Процедура: RH15111700007

Наименование процедуры

Открытый конкурс в электронной форме Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку по лоту «Поставка блочных трансформаторов Т2, Т3» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» (лот № 1-ТПиР-ОТМ-2018-ЗГЭС).

Организатор торгов

Акционерное общество "РусГидро Снабжение"

ФИО

Салахова Камилла Хакимовна

Телефон

8-495-4346113

E-mail

SalakhovaKH@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка блочных трансформаторов Т2, Т3

273 070 686,14

без НДС

Обеспечение заявки:

1 365 353,43 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

15.11.17 09:55:00 (МСК)

Приём заявок

до 15.03.18 12:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 13.04.18 12:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 27.04.18 17:00:00 (МСК)

Проведение торгов

18.04.18 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195)

Место поставки

В соответствии с Документацией о закупке.

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Просим Вас ответить на вопросы 1. Система мониторинга должна быть с общим третьим уровнем (АРМ) для двух трансформаторов или для каждого трансформатора отдельно? 2. Просим Вас предоставить план укладки кабелей(кабельные трассы) от трансформатора до здания, в котором будет располагаться система мониторинга 3. Шкаф-концентратор/контроллер (2-й уровень мониторинга) должен находиться рядом с трансформатором или в помещении, вместе с блоком мониторинга третьего уровня? 4. Можно ли объединить блоки мониторинга второго и третьего уровня? 5. На каком расстоянии от трансформатора будет стоять шкаф управления системой охлаждения и можно ли сделать его исполнение навесным на бак трансформатора? 6. Необходима ли поставка отдельно стоящих трансформаторов тока, указанных в файле 1-ПИР-ОТМ-2018-ЗГЭС_ТТ.doc? Если да, то в каком количестве?
Ответ
1. Система мониторинга должна быть с общим третьим уровнем (АРМ) для двух трансформаторов, с возможностью подключения вновь вводимых устройств мониторинга трансформаторов в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке). 2. Поставка кабельной продукции для подключения системы мониторинга в рамках выполнения работ по поставке трансформаторов не предусматривается (в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)). 3. Шкаф – концентратор/контроллер (2-й уровень мониторинга) должен находиться рядом с трансформатором (в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)). 4. АРМ и шкаф-концентратор/контроллер (2-й уровень мониторинга) должны быть выполнены в виде отдельных устройств (в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)). 5. Исполнение шкафа управления системой охлаждения – навесное (в соответствии с пунктом 1.2.27.26 таблицы 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)).. 6. Поставка отдельно стоящих трансформаторов тока необходима (см. ответ 1) Количество трансформаторов тока 220 кВ – 3 шт., таблица 1, п.1.1. Количество трансформаторов тока 500 кВ – 3 шт., таблица 1, п.1.1.
Запрос
Добрый день! Не поступил ответ на следующие вопросы. Прошу дать разъяснения. 1. Система мониторинга должна быть с общим третьим уровнем (АРМ) для двух трансформаторов или для каждого трансформатора отдельно? 2. Просим Вас предоставить план укладки кабелей(кабельные трассы) от трансформатора до здания, в котором будет располагаться система мониторинга 3. Шкаф-концентратор/контроллер (2-й уровень мониторинга) должен находиться рядом с трансформатором или в помещении, вместе с блоком мониторинга третьего уровня? 4. Можно ли объединить блоки мониторинга второго и третьего уровня? 5. На каком расстоянии от трансформатора будет стоять шкаф управления системой охлаждения и можно ли сделать его исполнение навесным на бак трансформатора? 6. Необходима ли поставка отдельно стоящих трансформаторов тока, указанных в файле 1-ПИР-ОТМ-2018-ЗГЭС_ТТ.doc? Если да, то в каком количестве?
Ответ
