудование все-таки нужны 36 усл. ед. шеф-монтажных работ?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. От Вас было получено разъяснение № 20 где Вы подтверждали поставку шкафов, а именно подтвердили поставку: - Шкаф ШППВ 35 кВ, - Шкаф ШОПВ 35 кВ, - Шкаф ШЗН-1-06 для ОРУ-35 кВ, - Шкаф питания охлаждения трансформатора, - Шкаф питания приводов РПН трансформаторов. - Шкаф для трансформаторов ШЗВ-120 - Шкаф ШЗН для ТН-35 кВ - Шкафа выключателя 35 кВ ШЗВ-150 - Шкафов догрузочных резисторов ШЗН-01-07 для ТН-110 и ТН-35. Но согласно опросных листов, в поставку так же входят шкафы: - Шкаф питания приводов разъединителей 110 кВ: ШППР 110 кВ - Шкаф обогрева приводов разъединителей 110 кВ: ШОПР 110 кВ - Шкаф питания приводов выключателей 110 кВ: ШППВ 110 кВ - Шкаф обогрева приводов выключателей 110 кВ: ШОПВ 110 кВ Просим уточнить входят ли в объем поставки данные шкафы
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. В связи с отсутствием ответов на запросы просим Вас перенести срок вскрытия конвертов на 14 дней. Спасибо.
Ответ
Уважаемые участники! Настоящим уведомляем о том, что Уведомлением о внесении изменений-2/ОРГ от 14.09.2020 были продлены сроки проведения закупочной процедуры. Прошу ознакомиться с Извещением и Документацией о закупке в редакции 2 от 14.09.2020.
Запрос
Добрый день. Просим вас уточнить требуется ли наличие членства СРО в области подготовки проектной документации в связи с наличием в проекте договора оказания услуг по шеф-монтажу и выполнение работ по перепроектированию.
Ответ
Добрый день! Требований к наличию у Участника закупки членства СРО в области подготовки проектной документации отсутствует. В соответствии с п. 3.1. Проект договора Поставщик за счёт средств, предусмотренных в общей стоимости договора, обязуется выполнить корректировку проекта в части замены проектного оборудования на оборудование, предлагаемое к поставке, а также по техническим требованиям выполнения шеф-монтажных работ.
Запрос
Добрый день. В случае участия в закупке Коллективного участника, должны ли все лица, входящие в состав коллективного участника, иметь статус изготовителя, для получения максимальной оценки по критерию «Отношение участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции»?
Ответ
Уважаемые участники! В соответствии с п. 3.2.6. Документации о закупке: «При рассмотрении и оценке Коллективного участника на соответствие специальным и квалификационным требованиям (подразделы 10.2. – 10.3) количественные параметры деятельности членов Коллективного участника (в том числе опыт, обеспеченность материально-техническими ресурсами, кадровыми ресурсами) суммируются» В соответствии с п. 3.2.7. Документации о закупке: Не подлежащие суммированию показатели, в том числе показатели, относящиеся к качественным характеристикам требуемого опыта работы, а также наличие специальных допусков, лицензий, членства в саморегулируемых организациях, других разрешительных документов (при установлении соответствующих требований в подразделах 10.2 – 10.3), должны быть в наличии у членов Коллективного участника, которым в соответствии с Планом распределения объемов поставки продукции внутри Коллективного участника будет поручена непосредственная поставка продукции, требующая наличия указанных опыта работы, а также специальных допусков, лицензий, разрешительных документов, членства в саморегулируемых организациях в соответствии с законодательством РФ (с уровнем ответственности пропорционально порученному объему поставки продукции) и других показателей, не подлежащих суммированию. Исходя из вышеизложенного следует вывод: «не должны»
Запрос
Здравствуйте 1. Согласно главной электрической схемы, плана, разрезов (см. листы 2,3, 4) предполагается установка блоков отдельностоящих разъединителей 110 кВ со стороны линии. Также в спецификации 794-18-7-ЭР4.С, лист 1, поз. 7, отражены разъединители 110 кВ в комплекте с опорной металлоконструкций (при этом в ОЛ №4, №5 на разъединители 110 кВ опорные металлоконструкции в комплект не входят). В опросном листе № 7 на ОРУ-110 кВ блоки отдельностоящих разъединителей отсутствуют. Просим Вас уточнить, входят ли поставку блоки под разъединители 110 кВ отдельностоящие? 2. Согласно технических требований на закупку: КТПБ (ОРУ 10 кВ) по лоту № 0801-ТПиР ОТМ-2021-ДРСК, п.3.1. в поставляемых блоках должна быть осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока. Однако силовые, контрольные кабели (в том числе в пределах блоков) согласно рабочей документации учтены в разделах 794-18-7-ЭР2_Изм.2, 794-18-7-ЭВ_Изм.1 и в КТПБ не входят. Просим разъяснить, входят ли в объем поставки силовые и контрольные кабели в пределах поставляемых блоков? В случае необходимости поставки кабеля в пределах блоков просим Вас указать объем кабельной продукции, входящей в КТПБ (ОРУ 110 кВ), так как в предоставленных спецификациях рабочей документации данные позиции отсутствуют.
