Процедура: 32312790904

Наименование процедуры

ОКПД2 27.12.10.190 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей. Камеры сборные, панели распределительные, КРУ для технологического подключения потребителей (27496 ООО ЭС Девелопмент)

Организатор торгов

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

ФИО

Пинемасова Анна Ивановна

Телефон

7-424-2782320

E-mail

Pinemasova-AI@sahen.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Архив

ОКПД2 27.12.10.190 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей. Камеры сборные, панели распределительные, КРУ для технологического подключения потребителей (27496 ООО ЭС Девелопмент)

8 066 277,78

без НДС

Обеспечение заявки:

284 011,93 (3,5%)

Обеспечение контракта:

обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса в виде банковской гарантии в размере аванса – 100 % (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Поставщику и непогашенных (незачтенных) авансовых платежей

Этапы

Публикация извещения

25.09.23 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 23.10.23 09:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 20.11.23 09:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 20.11.23 09:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

Иные требования к обеспечению
исполнения договора

приведены в Проекте договора (Приложение №2 к Документации о закупке)

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Здравствуйте! В технических требованиях (Таблица 4. Прочие требования пункт 6) требуется протокол испытаний на сейсмостойкость с приложениями испытаний на сейсмическое воздействие. Протоколы испытаний с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (требования ГОСТ 52565 п. 8.1.8, 8.1.9). Прошу уточнить, данное требование обязательное и является причиной отклонеия, если не предъявить документ? Так как не у всех заводов-изготовителей данный документ есть.
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Добрый день. В опросном листе указаны разъединители РЕ19 с номинальным током 2000А, при номинальном токе ячеек 4000А. В опросном листе точная информация или ошибка?
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Добрый день! Прошу уточнить исполнение автоматических выключателей: стационарные или выкатные?
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Здравствуйте! Согласно Приложения №1 к ТТ Необходимо прошу уточнить корректность данных в Приложении. ЩО-70 с подобными хара-ми. В вводных панелях по эл. схеме сначала стоит РЕ19, за ним ВА (2000а, потом 4000а ?). Просим предоставить эл. схему комплектации.
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Добрый день, уважаемый Заказчик! 1) Просьба уточнить, возможно ли заменить схему «рубильник и автомат» на «автомат выкатного исполнения». 2) В опросном листе номинальный ток выключателей - 4000А, а рубильника - 2000А. Ток рубильника и выключателей не должен быть одинаковым – 4000А? Возможно какая-то ошибка?
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Добрый день! Прошу уточнить следующие вопросы: 1. Согласно опросному листу, в панелях предусматривается установка рубильников РЕ19-44 2000 А. Номинальный ток автоматического выключателя составляет 4000 А, номинальный ток указанных сборных шин 4100 А. Прошу уточнить, корректно ли указан номинальный ток рубильника? 2. Допускается ли замена автоматических выключателей ВА50-45 с номинальным током 4000 А, на аналог: OptiMat A-4000-S4-3P (пр-ва КЭАЗ)?
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Здравствуйте. Просим рассмотреть возможность предоставления обеспечения заявки в виде банковской гарантии.
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Здравствуйте. Просим Заказчика принять к рассмотрению предоставление обеспечения заявки в виде банковской гарантии.
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Добрый день, Просим согласовать применение корпусов ДКС в габаритах 2000*800*600" в качестве вводных и секционных панелей, в качестве замены панелей ЩО.
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Добрый день. Пожалуйста, подскажите есть ли возможность поменять обеспечение заявки на банковскую гарантию?
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
АВР нужен или нет? Как будут располагаться ячейки. Они в ряд будут стоять или как то по отдельности. Есть ли план расположения?
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.
Запрос
Добрый день. Просим продлить срок подачи заявок.
Ответ
Уважаемый участник! Ответ на запрос разъяснений находится во вложении.

Этапы процедуры

Публикация извещения

25.09.23 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1