1. Система мониторинга должна быть с общим третьим уровнем (АРМ) для двух трансформаторов, с возможностью подключения вновь вводимых устройств мониторинга трансформаторов в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке). 2. Поставка кабельной продукции для подключения системы мониторинга в рамках выполнения работ по поставке трансформаторов не предусматривается (в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)). 3. Шкаф – концентратор/контроллер (2-й уровень мониторинга) должен находиться рядом с трансформатором (в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)). 4. АРМ и шкаф-концентратор/контроллер (2-й уровень мониторинга) должны быть выполнены в виде отдельных устройств (в соответствии с таблицей 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)). 5. Исполнение шкафа управления системой охлаждения – навесное (в соответствии с пунктом 1.2.27.26 таблицы 1 Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке)).. 6. Поставка отдельно стоящих трансформаторов тока необходима (см. ответ 1) Количество трансформаторов тока 220 кВ – 3 шт., таблица 1, п.1.1. Количество трансформаторов тока 500 кВ – 3 шт., таблица 1, п.1.1.
Запрос
Добрый день! В связи с проработкой стоимости транспортных услуг просим продлить время окончания подачи предложений до 16.03.2018г.
Ответ
Уведомлением №6 от 28.02.2018 на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru с копией на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru были внесены изменения в Документацию о закупке. Срок подачи предложений продлен до 15.03.2018г., 12:00 (мск.вр.).
Запрос
Исходя из п. 4. Требований к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики) Приложения № 1 к документации о закупке Технические требования к закупаемому оборудованию и поставщикам. Лот №1-ТПИР-ОТМ-2018-ЗГЭС, «Поставка блочных трансформаторов Т2, Т3», а также разъяснения Организатора процедуры на запрос, в объем поставки входят блочные трансформаторы и трансформаторы тока 500 кВ (1 компл.) и 220 кВ (1 компл.). При этом, в Приложении № 6 – Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги - указаны начальная максимальная цена единицы товара, работы, услуги только на блочные трансформаторы, исходя из чего можно сделать вывод, что начальная (максимальная) цена договора (цена лота) сформирована некорректно и не учитывает стоимость трансформаторов тока 500 кВ, 220 кВ и их доставку до объекта. Просим указать корректную максимальную начальную стоимость лота, включая НМЦ трансформаторов тока
Ответ
В приложении № 6 – Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги - указаны начальная максимальная цена единицы товара, работы, услуги на блочные трансформаторы включая всё сопутствующее оборудование и услуги, т.е. каждая позиция включает в себя силовой блочный трансформатор, трансформатор тока и их доставку до места монтажа на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС».
Запрос
Добрый день! 1. Может ли единичная стоимость трансформатора превышать единичную стоимость, указанную в Приложение № 6 к конкурсной документации, при этом сумма предложения Участника не превысит начальную (максимальную) цену лота. 2. В технических требованиях на трансформаторы (п. 1.2.44. Таблицы Техтребований) указано необходимость предоставления расчетов стоимости жизненного цикла трансформатора. Прошу приложить к конкурсной документации единую для всех участников форму расчета, по которой необходимо произвести расчет.
Ответ
1. Единичная стоимость трансформатора может превышать единичную стоимость, указанную в Приложение № 6 к конкурсной документации, при этом стоимость предложения Участника не должна превышать начальную (максимальную) цену лота. 2. Расчет жизненного цикла трансформатора – расчет совокупности затрат на оборудование на протяжении всего жизненного цикла, включающие в себя затраты на проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, обслуживание, демонтаж и утилизацию. Смотреть ответ №2 Разъяснения №4.
Запрос
Добрый день. Просьба уточнить базис поставки или разъяснить процедуру формирования предельной стоимости т.к. логистическая схема при базисе поставки - стройплощадка Зейской ГЭС предполагает доставку трансформаторов по реке с чисткой русла земснарядом. Это значительно увеличивает логистические затраты и не позволяет уложиться в предельную стоимость конкурса. Возможно текущая стоимость рассчитывалась исходя из доставки трансформаторов до ж.д. станции?
Ответ
В результате выполнения данной работы должны быть закуплены и доставлены до места монтажа на территорию филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» блочные трансформаторы Ст. №Т2 – 220 кВ, Ст.№Т3-500кВ». Доставку трансформаторов по реке с чисткой русла земснарядом, является рекомендацией Генпроектировщика. Способ доставки Участник закупки может выбирать самостоятельно.