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В опросном листе №7 КМ-ОРУ пункт 4.6 не заполнен. Однако, к документации приложены документы 794-18-7-ОЛ13 "Опросный лист на шкафы питания и обогрева наружной установки" и 794-18-7-ОЛ5 "Опросный лист на шкафы вторичных соединений". Прошу уточнить, все таки необходимы ли к поставке шкафы?
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируются внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
В своответстии с п.5. ОЛ №7 приложения №2 к Техническому заданию укуазаны требования к фундаменту: вид фундаментных оснований для установки несущих и опорных металлоконструкций ОРУ-110кВ - Лежневый. Просим Вас уточнить, входят ли фундаменты в объем поставляемого оборудования, а также указать габариты и другие характеристики фундаментов для подготовки ТКП в случае необходимостипоставки. Спасибо
Ответ
Уважаемые участники! Согласно п. 3.3. Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке) поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям (Опросный лист на оборудование и металлоконструкции блоков ОРУ 110 кВ). Согласно Приложению 1 к ТТ в комплектацию блоков: фундаменты, закладные детали для присоединения опорных стоек к фундаменту, ростверк в поставку не входят. Согласно тому 794-18-7-АС, лист 10, спецификация ФП1 данные материалы приобретаются подрядной организацией, выполняющей СМР.
Запрос
Добрый день! Просим предоставить перечень оборудования и материалов, предполагаемых к поставке в рамках данной процедуры и перенести дату окончания приема заявок на 21.09.2020 года.
Ответ
Уважаемые участники! Перечень оборудования и материалов указан в приложениях 2, 3, 4, 5 к ТТ. В случае принятия Заказчиком решений об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. В связи с отсутствием ответов на запросы участников просим Вас перенести срок вскрытия конвертов на 10 дней. Спасибо.
Ответ
Уважаемые участники! В случае принятия Заказчиком решений об изменении сроков проведения закупки, соответствующие изменения будут внесены в Извещение о проведении закупки и Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! 1. Просим откорректировать техническое задание: в пункте 4.4.1 содержится обязательное требования наличия папок «Протоколы»,…, «Технические условия», в свою очередь техническое задание не содержит требований по предоставлению протоколов и технических условий, по этой причине просим исключить требование по наличию данных папок. 2. Техническое задание и опросные листы содержат различные требования к внешней изоляции высоковольтного оборудования, т.е. часть оборудования должны быть поставлена с полимерной изоляцией, а часть с фарфоровой изоляцией. Обращаем Ваше внимание, что оборудование с фарфоровой внешней изоляцией эквивалентно оборудованию с полимерной внешней изоляцией (предложение эквивалента допустимо в рамках закупки в соответствии технического задания), а так же на то, что тип внешней изоляции выбирается исходя из требуемой степени загрязнения (степень загрязнения указана во всех требованиях) на подстанции, так как различные материалы имеют различные характеристики. В связи с этим просим согласовать возможность поставки трансформатор напряжения не только с фарфоровой изоляцией, но и с полимерной как предложение эквивалента. Ограничение по типу изоляции трансформатора напряжения накладывает ограничения на поставку оборудования большинства производителей и не позволяют создать необходимую конкурентную среду в данном конкурсе и соответственно возможность предложить наилучшую цену в заявке, не ухудшая при этом качество предлагаемого к поставке оборудования. 