Процедура: RH06101700007

Наименование процедуры

Право заключения договора поставки подстанции блочно-модульной для нужд АО «ДРСК»

Организатор торгов

Акционерное общество "РусГидро Снабжение"

ФИО

Дидух Наталья Владимировна

Телефон

7-4212-264444

E-mail

DidukhNV@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Подстанция блочно-модульная

55 492 462,54

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

05.10.17 21:50:00 (МСК)

Приём заявок

до 18.12.17 03:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 26.03.18 03:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 30.03.18 03:00:00 (МСК)

Проведение торгов

30.03.18 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ИНН 2801108200)

Место поставки

в соответствии с Документацией о закупке

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Просим уточнить возможность поставки ОПН-110 кВ испытания на пропускную способность которых подтверждается методикой 18 прямоугольных импульсов длительностью 2000 мкс, согласно ГОСТ 52725-2007?
Ответ
Добрый день! Ответ во вложении.
Запрос
Добрый день. Согласно Приложению 1-5 требуется 12 шт. ОПН-110 кВ, а в Приложении 1-2 пункт 3.5 указано 6 шт. ОПН-110 кВ. Просим уточнить количество ОПН-110 кВ.
Ответ
Добрый день! Ответ во вложении.
Запрос
Добрый день. Согласно ТЗ в однолинейной схеме №110-5Н (приложение № 1-5) 6 шт. ОПН 110 кВ и 2шт. ОПН 110 кВ в нейтраль тр-ра. Согласно последней редакции ТЗ (приложение № 1-2 п.3.5) кол-во ОПН 110 кВ 12шт. и в нейтраль тр-ра 2 шт. ОПН 110 кВ. Просим пояснить какое количество ОПН 110 кВ требуется и какой тип ввода подразумевается: кабельный или воздушный
Ответ
Уважаемые участники! В документацию внесены соответствующие изменения от 29.11.2017г.
Запрос
Добрый день. Согласно ТЗ в однолинейной схеме №110-5Н (приложение № 1-5) 6 шт. ОПН 110 кВ и 2шт. ОПН 110 кВ в нейтраль тр-ра. Согласно последней редакции ТЗ (приложение № 1-2 п.3.5) кол-во ОПН 110 кВ 12шт. и в нейтраль тр-ра 2 шт. ОПН 110 кВ. Просим пояснить какое количество ОПН 110 кВ требуется и какой тип ввода подразумевается: кабельный или воздушный.
Ответ
Уважаемые участники! В документацию внесены соответствующие изменения от 29.11.2017г.
Запрос
Добрый день! Согласно ТЗ п. 3.4. необходимо предоставить документацию подтверждающую безопасность оборудования, а именно, отсканированные копии декларации соответствия и протоколов испытания на следующее оборудование: - выключатель баковый 110 кВ должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96; - трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2001 - трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2001; - разъединители и заземлители должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96; - ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52725-2007. Вопрос: Просим подтвердить, что декларацию соответствия и протокол испытания на основании которого выдана декларация соответствия на ОРУ-110 предоставлять не нужно.
Ответ
Добрый день! Ответ в вложении.
Запрос
Добрый день! При подготовке технического предложения в адрес завода-изготовителя, поступило письмо от проектной организации на предоставление компоновки ОРУ-110 ПС "Лазурная" с учетом перепада высот площадки 2 метра. Так же проектировщиком предоставлены размеры площадки в которые ОРУ-110 разместить невозможно. В техническом задании на конкурс, размеры территории и перепады высот не указаны. Просим Вас сообщить, будут ли вноситься изменения в техническое задание, либо продолжать подготовку технического предложения в соответствии с имеющимся техническим заданием на конкурс?
Ответ
Добрый день! Ответ во вложении.
Запрос
Добрый день! Прошу уточнить технические требования для ОПНп и их количество.
Ответ
Добрый день! Ответ во вложении.
Запрос
Добрый день! Просим указать точный адрес доставки блочно-модульной подстанции. Спасибо!
Ответ
Добрый день! Ответ во вложении.
Запрос
Для подготовки технического предложения необходимо получить ответы на следующие вопросы: 1. Какая мощность силовых трансформаторов? (информация необходима для выбора гибкой ошиновки) ОРУ. 2. Оборудование ВЧ связи входит в поставку? Информации в техтребованиях нет, поэтому скорее всего его не нужно учитывать. В приложенной схеме оно есть, но это типовая схема из альбома ФСК и там оно по умолчанию указано. Необходимо уточнить, учитываем мы или нет оборудование ВЧ связи? 3. Нужно ли учесть в поставке 2 блока повышенных опорных изоляторов для перехода ошиновки через дорогу? 4. Прожекторные мачты с молниеотводами включать в поставку? Если да, то сколько? (информации в технических требованиях нет).
Ответ
Добрый день! Ответ во вложении.
Запрос
добрый день! Просим предоставить схему расположения оборудования.
Ответ
Добрый день! Ответ во вложении.

Этапы процедуры

Публикация извещения

05.10.17 21:50:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1