Запрос
В п.1.2.27.1 "Технических требований" указаны габариты и размеры трансформатора ТДЦ-265000/500, не более 11100/5300/9800 мм. Это габариты существующего трансформатора производства "ЗТР" без учета габариты системы охлаждения (система охлаждения - выносная). Прошу разъяснить разночтение с п. 1.2.27.18 в котором указана компоновка охладителей навесная.
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: Ограничение по высоте (Т3 - 11400 мм) вызвано высотой проема ворот мастерской ТМХ и высотой противопожарных перегородок. Допускаются отклонения по ширине и глубине трансформаторов Т2 и Т3, но с условием выполнения требований ПУЭ-7 п.4.2.69 (расстояние от крайней точки трансформатора до борта маслоприемника – 2 м, до стены или перегородки маслоприемника – 1,5 м). Размер маслоприемника трансформатора Т2 – 15,4х10,7м; Т3 – 23,9х10,7м
Запрос
Просим обосновать начальную максимальную цену лота, т.к., учитывая стоимость доставки оборудования порядка 60 млн. рублей, расчетная минимально возможная цена предложения превосходит начальную максимальную цену лота.
Ответ
Начальная максимальная цена лота сформирована на основании Сводного сметного расчета в составе проекта АО «Ленгидропрект», получившего положительное заключение Государственной экспертизы.
Запрос
В связи с необходимостью детальной проработки предложения повторно просим Вас продлить дату окончания приема заявки до 29.01.2018 года.
Ответ
В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в аукционе, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Для детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить срок окончания подачи заявок до 29 января 2018 года.
Ответ
В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в аукционе, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! В технических требованиях к Лоту №1-ТПИР-ОТМ-2018-ЗГЭС, «Поставка блочных трансформаторов Т2, Т3» в части отдельно стоящих трансформаторов тока номинальным напряжением 220 кВ и 500 кВ в таблице 1 п.1.1.1, п.1.1.2, п.1.1.8.3 указаны характеристики, не совпадающие с требованиями ГОСТ 7746 -2001, а именно: Технические требования Т2- 220кВ Т3-500кВ 1.1.1 Номинальное фазное напряжение, кВ 242/√ 3 525/√ 3 1.1.2. Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ 260/√ 3 550/√ 3 1.1.8.2. Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса – 1.2/50 мкс, кВ 1050 1050 1.1.8.3. Кратковременное (одноминутное) испытательное 630 630 напряжение промышленной частоты, кВ Требования ГОСТ 7746-2001 Т2- 220кВ Т3-500кВ 1.1.1 Номинальное фазное напряжение, кВ 220/√ 3 500/√ 3 1.1.2. Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ 252/√ 3 525/√ 3 1.1.8.2. Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса – 1.2/50 мкс, кВ не нормируется 1050 1.1.8.3. Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ 440 630 Данные требования не позволяют принять участие в поставке отечественному поставщику.
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: п.1.1.1, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Номинальное напряжение отдельно стоящих ТТ по ГОСТ 7746, таблица 5., для Т2 – 220кВ, для Т3 – 500кВ. п. 1.1.2, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Наибольшее рабочее напряжение ТТ по ГОСТ 1516.3, таблица 1. для Т2 – 252кВ, для Т3 – 525кВ. п. 1.1.8.1, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Выдерживаемое напряжение грозового импульса по ГОСТ 1516.3. ТТ 220кВ таблица 3, ТТ 500кВ таблица 4., для Т2 – 900кВ, для Т3 – 1425кВ. п. 1.1.8.2, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ выдерживаемое напряжение коммутационного импульса для ТТ 220кВ согласно ГОСТ 1516.3 не нормируется, для Т3 – 1050кВ. п. 1.1.8.3, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, для Т2 -630кВ, для Т3 – 630кВ.
Запрос
Добрый день! Не понятно, что подразумевается под требованием Покупателя в п. 1.2.43 «Импортозамещение»: «Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Покупателем». Просим разъяснить.
Ответ
Согласно Федеральному закону от 31.12.2014 N 488 (ст.18). При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, указанных в Федеральном законе от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", устанавливается приоритет промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, перед промышленной продукцией, произведенной на территориях иностранных государств. Прямых ограничений в поставке иностранной продукции нет.
