Процедура: 32211714632

Наименование процедуры

Пуско- наладочные и режимно-наладочные испытания после реконструкции котлов с переводом на сжигание газа для нужд Николаевская ТЭЦ

Организатор торгов

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (ИНН 1434031363)

ФИО

Муравьева Светлана Борисовна

Телефон

8-421-2264609

E-mail

MURAVEVA-SB@DGK.RU

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
наладочные испытания реконструкция котлов испытание перевод сжигание перевод
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Отменен

Пуско- наладочные и режимно-наладочные испытания после реконструкции котлов с переводом на сжигание газа для нужд Николаевская ТЭЦ

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
наладочные испытания реконструкция котлов испытание перевод сжигание перевод

11 692 618,00

без НДС

Обеспечение заявки:

341 944,70 (2,9%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

26.09.22 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 07.10.22 04:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 24.10.22 10:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 01.11.22 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (ИНН 1434031363)

Место поставки

Хабаровский край

Документы

Разъяснения

Запрос
Здравствуйте! Просим уточнить следующий пункт: - подготовка парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования (поверенного в государственных региональных центрах метрологии) и приспособлений, организация и оснащение объектной лаборатории, обеспечение рабочих мест приборами, инструментом и инструктивно-методическими материалами. Кто готовит этот парк измерительной аппаратуры, что в него входит и кто это все покупает?
Ответ
Здравствуйте! Для выполнения работ у Исполнителя должен быть приборный парк оборудования, газоанализаторы и т.п. для качественного выполнения работ на котлоагрегатах и газовом оборудовании котлов. Контрольно измерительные приборы должны иметь метрологическую поверку. Стационарные средства измерения на котельном оборудовании установлены по проекту.
Запрос
Добрый день! Изучив объём технического задания на «Оказание услуг по пусконаладочным и режимно-наладочным испытаниям после реконструкции котлов с переводом на сжигание природного газа для нужд Николаевской ТЭЦ» просим указать официальные разъяснения, либо скорректировать техническое задание. Данные работы могут требовать закладывания большего объёма в трудозатраты специалистов. 1) П2.: «Проверка строительных конструкций» – пункт подразумевает анализ состояния опор, и подвесных сооружений сотрудниками …. ? В техническом задании подразумевается ведение работ технологами в проведении работ «горячей наладки» оборудования. Просим этот пункт убрать если он указан ошибочно, либо расширить его с указанием подробных требований к результатам работ в этом объёме. 2) П4.: «Поузловая приемка из монтажа и индивидуальные испытания оборудования функциональных узлов. Проверка открытия и закрытия шиберов на линии подвода газа к горелкам котла Проверка КИП и алгоритма работы газовых блоков «АМАКС». Проверка работоспособности горелок». П5.: «Пусковая наладка функциональных узлов на неработающем оборудовании (холодная наладка): -опробование алгоритмов розжига горелок котла, проверка работоспособности системы защит, АСР, блокировок, сигнализаций и логического управления (насколько это возможно без технологического режима). Если работа заключается в проверке технологами правильности работы, соблюдение технологии безопасной эксплуатации оборудования, и проведении дефектации для устранения ошибок работы оборудования просим это указать. Если требуются услуги специалистов из инженеров электротехнического персонала, либо персонала АСУ ТП с целью холодной наладки оборудования, проверки коммутации, настройки датчиков и т.п. просим это указать. В противном случае просим разъяснить, что данный тип услуг отрабатывается другой подрядной организацией, ответственной за эти объёмы работ.
Ответ
Добрый день! В связи с детальной проработкой технического задания и необходимостью внесения изменений принято решение отказаться от дальнейшего проведения закупки.
Запрос
Добрый день! Изучив объём технического задания на «Оказание услуг по пусконаладочным и режимно-наладочным испытаниям после реконструкции котлов с переводом на сжигание природного газа для нужд Николаевской ТЭЦ» просим указать официальные разъяснения, либо скорректировать техническое задание. Данные работы могут требовать закладывания большего объёма в трудозатраты специалистов. 1) П2.: «Проверка строительных конструкций» – пункт подразумевает анализ состояния опор, и подвесных сооружений сотрудниками …. ? В техническом задании подразумевается ведение работ технологами в проведении работ «горячей наладки» оборудования. Просим этот пункт убрать если он указан ошибочно, либо расширить его с указанием подробных требований к результатам работ в этом объёме. 2) П4.: «Поузловая приемка из монтажа и индивидуальные испытания оборудования функциональных узлов. Проверка открытия и закрытия шиберов на линии подвода газа к горелкам котла Проверка КИП и алгоритма работы газовых блоков «АМАКС». Проверка работоспособности горелок». П5.: «Пусковая наладка функциональных узлов на неработающем оборудовании (холодная наладка): -опробование алгоритмов розжига горелок котла, проверка работоспособности системы защит, АСР, блокировок, сигнализаций и логического управления (насколько это возможно без технологического режима). Если работа заключается в проверке технологами правильности работы, соблюдение технологии безопасной эксплуатации оборудования, и проведении дефектации для устранения ошибок работы оборудования просим это указать. Если требуются услуги специалистов из инженеров электротехнического персонала, либо персонала АСУ ТП с целью холодной наладки оборудования, проверки коммутации, настройки датчиков и т.п. просим это указать. В противном случае просим разъяснить, что данный тип услуг отрабатывается другой подрядной организацией, ответственной за эти объёмы работ.
Ответ
Добрый день! В связи с детальной проработкой технического задания и необходимостью внесения изменений принято решение отказаться от дальнейшего проведения закупки.
Запрос
Здравствуйте! Просим продлить срок подачи заявок, по причине задержки поступления денежных средств, которые требуются для обеспечения заявки на участие в закупке.
Ответ
Добрый день! В связи с детальной проработкой технического задания и необходимостью внесения изменений принято решение отказаться от дальнейшего проведения закупки.

Этапы процедуры

Публикация извещения

26.09.22 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Лот 1

Процедура завершена