Процедура: RH11071700011

Наименование процедуры

Поставка электротехнических изделий.

Организатор торгов

Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

ФИО

Гаврилова Лидия Васильевна

Телефон

7-41634-52386

E-mail

GavrilovaLV@burges.rushydro.ru

Способ проведения

Аукцион на понижение

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка электротехнических изделий (Лот №21-ЭКСП-БПД-2017).

3 046 642,99

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

11.07.17 11:02:00 (МСК)

Приём заявок

до 19.09.17 07:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 11.10.17 07:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 16.10.17 09:00:00 (МСК)

Проведение торгов

16.10.17 08:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195)

Место поставки

в соответствии с Документацией о закупке.

Документы

Приложения к извещению

Разъяснения

Запрос
Добрый день ! Прошу продлить срок подачи заявок по данному лоту RH11071700011 Поставка электротехнических изделий, в связи с большим количеством уточнений. Официальное письмо будет направлено в ваш адрес на эл почту GavrilovaLV@burges.rushydro.ru.
Ответ
Внесены изменения в Технические требования
Запрос
Добрый день! поз.9 Аккумулятор круглый (18*65 мм) 3.7 V 4000mAh, Максимальная реальная ёмкость аккумуляторов типоразмера 18650 согласно стандарту не бывает выше 3600mAh. Прошу согласовать 3600mAh.
Ответ
Вопрос №1: Добрый день! поз.9 Аккумулятор круглый (18*65 мм) 3.7 V 4000mAh, максимальная реальная ёмкость аккумуляторов типоразмера 18650 согласно стандарту не бывает выше 3600mAh. Прошу согласовать 3600mAh. Ответ №1: Добрый день! По позиции 9 - согласовываем замену на аккумулятор круглый (18*65 мм) 3.7 V 3600mAh .
Запрос
Добрый день! Поз 78 и 79 SPAC 810 сняты с производства , предлагаем новую разработку серии АГАТ-200. Просим согласовать замену.
Ответ
Внесены изменения в Технические требования
Запрос
добрый день!поз.78,79 терминалы защиты SPAC810 сняты с производства 30.12.2014, согласно технического задания применение аналогов по данным позициям не допустимо, прошу исключить данные позиции или рассмотреть возможность применения аналогов
Ответ
Внесены изменения в Технические требования
Запрос
Добрый день! поз.73 Светильник Troll 24\172\8 2х(T-R)х32х40 230V 50Hz IP40 прошу уточнить артикул
Ответ
Добрый день! Запрашиваемая Вами информация в прилагаемом файле.
Запрос
Добрый день! По поз.73 Светильник Troll 24\172\8 2х(T-R)х32х40 230V 50Hz IP40 просим указать артикул
Ответ
Добрый день! Запрашиваемая Вами информация в прилагаемом файле.
Запрос
Добрый день! Прошу уточнить по поз 32 1) Возможность проведения работ по замене датчика LF1 в рабочие дни или ночью/выходные? От этого зависит стоимость работ. 2) Какого года выпуска выключатель? Есть ли возможность прислать фото шильда выключателя? 3) В каком типе ячейки установлен выключатель LF1?
Ответ
Добрый день! По позиции 32 работы проводить не нужно, КРУ серии К-63, год выпуска 2002. Предоставляем фотографии в Приложении №1.
Запрос
добрый день! Прошу уточнить по поз.80 Датчик давления ДДМ-1-40, прошу уточнить, нужен Датчик давления многодиапазонный ДДМ-40ДИ (предел измерения 0-10,16,25, 40 кПа) или Датчик давления однодиапазонный ДДМ-03-40ДИ (предел измерения 0-40 кПа).
Ответ
Добрый день! Запрашиваемая Вами информация в прилагаемом файле.
Запрос
Добрый день. Просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. Адаптер AC/DC \ADAPTER Cincon TR30R050 for trimble tsc2 - 1 компл. - нет в продаже, какой аналог Вас устроит? 8. Аккумулятор VARTA, AАA 1000 mAh Аккумуляторная батарея типа ААА 2600 mAh - 10 шт. просим уточнить емкость аккумулятора 40. Защелка на телефон C4065R микросотовой связи DECT C4065R battericlips - 15шт. - нет в продаже, просим уточнить производителя 63. Плата цифрового дисплея для зарядно-выпрямительного устройства МС188-НРТ 100 220 ХЕ {03030010015 Signalling/ digital display РСВ Ref. 899) -http://www.oldham.ru/ - ссылка не работает, просим указать производителя данного оборудования 73. Светильник Troll 24\172\8 2х(T-R)х32х40 230V 50Hz IP40 - снято с продаж и больше не поставляется. Просим указать необходимые характеристики для подбора аналога 78-79. Терминал микропроцессорный РЗ SPAC 810-С, Терминал микропроцессорный РЗ SPAC 810-В - - снято с продаж и больше не поставляется. Какой аналог Вас устроит? Так же в связи с необходимостью детальной проработки Технического задания просим продлить срок подачи заявок.
Ответ
Добрый день! Для рассмотрения переноса сроков вскрытия конвертов прошу направить официальное письмо на фирменном бланке за подписью уполномоченного лица на председателя закупочной комиссии А.В. Попова на электронный адрес секретаря закупочной комиссии - LushpaNM@burges.rushydro.ru с указанием причин переноса и сроков вскрытия конвертов.

Этапы процедуры

Публикация извещения

11.07.17 11:02:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1