Запрос
Повторно, просим разъяснить следующие вопросы. Прошу уточнить следующие позиции тех. требований на отдельно стоящие трансформаторы тока для сети 220кВ: 1. п.1.1.1 «Номинальное фазное напряжение, кВ» - 242/V3, в соответствии с ГОСТ – 220/V3; 2. п.1.1.2 «Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ» - 260/V3, в соответствии с ГОСТ – 252/V3; 3. п. 1.1.8 «Требования к изоляции» - данные значения приведены для сети 500кВ, а не для сети 220кВ; Прошу уточнить следующие позиции тех. требований на отдельно стоящие трансформаторы тока для сети 500кВ: 1. п.1.1.1 «Номинальное фазное напряжение, кВ» - 525/V3, в соответствии с ГОСТ – 500/V3; 2. п.1.1.2 «Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ» - 550/V3, в соответствии с ГОСТ – 525/V3;
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: 1. п.1.1.1, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Номинальное напряжение отдельно стоящих ТТ по ГОСТ 7746, таблица 5., для Т2 – 220кВ, для Т3 – 500кВ. 2. п. 1.1.2, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Наибольшее рабочее напряжение ТТ по ГОСТ 1516.3, таблица 1. для Т2 – 252кВ, для Т3 – 525кВ. 3. п. 1.1.8, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Требования к изоляции: п. 1.1.8.1, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Выдерживаемое напряжение грозового импульса по ГОСТ 1516.3. ТТ 220кВ таблица 3, ТТ 500кВ таблица 4., для Т2 – 900кВ, для Т3 – 1425кВ. п. 1.1.8.2, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ выдерживаемое напряжение коммутационного импульса для ТТ 220кВ согласно ГОСТ 1516.3 не нормируется, для Т3 – 1050кВ.
Запрос
Уважаемые господа! Просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. В Таблице 1 в п.п. 1.1.1 "Номинальное фазное напряжение", п.п. 1.1.2 "Наибольшее рабочее фазное напряжение", п.п. 1.1.8.1 "Выдерживаемое напряжение грозового импульса" в графе "Требования Покупателя" значения напряжения для трансформаторов тока не соответствуют ГОСТу. 2. в. Таблице 1 п.п.1.1.8.2 значение "Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса" в графе "Требование Покупателя" дано для трансформатора тока на 220 кВ. Согласно ГОСТа это значение может быть только для трансформаторов тока напряжением от 330 кВ и выше .
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: 1. п. 1.1.1, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Номинальное напряжение отдельно стоящих Трансформаторов Тока по ГОСТ 7746, таблица 5., для Т2 – 220кВ, для Т3 – 500кВ. п. 1.1.2, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Наибольшее рабочее напряжение Трансформаторов Тока по ГОСТ 1516.3, таблица 1. для Т2 – 252кВ, для Т3 – 525кВ. п. 1.1.8.1, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ Выдерживаемое напряжение грозового импульса по ГОСТ 1516.3. ТТ 220кВ таблица 3, ТТ 500кВ таблица 4., для Т2 – 900кВ, для Т3 – 1425кВ. 2. п. 1.1.8.2, таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ выдерживаемое напряжение коммутационного импульса для ТТ 220кВ согласно ГОСТ 1516.3 не нормируется, для Т3 – 1050кВ.
Запрос
В ГОСТ 17544-85 отсутствует трансформатор номинальной мощностью 265 МВА. При этом для ближайшего по мощности трансформатора ТДЦ-250000/220, имеющегося в упомянутом стандарте, указаны потери холостого хода равные 207 кВт, что значительно больше требуемых согласно КД потерь холостого хода 102 кВт. Обеспечение потерь холостого хода, равных 102 кВт для трансформатора ТДЦ-265000/220 приведут к его существенному удорожанию. Также обращаем Ваше внимание, что для трансформатора такой же номинальной мощности, но большего класса напряжения ТДЦ-265000/500, согласно Техническим требованиям, специфицирован уровень потерь холостого хода равный 203 кВт, что также значительно выше чем указано в КД. В связи с этим просим сообщить чем обусловлен выбор такого значения потерь. Согласно расчетов нашего конструкторского отдела, наилучшим вариантом значений потерь холостого хода для трансформатора ТДЦ-265000/220 будет 130 кВт, гарантирующих для него оптимальное соотношение технико-экономических параметров. В связи с чем просим согласовать предлагаемое значение.
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: п. 1.2.15. таблицы 1 Приложения №1 ДоЗ – ТТ потери холостого хода для трансформатора 220кВ – 115 кВт., для трансформатора 500 кВ – 130 кВт., предельное отклонение ±15% от установленного значения по ГОСТ Р 52719-2007.
