Процедура: 32312049836

Наименование процедуры

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектных трансформаторных подстанций для нужд АО "ДРСК" по лоту №554003-КС ПИР СМР-2023-ДРСК по результатам предварительного отбора №554000-2022-ПО: "Комплектные трансформаторные подстанции"

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Орлюк Ирина Николаевна

Телефон

88003338000

E-mail

OrliukIN@rushydro.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция подстанция трансформаторный
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Архив

Комплектные трансформаторные подстанции

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
трансформаторная подстанция комплектная подстанция подстанция трансформаторный

9 476 791,67

без НДС

Обеспечение заявки:

307 843,98 (3,2%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

23.01.23 08:14:00 (МСК)

Приём заявок

до 02.02.23 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 27.02.23 10:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 06.03.23 10:00:00 (МСК)

Проведение торгов

02.03.23 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное Общество Дальневосточная распределительная сетевая компания (ИНН 2801108200)

Место поставки

Амурская область, г. Благовещенск

Информация о товаре, работе, услуге

Количество:

1

Ед. измерения:

УСЛ ЕД

Цифровой код по классификатору ОКПД2:

27.11.43.000

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Просим проверить номинальные токи плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ в опросных листах, поскольку общепринятые рекомендуемые значения номинальных токов плавких вставок предохранителей для защиты трехфазных силовых трансформаторов отличаются от указанных в ОЛ. А именно : 63 кВА 10 кВ — рекомендовано 10 А, указано 8 А 160 кВА 10 кВ — рекомендовано 20 А, указано 16 А 250 кВА 10 кВ — рекомендовано 40 (31,5) А, указано 20 А 400 кВА 10 кВ — рекомендовано 50 А, указано 31,5 А 400 кВА 10 кВ — рекомендовано 80 А, указано 31,5 А
Ответ
Добрый день! Токи плавких вставок предохранителей в опросных листах указаны верно. Значения токов плавких вставок в ОЛ приняты в соответствии с номинальными мощностями силовых трансформаторов и характером подключаемой нагрузки.

Этапы процедуры

Публикация извещения

23.01.23 08:14:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1