3. Просим подтвердить необходимость поставки шкафов вторичной коммутации для ОРУ-110, в случае положительного ответа уточнить следующее: Опросный лист на шкафы питания и обогрева наружной установки ОЛ13 в своем перечне содержит шкафы для ОРУ-35 кВ и шкафы силового трансформатора. Просим уточнить необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф ШППВ 35 кВ, - Шкаф ШОПВ 35 кВ, - Шкаф ШЗН-1-06 для ОРУ-35 кВ, - Шкаф питания охлаждения трансформатора, - Шкаф питания приводов РПН трансформаторов. 4. Просим подтвердить необходимость поставки шкафов вторичной коммутации для ОРУ-110, в случае положительного ответа уточнить следующее: Опросный лист на шкафы вторичных соединений ОЛ5 в своем перечне содержит шкафы для ОРУ-35 кВ. Просим уточнить необходимость поставки следующих шкафов: - Шкаф для трансформаторов ШЗВ-120 - Шкаф ШЗН для ТН-35 кВ - Шкафа выключателя 35 кВ ШЗВ-150 - Шкафов догрузочных резисторов ШЗН-01-07 для ТН-110 и ТН-35
Ответ
Уважаемые Участники! В опубликованную Документацию о закупке планируется внести соответствующие изменения с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день. Просим Вас разъяснить в каком виде предполагается подача технического предложения Участниками в связи с отсутствием у Организатора технической возможности предоставить опросные листы в редактируемом формате? Спасибо.
Ответ
Участник должен самостоятельно подготовить свои опросные листы и документацию в соответствии с документацией, приложенной к ТТ, формат документации не обязательно должен быть редактируемым и может быть предоставлен в сканированном виде.
Запрос
Добрый день! При возможности просим добавить в извещение на ЭТП и конкурсную документацию в п. 1.2.13 Форму обеспечения заявок: в виде предоставления банковской гарантии. Заранее спасибо!
Ответ
Форма обеспечения заявок предусмотрена п. 1.2.13 утвержденной Документации о закупке в виде перечисления денежных средств на счет ЭТП. Иного вида обеспечения в данной закупке не предусмотрено.
Запрос
Добрый день. В перечне поставляемого оборудования и на схеме есть ОПН-110, а в ОЛ на КТПБ п.2.3 блоки ОПН (2шт) отсутствуют. Просим дать пояснения.
Ответ
В ОЛ15 приложение 1 технического требования указана установка ОПН-П и ОПНН-П напряжением 110 кВ.
Запрос
Добрый день! Просим предоставить опросные листы на требуемое оборудование в редактируемом формате.
Ответ
Отсутствует техническая возможность предоставить опросные листы в редактируемом формате. Приложения № 2, 3, 4, 5 технических требований на проведение закупки КТПБ-110 кВ на ПС Алдан разработаны и утверждены проектной организацией
Запрос
Добрый день! Просим предоставить файл с перечнем позиций которые необходимо предусмотреть к поставки. Учитывая, что в текущей редакции данного файла нет, требуется ряд уточнений: 1. Поставляются ли в рамках данного лота порталы и прожекторные мачты; 2. Поставляются ли кабельные лотки и кабельная продукция 3. Входит ли в объем поставки гибкая и жесткая ошиновки 4. Входят ли в объем поставки опорные изоляторы и металлоконструкции под них
Ответ
Перечень позиций необходимых для поставки определен Приложением 2 к Техническим требованиям на закупку (Опросный лист № 7 на ОРУ-110 кВ и опросные листы на оборудование № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 8, 9, 10). Дополнительно сообщаем, что порталы и прожекторные мачты, ошиновка между ячейками (блоками), опорные изоляторы и металлоконструкции под них в комплект закупки не входят

Этапы процедуры

Публикация извещения

27.08.20 07:28:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1