Запрос
Добрый день! Просим пояснить, что понимается под фразой «Расчет жизненного цикла трансформатора» и по какой форме он выполняется. (желателен образец).
Ответ
Расчет жизненного цикла трансформатора – расчет совокупности затрат на оборудование на протяжении всего жизненного цикла, включающие в себя затраты на проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, обслуживание, демонтаж и утилизацию. Смотреть ГОСТ Р 27.202-2012 и Стандарт «Планирование технического перевооружения и реконструкции оборудования. Расчет варианта технического воздействия» смотреть по ссылке: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/0a6/005_STO_Planirovanie-TPiR-oborudovaniya-Raschet-varianta-tehnich-vozdejstviya.pdf.
Запрос
Добрый день! В связи с применением адаптерного подключения ввода ВН на трансформаторе ТДЦ-265000/500 высота трансформатора превысит допустимое значение. Будет ли считаться данное превышение допустимой высоты как несоответствие техническим требованиям конкурса?
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: Высота трансформатора 220кВ – 9900 мм, п.1.2.27.1., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ. Высота трансформатора 500кВ – 11400 мм, п.2.27.1., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ.
Запрос
Добрый день! Просим вас дать разъяснения в части несоответствия технических параметров представленных в Таблице №1 (Приложение №1 Технические требования к закупаемому оборудованию и поставщикам к ДоЗ Лот №1-ТПИР-ОТМ-2018-ЗГЭС) и параметров в Приложении №2 - Проектная документация комплексной реконструкции Зейской ГЭС № 1945-ИОС 7.2.1 в части: п. 1.1.1. По позиции Т2-220кВ: не соответствие Uн= 242кВ проектному решению Uн=252кВ (Табл.4.1.); п. 1.1.12.1 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69*: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. Категория размещения по проекту соответствует У1. (Табл.4.1), По позиции Т2-500кВ: не соответствие проектному решению. Категория размещения по проекту соответствует У1. (Табл.4.2); 1.1.12.2 Допустимый диапазон температур окружающей среды, 0С: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. Допустимый диапазон температур окружающей среды (0С), по проекту соответствует -46 до +38. (Табл.4.1), По позиции Т3-500кВ: не соответствие проектному решению. Допустимый диапазон температур окружающей среды (0С), по проекту соответствует -46 до +38. (Табл.4.2); 1.2.7. Наибольшее напряжение сети высокого напряжения, кВ:По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации приведено значение 252кВ. (Табл.4.1); 1.2.9. Наибольшее напряжение сети низкого напряжения, кВ: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации приведено значение 17,5кВ. (Табл.4.1) По позиции Т3-500кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации приведено значение 17,5кВ. (Табл.4.2); 1.2.10. Вид переключений: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации прописан способ регулирования ПБВ. (Табл.4.1) По позиции Т3-500кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации прописан способ регулирования ПБВ. (Табл.4.2); 1.2.14.Напряжение короткого замыкания, % ГОСТ Р 52719-2007: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации приведен параметр 11* (Табл.4.1) Возможность отступления от проектного решения определяет Завод изготовитель в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007.; 1.2.15.Потери холостого хода, Вт ГОСТ 17544-85: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации приведен параметр 207* (Табл.4.1). Согласно ГОСТ 17544-85 потери холостого хода должны быть приведены в кВт. Смотреть табл.5 (Потери, напряжение короткого замыкания и ток холостого хода в двухобмоточных трансформаторах). По позиции Т3-500кВ: не соответствие проектному решению. В проектной документации приведен параметр 205* (Табл.4.2). Согласно ГОСТ 17544-85 потери холостого хода должны быть приведены в кВт. Смотреть табл.5 (Потери, напряжение короткого замыкания и ток холостого хода в двухобмоточных трансформаторах). 1.2.16. Потери короткого замыкания при температуре 75ºС, Вт, ГОСТ 17544-85: По позиции Т2-220кВ: Потери короткого замыкания должны быть приведены в кВт. Смотреть ГОСТ 17544-85 табл.5. По позиции Т3-500кВ: Потери короткого замыкания должны быть приведены в кВт. Смотреть ГОСТ 17544-85 табл.5. 