Процедура: RH13032400004

Наименование процедуры

41006019.1 ОКПД 71.20.12.000 Экспертиза промышленной безопасной резервуаров мазута и дизельного топлива структурных подразделений АО "ДГК", расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, республики Саха (Якутия) и ЕАО

Организатор торгов

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (ИНН 1434031363)

ФИО

Полуфакина Татьяна Владимировна

Телефон

7-4212-265230

E-mail

polufakina-tv@dgk.ru

Способ проведения

Упрощенная закупка

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Архив

Экспертиза промышленной безопасной резервуаров мазута и дизельного топлива структурных подразделений АО "ДГК", расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, республики Саха (Якутия) и ЕАО

1 510 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

13.03.24 06:45:00 (МСК)

Приём заявок

до 21.03.24 02:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 25.03.24 02:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 27.03.24 02:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (ИНН 1434031363)

Документы

Приложения к извещению

Разъяснения

Запрос
Отсутствуют технические характеристики объектов Резервуар запаса мазута БЗМ2 КТЦ Резервуар мазута - 1 Приёмное устройство мазута ТТЦ (лотки ) Резервуар дизельного топлива №3 Приемная емкость с разработкой паспорта Бак мазута ст.№2 (БМ-2), Резервуар дизельного топлива №1 Резервуар дизельного топлива №2 Резервуар вертикальный стальной №3 Базисный склад мазута. Отсутсвует объем. Просьба сообщить. Спасибо!
Ответ
Добрый день, Напротив каждого объекта проставил объём в м3 1 БирТЭЦ Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 ст.№1 1 000 2 БирТЭЦ Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 ст.№2 1 000 3 ХТЭЦ-3 Резервуар запаса мазута БЗМ2 10 000 4 ХТЭЦ-1 Резервуар хранения мазута № 3 РВС-2000 2 000 5 НГРЭС Резервуар мазута - 1 5 000 6 НГРЭС Приёмное устройство мазута ТТЦ (лотки ) 500 7 ЧТЭЦ РГС-10 №3 10 8 КТЭЦ-2 Резервуар дизельного топлива №3 25 9 СП ПТС Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 м3 ст.№2 КЦ-2 5 000 10 ХТЭЦ-2 КЦ Резервуар хранения мазута 3000 м3 ст. № 1 3 000 11 ХТЭЦ-2 КЦ Приемная емкость с разработкой паспорта 500 12 БлТЭЦ Бак мазута ст.№2 (БМ-2), 2 000 13 КТЭЦ-2 Резервуар дизельного топлива №1 70 14 КТЭЦ-2 Резервуар дизельного топлива №2 70 15 котельная Волочаевская БЗТ-1 с обвалованием 100 16 котельная Волочаевская БЗТ-2 с обвалованием 100 17 котельная Некрасовская БЗТ-1 с обвалованием 100 18 котельная Некрасовская БЗТ-2 с обвалованием 100 19 котельная Некрасовская БЗТ-3 с обвалованием 100 20 котельная Некрасовская БЗТ-4 с обвалованием 100 21 котельная Некрасовская БАСТ-5 с обвалованием 100 22 НТЭЦ Резервуар вертикальный стальной РВС 5000 №1 Расходный склад мазута 5 000 23 НТЭЦ Резервуар вертикальный стальной РВС 5000 №2 Расходный склад мазута 5 000 24 НТЭЦ Резервуар вертикальный стальной №3 Базисный склад мазута 30 000
Запрос
Добрый день, просим пояснить необходимость предоставления Исполнителеми Наличие действующей лицензии на деятельность по использованию источников ионизирующего излучения. Данная лицензия необходима для эксплуатации, хранения источников ионизирующего излучения необходимо получить лицензию Роспотребнадзора на эксплуатацию, хранение источников ионизирующего излучения, что не имеет ни какого отношения к деятельности исполнителя, осуществляющего ЭПБ объектов. Являясь прираготивой скорее Заказчика. Просим пояснить необходимость предоставления данной лицензии. Спасибо.
Ответ
Добрый день, В ответ на Ваш запрос поясняем следующее: В соответствии с п. 1.3.3 «Объёма работ» в объёме технического диагностирования необходимо выполнить ультразвуковой (УЗК) и радиографический (РГК) контроль: 1. вертикальных сварных швов стенки, примыкающие к уторному шву 1-го пояса, высотой по не менее 0,5 м; 2. перекрестий вертикальных и горизонтальных сварных соединений 1-ого, 2-ого и 3-его поясов длиной по не менее 0,2 м (объем контроля определить по результатам ВИК, но не менее 3 перекрестий). 3. монтажного сварного шва стенки, примыкающего к уторному шву, и мест пересечений горизонтальных сварных швов с вертикальным монтажным швом длиной не менее 500 мм в каждую сторону. Наличие у Исполнителя лицензии на деятельность по использованию источников ионизирующего излучения обязательно на основании следующих нормативных документов: 1 – Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии - п. 39) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности); 2- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 января 2022 года N 45 О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) - Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) (далее - деятельность). 3 - Об утверждении СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии" - Раздел II «общие положения» П. 2.1 Рентгеновский дефектоскоп является генерирующим источником ионизирующего излучения. Он включает рентгеновскую трубку, являющуюся интенсивным источником рентгеновского излучения, представляющего потенциальную опасность для здоровья людей. П 2.5 Проектирование, конструирование, изготовление, реализация, испытания, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, радиационный контроль, транспортирование, хранение и утилизация рентгеновских дефектоскопов, проектирование, конструирование, изготовление и эксплуатация средств радиационной защиты для рентгеновской дефектоскопии допускается при наличии лицензии на осуществление деятельности по обращению с источниками ионизирующего излучения (генерирующими). Изготовление, испытания, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и радиационный контроль рентгеновских дефектоскопов осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам (далее - санитарно-эпидемиологическое заключение).
Запрос
Добрый день. Просим уточнить: - В ТЗ прописано, что нужно выполнить и УЗК и РГК. Обязательно ли проводить рентгенографический контроль?
Ответ
В соответствии с ТТ
Запрос
Добрый день. Просим уточнить: 1) Объемы всех баков. 2) Про ПВР. Заказчик только сливает и дегазируют или еще пропарит его? 3) Паспорт требуется восстановить только на приемную емкость?
Ответ
Добрый день. Просим уточнить: 1) Объемы всех баков. 2) Про ПВР. Заказчик только сливает и дегазируют или еще пропарит его? 3) Паспорт требуется восстановить только на приемную емкость? Запрос Объёмы всех баков были уточнены в ходе проведения закупочных процедур. Разработка паспорта требуется только на позицию №11 Таблицы №1 Технических требований. Слив мазута, дегазация и его пропаривание баков выполняется Заказчиком.

Этапы процедуры

Публикация извещения

13.03.24 06:45:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1