1.2.24.4. Назначение вторичных обмоток: По позиции Т2-220кВ: Не учтена позиция «УЧЕТ», что прописано в проекте. Смотреть проектную документацию (Табл.4.1). По позиции Т3-500кВ: Не учтена позиция «УЧЕТ», что прописано в проекте. Смотреть проектную документацию (Табл.4.2); 1.2.28.1. Температура окружающей среды, 0С: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. Допустимый диапазон температур окружающей среды (0С), по проекту соответствует -46 до +38. (Табл.4.1) По позиции Т3-500кВ: не соответствие проектному решению. Допустимый диапазон температур окружающей среды (0С), по проекту соответствует -46 до +38. (Табл.4.2); 1.2.28.3. Категория размещения: По позиции Т2-220кВ: не соответствие проектному решению. Категория размещения по проекту соответствует У1. (Табл.4.1), По позиции Т3-500кВ: не соответствие проектному решению. Категория размещения по проекту соответствует У1. (Табл.4.2).
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: 1. В пункте 1.1.1., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ указано номинальное напряжение отдельно стоящих трансформаторов тока. Для трансформатора 220кВ – 220кВ, для трансформатора 500кВ -500кВ. 2. По пункту 1.1.12.1., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 3. По пункту 1.1.12.2., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ допустимый диапазон температур по ГОСТ 15150-69. 4. По пункту 1.2.7., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ наибольшее напряжение ВН по ГОСТ 1516.3-96. Для трансформатора Т2 – 252кВ., для трансформатора Т3 – 525кВ. 5. По пункту 1.2.9., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ наибольшее напряжение НН по ГОСТ 1516.3-96 для Т2, Т3 – 17,5кВ. 6. По пункту 1.2.10., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ вид переключений без регулирования. 7. По пункту 1.2.14., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ напряжение короткого замыкания для трансформатора 220кВ – 11%, для трансформатора 500 кВ - 15% по ГОСТ 17544-85, предельное отклонение ±7,5% от установленного значения по ГОСТ Р 52719-2007 8. По пункту 1.2.15., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ в ТТ потери холостого хода для трансформатора 220кВ – 115 кВт., для трансформатора 500 кВ – 130 кВт., предельное отклонение ±15% от установленного значения по ГОСТ Р 52719-2007 9. По пункту 1.2.16., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ потери короткого замыкания при температуре 75 ºС. в кВт. 10. По пункту 1.2.24.4., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ назначение вторичных обмоток - защита, мониторинг. 11. По пункту 1.2.28.1., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ температура окружающей среды по ГОСТ 15150-69 12. По пункту 1.2.28.3., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ категория размещения УХЛ1
Запрос
Добрый день! Прошу уточнить объем поставки оборудования: какое количество трансформаторов тока 220 кВ и 500 кВ требуется к поставке в рамках конкурса. А также указать сроки поставки (график поставки) указанных трансформаторов тока.
Ответ
Уведомление о внесении изменений № 4, п.14 - Внесены корректировки в Приложения №1 ДоЗ – Технические требования: Объем поставки трансформаторов тока 220 кВ – 3 шт., п.1.1., таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ. Объем поставки трансформаторов тока 500 кВ – 3 шт., п.1.1. таблицы 1, Приложения №1 ДоЗ – ТТ. Сроки поставки трансформаторов тока в соответствии со сроками поставки соответствующих блочных трансформаторов Т2, Т3., таблица 2, п.1.
Запрос
Добрый день. В пункте 1.2.36 Технических Требований (ТТ) указан Гарантийный срок равный 36 мес. Однако в условиях поставки товара не присутствует требования Шеф-монтажных работ поставляемых трансформаторов, согласно требованиям предприятия-изготовителя гарантия на силовые трансформаторы сохраняется при условии Шеф-монтажных работ с присутствием представителя завода. Просим включить Шеф-монтажные работы.
Ответ
Шеф-монтажные работы с присутствием представителя завода изготовителя будут учтены в технических требованиях на СМР трансформаторов.
Запрос
В связи с отсутствием полных технических требований к блочным трансформаторам просим: 1. Сформулировать технические требования в полном объеме; 2. Перенести дату окончания приема конкурсных предложений до 26.12.17г.
Ответ
1. Технические требования сформулированы в объёме, достаточном для выбора и закупки трансформаторов. 2. В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в аукционе, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! 1) Прошу указать уровень испытательных напряжений внутренней изоляции на оба трансформатора. По ГОСТ 1516.3-96 для 500 кВ (ТДЦ-265000/500-УХЛ1): уровень a)ПГИ-1300 кВ, СГИ-1400 кВ, КИ-1050 кВ, КПЧ-570 кВ, уровень б)ПГИ-1550 кВ, СГИ-1650 кВ, КИ-1230 кВ, КПЧ-630 кВ. Для 220 кВ (ТДЦ-265000/220-УХЛ1) уровень испытательных напряжений: ПГИ-750 кВ, СГИ-835 кВ, КПЧ-325 кВ. 2) В п. 1.2.14 указано напряжение короткого замыкания ± 7,5% по ГОСТ Р52179. По нашему мнению, это значение предельного отклонения напряжения короткого замыкания, а не само значение Uкз. Прошу указать напряжение короткого замыкания на оба трансформатора. 3) Возможно ли применение комбинированной системы охлаждения трансформаторов М/Д/ДЦ, вместо просто системы «ДЦ»
Ответ
1. Уровень испытательных напряжений внутренней изоляции трансформаторов ТДЦ-265000/500-УХЛ1 и ТДЦ-265000/220-УХЛ1 должен соответствовать ГОСТ 1516.3-96. 2. См. ответ 1.1. 3.Система охлаждения должна быть выполнена в соответствии с п.1.2.13. «Технических требований на поставку блочных трансформаторов Т2, Т3».
Запрос
файл 1-ТПИР-ОТМ-2018-ЗГЭС_ТТ содержащий Технические требования к закупаемому оборудованию, и файл Приложение №2 к ТТ ("Проектная документация" Ленгидропроект) имеют отличия в требованиях к трансформаторам: (в одном есть ПБВ, в другом его нет, в одном к.з. 7,5% в другом – 11%, и т.д.). Прошу Вас разъяснить, каким документом необходимо руководствоваться конструкторам при подготовке корректного технического предложения?
Ответ
Конструкция трансформаторов не предусматривает ПБВ согласно «Технических требований на поставку блочных трансформаторов Т2, Т3» п. 1.2.10. Уровень напряжения короткого замыкания указан в Ответе 1. Необходимо руководствоваться «Техническими требованиями на поставку блочных трансформаторов Т2, Т3» и «Проектной документацией» ЛГП. При возникновении вопросов обращаться к Заказчику.
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить срок окончания подачи заявок до 27 декабря 2017 года.
Ответ
В случае принятия Закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в аукционе, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Прошу рассмотреть возможность исключить из Технического задания пункт 1.1. (отдельно стоящие трансформаторы тока)
Ответ
Возможности исключения трансформаторов тока из технических требований нет. Условие обязательное.
Запрос
П.1.2.36 Технических требований: Гарантийный срок 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. Прошу согласовать следующее уточнение: при условии выполнения монтажа трансформатора под руководством шеф-инженера Завода - изготовителя.
Ответ
Монтаж трансформаторов будет выполняться под руководством шеф-инженера Завода-изготовителя. Это является обязательным требованием в технических требованиях на СМР трансформаторов.
Запрос
1. Пункт 1.2.16 Технических требований не указывает значение Напряжения короткого замыкания трансформатора. Прошу указать значение Напряжения короткого замыкания трансформатора. 2. Пункт 1.2.15. Технических требований указаны потери холостого хода в два раза меньше значений нормируемых ГОСТ. Прошу уточнить данное требование.
Ответ
1. В Технических требованиях (таблица 1, п. 1.2.16) указаны не значения Напряжения короткого замыкания трансформатора, а Потери короткого замыкания при температуре 75ºС - 600*кВт и 590* кВт соответственно для Т2 и для Т3. Значение Напряжения короткого замыкания трансформатора выбирается от номинального напряжения трансформатора в соответствии со стандартом ГОСТ 17544-85 (11% для 220 кВ и 13% на 500 кВ) а в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 допускается предельное отклонение ±7,5% от установленного значения. Слова "установленное значение" следует понимать, как значение параметра, установленное изготовителем. Для Т2 Uкз = 11% ± 7,5%, Для Т3 Uкз = 13% ± 7,5%. 2. В ТТ указаны значения потерь холостого хода у современных трансформаторов ведущих производителей (102 кВт). ГОСТ нормирует предельные значения потерь ХХ, производитель (конкурсант) должен указать свои значения ХХ.

Этапы процедуры

Публикация извещения

15.11.17 09:55:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1